Probleme mit MDT Dimmaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • KevinT
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Zuwenig Last... Haste da nur eine dran? Wieviel Watt?
    5x 3.5W

    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Einfach mal Leistungsmessung und Diagnose aktivieren in der ETS am Dimmaktor und mit GA versehen. Dann im Gruppenmonitor auslesen.
    Busmonitor:
    Status EIN
    Schalten EIN

    4s später (Einschaltgeschwindigkeit 3s)
    Status AUS
    Schalten AUS

    Komisch ist die Quelladresse für den Schaltvorgang: 1.0.1 (das ist mein Gira X1) - obwohl ich am Aktor direkt geschaltet habe.
    Die Statusmeldung hingegen hat die Adresse vom Aktor (1.0.16).
    Auch interessant, dass ich keinerlei Diagnosemeldung bekomme.
    beweis.jpg
    Leistungsmessung bleibt auch stumm...

    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    und retrofit = phasenabschnitt
    glühobst = phasenanschnitt
    Das war die Lösung für die Birne. Die geht nun!
    ... die hatte ich allerdings nur testweise festgeklemmt. Verbaut ist die LED...

    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Wenn der Eli nach der Isomessung vergessen hat die eine oder andere Klemme am evtl vorhandenen Reihenklemmen wieder zu schließen.
    Hab die Leitungen natürlich schon durchgesehen. Ebenfalls nix gefunden


    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von KevinT; 09.03.2022, 22:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Also die Neutralleitertrennklemmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Deshalb Diagnose... Wenn der Eli nach der Isomessung vergessen hat die eine oder andere Klemme am evtl vorhandenen Reihenklemmen wieder zu schließen... hatte ich auch mal bei nem Projekt mit Firmenfremden Eli...

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    MDT hat als Standart Phasenabschnitt drinne concept

    ja, aber der te schreibt, dass er auch mit glühobst fummelt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Einfach mal Leistungsmessung und Diagnose aktivieren in der ETS am Dimmaktor und mit GA versehen. Dann im Gruppenmonitor auslesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    MDT hat als Standart Phasenabschnitt drinne concept

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    und retrofit = phasenabschnitt
    glühobst = phasenanschnitt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zuwenig Last... Haste da nur eine dran? Wieviel Watt? MDT war glaube mindestens 10 Watt, aber kannste ja selber nachgucken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KevinT
    hat ein Thema erstellt Probleme mit MDT Dimmaktor.

    Probleme mit MDT Dimmaktor

    Hallo,
    ich habe ein Problem mit meinem MDT Dimmaktor.
    Je nachdem welche Lampe ich anschließe (Retrofit-LED / Glühbirne) meldet er zu viel oder zu wenig Strom (3x blinken / 4x blinken). Ich habe ein wenig mit dem Lasttyp gespielt aber noch keinen Durchbruch...
    Da ich schon viel gelesen habe möchte ich ein Verkabelungsproblem ausschließen, finde aber keinen Fehler.

    Angeschlossen habe ich wie folgt:
    plan.jpg
    L1 & L2 sind natürlich an einem RCD. Ich habe mal nur die Kanäle A & B meiner 4er-Dimmaktoren Schematisch dargestellt.

    Übersehe ich was?

    Gruß,
    Kevin