  • livingpure
    antwortet
    Du könntest auch einen der Taster oder ein anderes KNX Gerät an der Stelle anschließen und schauen, ob es funktioniert. So hast du ein Indiz, ob es an der Zuleitung oder dem Aktor liegt. Wobei ich eigentlich eher dazu raten würde jemanden dranzulassen, der sich auskennt, wenn die Funken fliegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cLokX
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen



    Hast du ein Messgerät da?
    Ich kann mir morgen vom Nachbarn einen Spannungs-Durchgangsprüfer (Beha-Amprobe 2100-ALPHA) leihen. Meiner ist noch nicht geliefert, hätte ich mal früher bestellen sollen. Bisher hatte aber alles mein Elektriker gemacht, den ich aber aktuell nicht erreiche (Weihnachtsurlaub).

    Einen Kommentar schreiben:


  • cLokX
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen

    Wie eines der beiden Meanwell KNX-20E-640? Das doch sehr fragwürdig.

    Kannst mal an dem Aktor die rot-sw-Klemme rausnehmen und die vom funktionierenden Glastaster mit eingesteckten Leitungen da rein stöpseln?
    Warum fragwürdig? War damals ein Vorschlag von Nordic Energy, dass man für den Gira X1 ein zsätzliches Netzteil nutzen sollte.

    Ich habe auch schon die Busklemme am Aktor getauscht gehabt, um dort einen Defekt auszuschließen. Leider gleiches Ergebnis, es fliegen Funken und der Bus ist "tot".

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von cLokX Beitrag anzeigen
    Was mich gerade auch sehr stutzig gemacht hat. Wenn ich den JAL Aktor anklemme, dann "fliegen" kleine Funken. Das habe ich sonst bei KNX Geräten nicht.


    Hast du ein Messgerät da?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von cLokX Beitrag anzeigen
    EDIT: Das zweite Netzteil ist für den Gira X1.
    Wie eines der beiden Meanwell KNX-20E-640? Das doch sehr fragwürdig.

    Kannst mal an dem Aktor die rot-sw-Klemme rausnehmen und die vom funktionierenden Glastaster mit eingesteckten Leitungen da rein stöpseln?

    Einen Kommentar schreiben:


  • cLokX
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Zahlen + Artiekelnummern statt Worte.
    So, wie gewünscht mal eine Aufstellung des KNX Verteilers:

    Busspannungsversorgungen:
    2x MEANWELL KNX-20E-640

    Schaltaktoren:
    2x MDT AKS-2016.03

    Schaltaktoren mit Messfunktion:
    1x MDT AMS-0816.02

    Dimmaktoren:
    2x MDT AKD-0401.02 4-fach

    LED-Controller
    2x MDT AKD-0424.R02 4-fach

    Jalousieaktoren:
    2x MDT JAL-0810M.02 8-fach mit Fahrzeiterkennung

    Binäraktoren (Potenzialfrei):
    1x MDT BE-04000.02 4-fach

    LED Netzteile:
    1x ENERTEX 1167-24 LED PowerSupply

    24V Netzteile:
    1x MEANWELL HDR-15-24

    Weitere Bauteile:
    1x Gira X1
    1x ISE HUE Gateway
    1x Weinzierl Linienkoppler

    Dezentral im Obergeschoss
    1x MDT JAL-01UP.02

    Angeschlossene Geräte:
    9x MDT BE-GT2TW.01
    2x MDTBE-GT20W.01

    Noch nicht angeschlossene Geräte:
    2x MDT BE-GT20W.01
    2x MDT BE-TAS5504.01
    1x MDT BE-GTL20W.01
    1x MDT BE-TAL5501.B1
    1x MDT SCN-TFS55.01
    1x MDT SCN-BWM55.G2
    2x BJ Präsenzmelder 6131/21-24

    Geplant ist noch:
    1x Hager TG053A (Wetterstation mit Hilfsspannungsversorgung)


    Was mich gerade auch sehr stutzig gemacht hat. Wenn ich den JAL Aktor anklemme, dann "fliegen" kleine Funken. Das habe ich sonst bei KNX Geräten nicht. Habe einen Glastaster anstatt des JAL angeschlossen. Der funktioniert tadellos. Ich vermute daher einen Defekt.

