Genau, die grau hinterlegten sind optional.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenBei der X1-Funktion dürfen manche Datenpunkt-Felder leer bleiben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einfach neue GAs für X1 Auf/ab und Stopp und die aufn Aktor und es ohne die Logik laufen lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei der X1-Funktion dürfen manche Datenpunkt-Felder leer bleiben.- Die GA = 7/3/0 wird offenbar als 1 Bit Steuersignal zum Langzeitbetrieb genutzt, verbinden mit DP = Langzeitbetrieb, nicht Kurzzeitbetrieb.
- Mit etwas Glück ist die GA = 7/3/2 der Kurzzeitbetrieb.
- Die GA = 7/3/4 "Status aktuelle Position", verbinden mit DP = Position, Feld lesen (!) im Datenpunkt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jalousie-Schalter mit Logiken in der ETS auf den X1 bringen
Hallo zusammen,
ich habe in einem Projekt die besondere Konstellation, dass ich einen Wipp-Schalter (nicht Taster) habe, der die Jalousien steuert.
Aktor ist ein MDT JAL-01UP.02, der Wipp-Schalter hängt an einem MDT BE-04001.02 Taster-Interface.
Nach Rücksprache mit MDT wurde folgende Parametrierung samt gewählt, um hier einen Schalter statt eines Tasters benutzen zu können:
Jalousie1.png
Jalousie2.png
Jalousie3.png
Ich weiß, dass die Wahl eines Schalters nicht wirklich optimal ist, aber leider gibt es für das Schalterprogramm des Bauherren keinen Wipp-Taster
Mit dieser Logik funktioniert auch über die Schalter alles so, wie geplant - allerdings verzweifle ich gerade beim X1, wie ich das dort einstellen soll.
Jalousie4.png
Habt ihr eine Idee, wie ich die GAs dort alle korrekt eintragen kann? Das Problem ergibt sich ja schon alleine daraus, dass ich bei der Bedienung über bspw. die App die Schalter nicht physisch drücke und diese somit in einer (dann) dem Bus unbekannten Stellung wären.

Danke für eure Hilfe!