Hallo,
Wie schon in vielen Beiträgen beschrieben und so läuft es auch bei mir,
musst Du nur den Schalter mit der Adresse für schalten mit einem der Objekte des PM Externer Taster kurz/lang verbinden und den PM entsprechend konfigurieren.
Dann kannst du über den Schalter den PM folgende Status durchlaufen lassen:
Lampe ganz aus, Automatikbetrieb und Lampe an.
Den Status kannst Du Dir dann auch noch über LED im PM anzeigen lassen.
Viele Grüße
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Sperrobjekt vom Taster an MDT PM
Einklappen
X
-
Sperrobjekt vom Taster an MDT PM
Hallo,
ich möchte folgendes Verhalten der Beleuchtung im HWR realisieren.
Dort habe ich einen MDT SCN P360D4.03 Präsenzmelder in Verbindung mit einem MDT BE-TAL55T4.01 Taster.
Aktuell ist es so, dass beim Betreten des Raumes das Licht regulär über dem PM geschaltet wird.
Nun möchte ich über eine Taste das Licht dauerhaft an schalten, ohne dass der PM mir dazwischen funkt (Stichwort Sperrobjekt).
Beim zweiten Tastendruck soll das Licht dann wieder ausgehen und der PM übernimmt wieder die eigentliche Arbeit.
Folgende Parametrierung habe ich bereits in der ETS eingestellt:
Parametereinstellung des PM:
PM-Setting.png
Kommunikationsobjekte des PM:
PM-KO.png
Parametereinstellungen des Taster:
Taster-Setting.png
Kommunikationsobjekte des Taster:
Taster-KO.png
Folgendes Verhalten funktioniert bereits:
Wenn ich das Sperrobjekt über die ETS händisch setze, geht das Licht an.
Sobald ich das Sperrobjekt zurücksetze, geht das Licht erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit aus.
Das Licht soll aber sofort aus gehen.
Wie kann ich die LED am Taster so parametrieren, dass diese an ist, wenn das Sperrobjekt gesetzt ist, und nach einem Tastendruck (Sperrobjekt zurücknehmen) geht die LED aus.
Kann mir bitte jemand bzgl. der korrekten Einstellungen helfen?
Herzlichen Dank und viele Grüße
JulianAngehängte DateienZuletzt geändert von julianpe; 20.01.2022, 05:42.Stichworte: -