Windalarm Hager Wetterstation TG053

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Windalarm Hager Wetterstation TG053

    Ich bin dabei einen Windalarm für meine Jalousien zu programmieren - die Einstellungen scheinen jedoch fehlerhaft zu sein.
    Nach ein paar Minuten fährt die Jalousie hoch obwohl der Grenzwert nicht erreicht ist und sperrt auch die manuelle Betätigung über die Taster.

    Verwendete Komponenten:

    - Wetterstation:TG053A
    - Jalousie/Schalt-Aktor: TXM620D

    Anbei meine Einstellungen.

    Was mache ich falsch?
    Angehängte Dateien

    #2
    Du musst den Windalarrm zyklisch senden lassen, nicht den Windmesswert.

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die Rückmeldung. Lag tatsächlich daran, dass der Windmesswert zyklisch gesendet werden muss (nicht bei nur Änderung)