Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS6 Topologie / MDT Linienkoppler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    So ein G1 braucht als KNX/IP-Gerät wohl immer einen KNX-IP Router
    und in der WLAN-Ausführung des G1 muss der Router dann auch von Gira sein.

    Als Client des X1 benötigt der G1 hingegen keinen.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #17
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      wenn der G1 als S1 Client arbeitet
      Das funktioniert?

      Kommentar


        #18
        Dann läuft der nur unter IP und ist ein „normales“ Endgerät vom X1. Ich habe in Erinnerung, dass dann aber das Zusammenspiel mit der Gira TKS nicht optimal ist, das kann sich aber mit den letzten Updates erledigt haben.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #19
          Du hast was vom S1 geschrieben…..

          Kommentar


            #20
            Ups, das war natürlich falsch, sorry.
            Gruß Florian

            Kommentar


              #21
              Hi Florian,

              Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
              Neulich gehabt, 3 Bereiche, ca 9 Linien und ein Netzteil.
              sorry, das kann man so nicht stehen lassen, weil es für Anfänger zu Fehlschlüssen führen kann.

              Du hattest eine Linie mit einem Netzteil -> das ist die Topologie, nämlich der physikalische Aufbau. Nur hat derjenige, der das ETS-Projekt erstellt hat, die Topologie ignoriert und es in der ETS als Strukturierungsmittel verwendet. Und bei den ganzen Topologiefragen, die hier im Forum auftauchen, kann man gar nicht oft betonen, dass man das NICHT machen sollte.

              Eine Linie wird nicht zu 3 Linien, weil man in der ETS ein paar Stufen mehr in einem (Software-)Baum zufügt und ein paar phantasievolle PA vergibt.

              Sorry, aber das musste ich jetzt loswerden...

              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                #22
                Ich dachte mein Sarkasmus wäre offensichtlich, und was mich der Murks an Zeit gekostet hat, möchte ich auch nicht sagen.
                Gruß Florian

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                  Ich dachte mein Sarkasmus wäre offensichtlich,
                  Sorry, da war meine Sarkasmus-Antenne wohl kaputt. Aber gut das Du das auch nochmal betonst: Das ist Murks.

                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar

                  Lädt...