    Hallo,

    ich hab den AKD-0424R2.02 und möchte nur einen Kanal nutzen, diesen aber mit 3,5A. Das soll laut Handbuch gehen aber ich finde nichts in der Applikation. Dort kann ich minimal einen Zweikanal Betrieb einstellen A&B und/oder C&D.

    Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?


    Grüße aus Leipzig

    Philipp

    #2
    Schau mal oben in den allgemeinen Einstellungen.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #3
      Danke für Deine Antwort aber.... ?! Ich zweifle grad an mir! Wo genau meinst Du? Hier sollte das sein aber ich finde es nicht.

      Bildschirmfoto 2022-01-27 um 20.35.04 1.pnga
      Grüße aus Leipzig

      Philipp

      Kommentar


        #4
        Ich sitze jetzt gerade nicht am Rechner. Die Ecke wo Du auch 600/1000Hz Dimmfrequenz einstelllst und wahrscheinlich musst Du auf vier einzelne Kanäle schalten.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #5
          Hier? Ich verstehe es nicht :-( Was soll ich hier eintragen?

          Bildschirmfoto 2022-01-27 um 20.46.04.png
          Grüße aus Leipzig

          Philipp

          Kommentar


            #6
            Nein, dort. Du darfst aber nicht TW einstellen. Das geht nur bei Einzelkanal oder RGB/RGBW.
            F77E361F-E1E2-42C6-BB2A-39B11E7B83A7.jpg
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #7
              Ja und dann? Also nur Kanal A aktivieren und dann "alle Kanäle 100% Nennstrom"?
              Ich möchte ja nur einen Kanal mit max Strom = 3,5A.

              Sorry wenn ich mich irgendwie anstelle :-(
              Grüße aus Leipzig

              Philipp

              Kommentar


                #8
                Die zweite Option wählen A B C 75% und dann hast Du auf Kanal D 175% also Deine 3,5A.


                Du könntest übrigens auch 2 Kanäle für 4A parallel schalten, aber ich möchte Dich jetzt nicht verwirren.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #9
                  1000 Dank!! Ich werd das morgen testen.
                  Grüße aus Leipzig

                  Philipp

                  Kommentar


                    #10
                    Viel Erfolg!