    EDIT: Das zweite Netzteil ist für den Gira X1.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    … #18. Ich behaupte, dass die Verkabelung vorher falsch ist.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zahlen + Artiekelnummern statt Worte.

    Und Antworten auf Fragen in Beitrag #17.

    Da jetzt wie wild was abklemmen ohne eine Ahnung davon zu haben wird dich da jetzt kaum weiterbringen, beantworte einfach die Fragen dann wirst schneller eine Lösung haben auch ohne noch was kaputt zu machen. Die KNX-Leitungen ständig rein und raus aus den Klemmen ist auch nicht gesund.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Wenn du schon mehrere Taster abgeklemmt hast und es funktioniert immer noch nicht, dann liegt es sicher nicht an einer Überlastung. Also messen! ;-)
    Denkbar, wenn auch unwahrscheinlich, wäre auch, dass der Aktor defekt ist.

    Und da die anfänglichen Posts etwas unbeholfen klangen, zur Sicherheit... du hast aber schon jeweils einen Draht in die rote und die schwarze Klemme und nicht beide in eine gesteckt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • cLokX
    antwortet
    Ich klemme gerade schon den einen oder anderen Glastaster ab. Der Verteiler wurde von Nordic Energy komplett geplant und gebaut. Habe noch nicht mal die Wetterstation angeklemmt, die geplant war. Nur dieser Unterputzaktor kam unplanmäßig dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hast du mal gemessen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Kann es sein das deine Installation so gross ist, das es zu Überlast kommt beim anschliessen des Aktors. Quasi das Tüpfelchen auf dem i.

    Klemm mal einen anderen Teilnehmer ab und versuch dann den anderen nochmal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cLokX
    antwortet
    Danke, ich habe den Aktor komplett abgeklemmt und der Fehler verschwindet. Habe dann testweise den Aktor nur an den KNX Bus angeschlossen und der Fehler kommt wieder. Es müsste also an dem Aktor liegen. Neben der roten LED steht I>I... Habe ein Meanwell KNX-20E-640. Ich entferne mal testweise ein nach dem anderen Glastaster.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Spannung an der KNXLeitung messen, Polarität überprüfen und Verbindung im Gerät davor überprüfen.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Erwartest du denn wirklich, dass in dem Spaghettiknäuel erkannt werden kann, ob das richtig angeschlossen ist? Die KNX-Leitung, falls das überhaupt eine richtige ist, ist jedenfalls viel zu weit abgemantelt.

    Soweit man es erkennen kann, sieht es richtig aus. Die Leitung im Vordergrund müsste die Zuleitung sein (5-adrig, die 2 verbleibenden Adern sind hoffentlich geschützt), die im Hintergrund ist die Leitung zum Rollladenmotor, Aktor hängt auf Phase Zuleitung und den beiden Motor-Adern, N und PE durchverbunden.

    Allerdings deutet der Fehler jetzt auch tendenziell nicht auf einen 230V Fehler hin. Ich würde eher schauen, wie die KNX Leitung angeschlossen ist.

    Wieso melden DIE NetzteilE (Plural!!) einen Fehler? Auf der Linie sollte es nur eines geben.
    Denkbar wäre auch eine Überlastung des Netzteils, was ist das für eines und wie viele Geräte hängen dran? Das müsste dann aber verschwinden, wenn du einen anderen Verbraucher absteckst und wäre ziemlicher Zufall.
    Zuletzt geändert von livingpure; 20.12.2021, 20:21.

    Einen Kommentar schreiben: