Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Außenlinie Daten empfangen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Außenlinie Daten empfangen

    Hallo zusammen,

    habe zwei Linien:
    Hauptlinie 1.0.x
    Außenlinie 1.1.x

    Linienkoppler: 1.1.0 MDT LK001.03
    Derzeit auf Gruppen und Physikalische Weiterleiten aktiv.

    Im ETS bei Gebäude der Außenlinie auf Aktuelle Linie: 1.1 Außenlinie gestellt.

    Wenn ich nun z.B die Temperatur von einem Gerät der Außenlinie abfrage, erhalte ich im Gruppenmonitor eine grüne Zeile aber kein Temperaturwert.
    Habt ihr eine Idee was ich falsch mache bzw. vergessen habe?


    #2
    So sieht die Zeile im Gruppenmonitor aus:

    Kommentar


      #3
      Hat auch ein Kommunikationsobjekt, das mit der 7/0/1 verbunden ist, das L (=Lesen) Flag gesetzt?

      Kommentar


        #4
        Das L Flag brauch ich aus meiner Sicht nicht, da ich mit rechter Maustaste auf die Gruppenadresse gehe und Wert lesen auswähle.

        PS: Das L Flag ist aber auch gesetzt

        Kommentar


          #5
          Aber das Gerät braucht es, sonst antwortet es nicht.

          Kommentar


            #6
            L ist gesetzt dennoch kein Erfolg

            Kommentar


              #7
              Und Gerät damit neu programmiert?
              Wenn deine Schnittstelle auf der Hauptlinie sitzt, spielt natürlich auch der Linienkoppler eine Rolle. Die ETS trägt die Adresse automatisch in die Filtertabelle ein, wenn die Gruppenadresse sowohl auf der Außenlinie wie der Hauptlinie verwendet wird. Ist das nicht der Fall, musst du entweder ein Dummy-Gerät auf der Hauptlinie setzten und die GA dort verlinken (bevorzugt), oder den Linienkoppler auf "Weiterleiten" stellen.

              Kommentar


                #8
                Oder die GA in den Eigenschaften auf nicht Filtern stellen.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #9
                  Ich bewundere die Ruhe von Klaus.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar

                  Lädt...