    Fehlerhafte Zwei-Tasten Funktion ETS6 / MDT Taster Light 55

    Hallo Zusammen,

    vorweg sei gesagt, ich bin noch recht neu sowohl im Thema KNX als auch hier im Forum.
    Wenn die Frage hier also nicht reinpasst bitte um kurzen Hinweis.

    Ich habe aktuell folgendes Problem:

    Ich habe zum Test (Vorbereitung für unseren Neubau) einen MDT AKD-0401.02 Dimmaktor in Verbindung mit einem MDT Taster Light 55 1 Fach aufgebaut.
    Das ganze habe ich mit ETS6 Home entsprechend mit PA und ersteinmal zum testen auch mit GA zum Schalten versehen, klappt soweit alles gut.

    Jetzt wollte ich den Taster auf Zwei-Tastenfunktion umstellen um die Dimmfunktion zu testen.
    Allerdings bekomme ich nach umschalten auf die Zwei-Tastenfunktion auf den Tasten keine Parameteroptionen mehr angeboten, siehe Bild im Anhang.
    Wenn ich mir andere MDT Taster zum Test in der ETS hinzufüge bekomme ich die Parameter sauber angezeigt ..

    Kann mir jemand erklären wie sowas zu Stande kommt ?
    Ein Bug in der ETS oder der knxprod ?

    Vielen Dank im Voraus !
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Was hast du bei Geräteausführung gewählt? „x.A1 Auf/Ab Symbol“? Falls ja, dann stell mal auf neutral.

    Da gibt es wohl einen Fehler… Siehe: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...kltionsauswahl
    Gruß Hannes

    Kommentar


      #3
      Zitat von h4nnes Beitrag anzeigen
      Was hast du bei Geräteausführung gewählt? „x.A1 Auf/Ab Symbol“? Falls ja, dann stell mal auf neutral.

      Da gibt es wohl einen Fehler… Siehe: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...kltionsauswahl
      Danke dir !
      Das hat es wirklich behoben, bei mir war Neutral eingestellt, habe jetzt auch "AUF/AB" umgestellt und es läuft ;-)

      Kommentar