    Hallo zusammen,

    ich habe für die Stufenbeleuchtung zwei MDT Bewegungsmelder als Master Slave parametrisiert die einen Schaltkanal aktivieren.
    Jetzt ist das Problem, dass der Master trotz eingestellter Einschaltschwelle auf 10 Lux den Lichtkanal auch bei höheren Helligkeitswerten aktiviert.
    Bei Bewegungserkennung im Slave und hohen Helligkeitswerten wird der Kanal nicht aktiviert.

    Die Einstellungen sind so wie von MDT vorgegeben umgesetzt.

    Hat das einer schon mal beobachtet oder eine Idee?


    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Vergleiche die Einstellungen nochmals mit dem MDT Lösungsvorschlag Präsenzmelder mit Master/Slave Funktion verbinden. Dort wird der Slave auf „helligkeitsunabhängig“ eingestellt, so dass nur der Master die Helligkeit auswertet.

    Kommentar


      #3
      Hab ich genauso eingestellt, siehe Screenshot.
      Ich werde mal Master und Slave tauschen, mal sehen ob das Problem dann mitwandert.
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 2 photos.

      Kommentar


        #4
        In #1 steht, dass der Slave abhängig von der Helligkeit schaltet, im Gegensatz zum Master. Nach #3 ist 1.0.33 der Master und 1.0.16 der Slave.

        Kommentar


          #5
          1.0.16 ist der Slave und schickt bei Bewegung auch eine 1 an den Master 1.0.33, da er ja auch helligkeitsunabhängig eingestellt ist.
          In dem Moment aktiviert der Master auch nicht den Lichtkanal, da die Helligkeit ja größer 10 Lux ist, so soll es auch sein. Siehe Log aus #1 Zeile 10715

          Wenn jetzt kurz danach der Master Bewegung erkennt, schickt er eine 1 an den Aktor obwohl die aktuelle Helligkeit größer 10 Lux ist. Siehe Log aus #1 Zeile 10728.

          Kommentar


            #6
            Mit dieser Erklärung ist das Log besser zu verstehen!
            Wenn der Slave Bewegung erkennt, sieht der Master 34,82 Lx
            wenn der Master Bewegung erkennt, sieht er nur noch 18,9 Lx, also deutlich dunkler. Mit Licht sind es dann wieder 34,38 Lx.