Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Parametrierung Linienkoppler Fehler Adresse bereits vergeben

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von BSKNX Beitrag anzeigen
    Der LK ist aus der Bucht

    da kann man auch schon mal pech haben, wenn der verkäufer kein freundlicher mensch ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Wetterstation und Regensensor wurden ohne Murren mit einer PA versehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Hast noch irgendein Gerät in der Grabbelkiste was mal ne PA bekommen könnte, halt mal das Phänomen auf den LK reduzieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wenn nein dann ggf in der ETS nochmal mit dem reduzierten Programmiertempo versuchen, wobei das vergeben der PA an der Stelle unproblematisch sein sollte
    Hat leider auch nichts gebracht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    gbglace Der LK ist aus der Bucht, handelt sich halt um den 4.2 und nicht den 4.1. Reduziertes Programmiertempo probier ich gleich aus.

    Gar nichts der Gleichen, die G1 liegen noch im Karton.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ja so sollte das sein Main gleich die bestehende Hauptlinie.

    Ist der LK neueren Datums? Wenn nein dann ggf in der ETS nochmal mit dem reduzierten Programmiertempo versuchen, wobei das vergeben der PA an der Stelle unproblematisch sein sollte.

    Hängen auf der IP-Seite noch irgendwelche anderen Systeme die sich darin versuchen KNX zu sprechen aber ne schlechte Softwareumsetzung haben und dann ggf über das Routing die Telegramme duplizieren? So irgendwo ein laufender Knxd oder gar noch so ein grüner Teufel von Loxone?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Oups danke für deinen Input, den Ansatz hatte ich durch die SuFu auch schon gesehen.
    Einerseits bin ich froh, dass diese Problemstellung scheinbar kein Anfängerfehler ist, andererseits soll es jetzt laufen🤣

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Nochmal das Bild aus dem technischen Handbuch, warum ich Mainline und Line so ausgewählt habe.

    Screenshot 2021-11-22 192236.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Hi,
    ja, das ist ok - ein Tunnel in der Linie 1 wäre ohnedies "unüblich" - speziell mit Adresse Null.......

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Screenshot 2021-11-22 191746.jpg Oups Hier die Auflistung der Tunnel

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    concept Einmal aus und dann wieder ein, hat leider nichts gebracht.
    Busklemmen durchgetauscht gleiche Fehlermeldung. Ich hab an der Busklemme Mainline meine 1.0.x Linie und an der Line 1.1.x. So hab ich es aus dem technischen Handbuch von ABB herausgelesen.

    gbglace Kann ich eigentlich vollständig ausschließen, an der 1.1.x sind noch keine weiteren Geräte dran und meine Innenlinie 1.0.x läuft einwandfrei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Welche Adressen haben die Tunnel, welche der Router benutzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Oder irgendwo ein Ring in den Leitungen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    evtl busanschlüsse am koppler vertauscht?

    manchmal hilft es auch, alles mal 20 sek abzuschalten und einschalten...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Hatte ich auch schon gemacht und für noch mehr Verwunderung gesorgt

    Screenshot 2021-11-22 174954.jpg

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X