    Hallo in die Runde,

    hat schon mal jemand ein Weinzierl KNX EnOcean Gatway 626 mit einem Eltako Funk-Lichtaktor FL62-230V gekoppelt.
    Es ist wohl schon einige Tage her, als ich es (erfolglos) probiert habe und die ETS gerade nicht offen.

    Grundsätzlich muss den Funkatkor in den Programmiermodus bringen (das bekomme ich noch hin) und dann mehrmals mit einem Taster ein Signal senden.
    Es (n.M.) gibt nur ein passendes EnOcean Profil, eine Doppelwippe, also Taster A & B, jeweils oben und unten. Welchen Taster bzw. welche Richtung muss man nehmen?
    Ist das egal? Ich hatte mehrere ausprobiert, ich habe es nicht hinbekommen.

    Grüße

    #2
    Hallo badben,
    hast du das mit dem Gateway inzwischen hinbekommen?
    Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.

    Kommentar


      #3
      Ja, ich habe es hinbekommen.
      Ich glaube, es war so, dass man den jeweiligen Taster tatsächlich einfach nur 2 oder 3 mal drücken muss, der den Aktor bedienen soll. Bei einer Wippe reicht eine Seite. Oder andersrum, man darf nicht beide Seiten der Wippe betätigen.