  • Alfi1901
    antwortet
    ok jetzt blick ich so langsam durch. hab jetzt auch über den jung sv server hin bekommen. wen ich das jetzt so betrachte ist das ganze eigentlicht recht logisch 😅

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Das verstehst du nicht Falsch.

    Aber je nach Aktor kann man einstellen was passieren soll.
    Als Beispiel Wählst du auf dem Aktor "Nur Ausschalten" . So kann man die Lampe über eine Szene einschalten und über eine Aus von der Status GA geht sie wider aus.

    Für deine Pumpe sollte auch folgendes gehen.

    ​​​​​​​Du hägnst die GA vom Taster für Licht Ein/Aus auch auf die Treppenlicht Funktion.
    ​​​​​​​Somit startet die Pumpe mit Licht an.

    Dann machst du wie oben von dir gezeigt die Logik im Server.

    Wenn Status Pumpe Aus Dann Ausgang Sperre xx Zeit an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das versteht Du richtig, der Status wird die Lampe auch einschalten. Nur Ausschalten benötigt die Logik-Funktion Filter, die nur die Aus-Befehle durchlässt und die Einbefehle sperrt.
    Alternativ: Wenn ein PM oder BWM das Licht schaltet, hat er manchmal einen eigenen Eingang für das Ausschalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alfi1901
    antwortet
    Ich hab noch eine Frage zum Thema schalten mit status.
    wen ich zb eine Lampe mit den Status „aus“ einer anderen Lampe schalten will wie stell ich das an. Blick nicht durch wie ich den Ausbefehl bzw jetzt richtig auswerte. Wen ich die Gruppenadresse von der gewünschten lampe mit den status verbinde schaltet sie j bei jeden statuswechsel oder verstehe ich das falsch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alfi1901
    antwortet
    knxPaul und gbglace danke das hab ich nicht gewusst das man damit schaten kann.
    0/0/12 und 0/1/2 hab ich eigentlich für die Visualisierung gemacht damit mir der aktuelle status angezeigt wird. hab das nicht gewusst das er das sendet.

    ollu77 danke ich versuche es gerade noch über meine visu zu realisieren. wen das auch nicht hinhaut versuch ich morgen deine variante.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Alfi1901 Beitrag anzeigen
    Kann aber mit den status ja nichts schalten oder?
    warum nicht? Das ist ein Telegramm mit einer 1Bit Information wie es auch der Taster versendet, nur ne andere GA.

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Der Taster sendet seine Telegramme immer auf die erste verbundene GA.
    Auch der Satz gehört korrigiert.

    mit der ersten verbundenen GA, denn die GA ist Teil des Telegramms, das kann sich nicht auf einen Teil seines selbst senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Welche Absicht steckt hinter den GA = 0/0/12 und 0/1/2? Der Taster sendet seine Telegramme immer mit der erste verbundene GA.

    Die Logik, die im Taster realisiert ist, kann ich nicht erkennen. Diese Logik schaltet aber den Kanal des Aktors für die Zirkulationspumpe.

    Für das genannte Licht einschalten kommen Taste 2 und Taste 4 in Frage;

    Zitat von Alfi1901 Beitrag anzeigen
    Kann aber mit den status ja nichts schalten oder?
    Doch, das geht ganz einfach: Die GA, die mit dem Status verbunden ist, kann mit einem Eingangs-KO von Aktor oder Logik genau so verbunden werden, wie ein Taster-Ausgangs-KO.
    Zuletzt geändert von knxPaul; 02.03.2022, 06:32. Grund: mit der ersten verbundenen GA

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Sehe gerade mit Priorität sollte das auch so gehen ohne Logik und zusätzlichen Kanal.

    Mit dem Invertierten Status setzt man die Prio auf Aus mit einer Rückfallverzögerung von zb. 90 Minuten.



    AKS_GA_.png


    AKS_Kanal_A.png


    AKS_Kanal_C.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alfi1901
    antwortet
    waldecker01 ich habe einen jung sv server der könnte das übernehmen. Der Taster ist wie du auf den Bildern sehen kannst schon ziemlich voll.

    knxPaul stell ich dir rein.

    ollu77 ja hätte ich.










    Screenshot 2022-03-01 202028.png Screenshot 2022-03-01 201812.png Screenshot 2022-03-01 202001.png Screenshot 2022-03-01 201740.png Screenshot 2022-03-01 201111.png Screenshot 2022-03-01 201848.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Hast du noch einen Aktor Kanal frei? Mit diesem könnte man die Sperre generieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • waldecker01
    antwortet
    Kannst Du vielleicht die Funktion von dem Taster anpassen? Taste oben drücken, Licht An/Aus, Taste unten Drücken, Pumpe 3min. An
    Würde auch mit kurze und langer Betätigung gehen.
    Weis jetzt nicht was der Taster alles kann

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    ich würde gerne einen screenshot von den Kommunikationsobjekten des Schaltaktor und den verbundenen GAs sehen, um mir das besser vorstellen zu können

    Einen Kommentar schreiben:


  • waldecker01
    antwortet
    Denke, Du benötigst ein Logik Modul

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alfi1901
    antwortet
    Ja ich glaube auch das ich da was falsch gemacht habe. Ich verstehe noch nicht richtig wie ich die aus bzw an befehle auswerten kann. Ich schalte ja über eine taste an und aus. Den status werte ich seperat aus. Kann aber mit den status ja nichts schalten oder? Wie bekomme ich also den ausbefehl als Kommando? Sorry das ich hier so doof frage aber anscheinend steh ich da auf der leitung.


    Aktivieren soll die sperre das auslaufen der treppenlicht zeit. Also aktor geht nach 3 min aus und dieser aus Befehl soll die Sperre aktivieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Alfi1901 Beitrag anzeigen
    Taster schalter also ein/aus mit einer Taste.
    Dann hast da wohl was falsch parametriert.

    Wenn der Taster AN und AUS sendet warum sollte die Treppenlichtzeit beim AUS nochmal starten?

    Was soll denn die Sperre für den Aktorkanal aktivieren? bisher hast ja nur AN und Aus nach 3 Minuten Treppenlichtzeit.

    Ein Timer der durch das AUS vom Zirkulationsaktor getriggert wird und damit die Sperre für 90 Minuten an dem Aktor setzt braucht entweder einen weiteren solchen Aktorkanal mit 90 Minuten Treppenlicht wobei der Status dann die Sperre vom anderen Kanal bedient. oder eiben einer Timerlogik die das rein in Software nachbildet.