    Hallo, ich habe einen ABB US/U4.2 Universal Schnittstelle.
    Das schalten funktioniert, aber ist es mit diesem Gerät auch einen Schaltaktor von 2 Sensoren anzusteuern. Ich finde hier kein Statusobjekt um immer die richtige Funktion zu senden.
    Danke


    #2
    https://search.abb.com/library/Downl...&Action=Launch
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Grundlagen des KNX. Hörende Adresse. Siehe auch z.B. Kapitel 3.4.2 in der oben verlinkten Doku. Status-Eingangs KO sind nett aber eigentlich nicht notwendig.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        ok, ich glaub ich hab es verstanden. Stimmt es jetzt so und sind die Flags richtig gesetzt?

        ga2.png
        ga3.png
        ga1.png
        ga4.png

        Kommentar


          #5
          Bei Eingang D stimmt etwas nicht mit den GA's vermute ich.

          Du hast da 2/2/6 müsste das nicht 2/2/8 sein?

          Weiter steht diese GA am 2. Stelle,
          wenn es die GA fürs Schalten ist müsste sie an erster Stelle stehen und der Status 2/3/8 an 2. Stelle.