Herzlichen Dank Allen, das Problem konnte gelöst werden.
Der Gateway habe ich auf 1.1.0 gestellt.
Da ich beim Hinweis der Schnittstellenprüfung einmal aus versehen auf Ändern geklickt hatte, waren alle Geräte ohne PA
Dann hatte ich die ETS von 5.7.4. auf die 5.7.7 angehoben und ein Plugin aktualisiert und das Projekt neu in die ETS importiert. Nachher hat das IP GW auch brav mitgespielt und die erste Programmierung des Dali GW hat auch fast ohne Probleme geklappt.
Der Dali GW lies sich nicht mehr durch KNX ansprechen. Nach Handbetrieb und zurück ging es plötzlich wieder....

Der Gateway habe ich auf 1.1.0 gestellt.
Da ich beim Hinweis der Schnittstellenprüfung einmal aus versehen auf Ändern geklickt hatte, waren alle Geräte ohne PA
Dann hatte ich die ETS von 5.7.4. auf die 5.7.7 angehoben und ein Plugin aktualisiert und das Projekt neu in die ETS importiert. Nachher hat das IP GW auch brav mitgespielt und die erste Programmierung des Dali GW hat auch fast ohne Probleme geklappt.
Der Dali GW lies sich nicht mehr durch KNX ansprechen. Nach Handbetrieb und zurück ging es plötzlich wieder....

Kommentar