Habs mir schon selbst beantwortet :-)
Logikfunktion im Junk Aktor -> Vergleicher ob Raffstore größer als 95% geschlossen -> Setze Gruppenadresse für Punkt 2+3
Logikfunktion im MDT UP Binäreingang -> Wenn größer als 95% geschlossen UND Fenster zu sende Wert Lamelle 100% Stellung
Logikfunktion im MDT UP Binäreingang -> Wenn größer als 95% geschlossen UND Fenster offen, sende Wert Lamelle 75% Stellung
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jung Jalousie Kombiaktor Fensterkontakt Lamelle kippen
Einklappen
X
-
Jung Jalousie Kombiaktor Fensterkontakt Lamelle kippen
Hallo,
Ich habe einen Jung Schaltaktor zum fahren meiner Raffstore.
Alle Fensterkontakte so angebunden, daß wenn man das Fenster aufmacht, die Raffstore Zwangsstellung auffahren ausführen.
Jetzt wäre es aber im Schlafzimmer angenehm, wenn man in der Nacht mal lüftet nur die Lamellen etwas angehoben werden.
Finde aber nichts im Aktor wie ich ihm sagen könnte das er "nur" 50% aufkippen soll sofern er nicht schon oben ist.
Hat villeicht jemand einen Tipp für mich wie ich das am Besten mache?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: