Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Statusanzeige für Garagentor realisieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • uidu0757
    antwortet
    Puh, ich bin leider am Ende ...

    Deine Idee klappt wenn ich den "alten" Taster in GPA betätigte dann springt der neue Schalter um - aber nur wenn eindeutig ganz auf oder ganz zu. Wenn ich unterbreche dann kommt er durcheinander ..

    Vermutlich muss ich auf physische Kontakte gehen wenns so nicht klappt.

    Dennoch vielen vielen Dank fuer deine Muehe - echt genial!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Nun bin ich hin und her gerissen .....

    ..... weil ich keinerlei Meldung vom Tor-Antrieb finde. Die GA = 4/5/2 ist der Status vom Schaltaktor, der vermutlich das Tor ansteuert.

    Ob dieser Vorschlag sinnvoll ist, halte ich selbst für zweifelhaft. Mit einem korrekten Status vom Tor-Antrieb auf der GA = 4/5/2 würde es so gehen:
    • Das Betätigungselement vom Typ Taster austauschen gegen einen Schalter.
    • Den Schalter kann man zumindest für die Detailansicht mit Knöpfen einstellen.
    • Der Datenpunkt für den Schalter braucht in seinen Feldern:
      - Senden := 4/5/1
      - Status/Empfang := <leer>
      - Hörende Adresse := 4/5/2

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    In der App hab ich leider keine Anzeige derzeit ob "auf oder zu"...

    image.pngimage.png
    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von uidu0757 Beitrag anzeigen
    GA 4/5/1 = Datentyp Schalten (lt.ETS)
    Das macht die ETS nicht aus freien Stücken, sondern das erste mit einer frischen GA verbundene KO gibt der GA seinen Datentyp.
    1. Welches Gerät und welches KO davon senden die GA = 4/5/1 ?
    2. Kann es sein, dass die ganze Logik mit dem hier beschriebenen LBS in Deinem Fall überflüssig ist, weil der Status auf/zu für das Garagentor schon im gewünschten Format Datentyp 1 Bit Schalten vorliegt?

    Hinweis: Bitte keine Vollzitate; unten rechts gibt es den Knopf "Antworten" für den Bezug auf den gesamten Beitrag.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Schicht für Schicht heben wir, um zur Lösung zu gelangen:
    • Welche Datentypen haben die GA = 4/5/1 und die GA = 4/5/2?
    In der Logik wird als Position Garagentor ein Byte erwartet: Vermutlich GA = 4/5/1
    Die Ausgabe auf "Status Garagentor" erfolgt als 1 Bit: GA = 4/5/2
    • Im Datenpunkt "Status Position Garagentor" wird nur das Status-Feld benötigt, das Senden-Feld darf auch leer sein.
      In einem Datenpunkt müssen alle eingetragenen GAs den gleichen Datentyp haben.
    • Im Datenpunkt "Status Garagentor" scheint die zweimalige Zuordnung auf die GA = 4/5/2 in Ordnung zu sein.
    fuehl mich richtig doof...

    GA 4/5/1 = Datentyp Schalten (lt.ETS)
    GA 4/5/2 = Datentyp Status (lt.ETS)

    image.png
    Zuletzt geändert von uidu0757; 01.03.2023, 13:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Schicht für Schicht heben wir, um zur Lösung zu gelangen:
    • Welche Datentypen haben die GA = 4/5/1 und die GA = 4/5/2?
    In der Logik wird als Position Garagentor ein Byte erwartet: Vermutlich GA = 4/5/1
    Die Ausgabe auf "Status Garagentor" erfolgt als 1 Bit: GA = 4/5/2
    • Im Datenpunkt "Status Position Garagentor" wird nur das Status-Feld benötigt, das Senden-Feld darf auch leer sein.
      In einem Datenpunkt müssen alle eingetragenen GAs den gleichen Datentyp haben.
    • Im Datenpunkt "Status Garagentor" scheint die zweimalige Zuordnung auf die GA = 4/5/2 in Ordnung zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    Ist aktualisiert - gleiches Problem beim Test

    image.pngimage.pngimage.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Die Namen der LBS müssen eindeutig sein. Ich sehe da zwei LBS mit Namen "Status Garagentor" = was der GPA mit einer Fehlermeldung quittiert, die etwas deutlicher ausfallen könnte.

    Abhilfe: Den Eingangsbaustein beispielsweise umbenennen in "Status Position Garagentor".

    Bei der Gelegenheit auch Wertgenerator ändern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    Die Inbetriebnahme scheitert :/...

    image.png

    image.pngimage.pngimage.pngimage.png​​
    Zuletzt geändert von uidu0757; 27.02.2023, 20:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Gut? Wenn das Tor geöffnet wird, aber vor den 100% gestoppt wird, wird der Status als "zu" angezeigt. Wer es mag.... Ich hätte wohl einfach einen Vergleicher genommen. >0 = auf, 0 = zu.

    Aber ich hab ja keine Ahnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Sieht doch sehr gut aus, die Logik sollte den richtigen Status mit der GA = 4/5/2 senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    Ich raff es nicht...

    Der 4/5/1 ist ein 1.001 Schalten Binärwert DP.
    Der 4/5/2 ist ein 1.011 Status Binärwert DP.

    ​​image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Jetzt habe ich die Frage verstanden.

    Ich gehe davon aus, dass es eine GA gibt mit dem Datentyp 1 Bit für offen/geschlossen.
    • Diese GA ist entweder in den GPA zu importieren oder händisch ein Datenpunkt anzulegen, bei dem diese GA im Senden-Feld steht.
    • Dann muss auf dem gezeigten Logikblatt ein Ausgangsbaustein hinzugefügt werden.
    • Dieser Ausgangsbaustein wird mit dem neuen Datenpunkt verbunden.
    • Per drag/drop sind die beiden Wertgenerator-Ausgänge mit dem Eingang vom Ausgangsbaustein zu verbinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    Ich haenge an dem Punkt


    "Das geht mit einem zusätzlichen neuen Datenpunkt:
    1. die beiden Vergleicher-Ausgänge mit einen neuen Datenpunkt verbinden;"

    Wie kann ich die VerglAusgänge mit einem neuen DP verbinden?
    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Die beiden Logik-Ausgänge beschreiben den Status vom Tor, "Tor ist geschlossen" und "Tor ist offen" ; sprachlich ist das ebenso eindeutig wie von der Logik her, die auf den Status vom Garagentor auswertet.

    Einen Kommentar schreiben: