    Ich habe einen gebrauchten Hager Te331 bekommen,
    leider Bekomme ich keine Pysikalisch Adresse Programmiert.
    Da er ja an den Spannungskontakten immer eine Spannung braucht bekomme ich in leider auch nicht in eine Andere Verdratung / Probeaufbau

    Also die „Programmier Taste lädt sich drücken und leuchtet danach
    die P Adresse lädt sich aber nicht programmieren
    Geräte davor und dahinter sind per ETS ansprechbar

    Gibt es noch etwas wie Werksreset oder änlich
    die Bedingungsanleitung bietet leider nix ..

    freue mich auf Lösungsansätze
    danke
  • Als Antwort markiert von Gerdn am 20.03.2022, 05:09.

    Was kommt denn für eine Fehlermeldung?
    Zitat von Gerdn Beitrag anzeigen
    die P Adresse lädt sich aber nicht programmieren
    ist nicht sehr aussagekräftig! Ein Duden würde dem Text vielleicht auch mal gut tun....

    Kommentar


      #2
      Was kommt denn für eine Fehlermeldung?
      Zitat von Gerdn Beitrag anzeigen
      die P Adresse lädt sich aber nicht programmieren
      ist nicht sehr aussagekräftig! Ein Duden würde dem Text vielleicht auch mal gut tun....

      Kommentar


        #3
        Zitat von Gerdn Beitrag anzeigen
        die „Programmier Taste lädt sich drücken und leuchtet danach
        Daraus schließe ich, dass der KNX-Bus korrekt angeschlossen ist und damit alle Voraussetzungen vorliegen, den Aktor zu programmieren.
        In der ETS sollte der TE331 beim Bus-Scan gefunden werden und bei rot leuchtender Programmier-LED als Gerät im Programmiermodus gefunden werden. Dann kennst Du die alte PA des TE331.

        Zitat von Gerdn Beitrag anzeigen
        leider Bekomme ich keine Pysikalisch Adresse Programmiert.
        bitte für Lösungsvorschläge mehr Details wie die konkrete Meldung in der ETS posten.

        Kommentar


          #4
          Guten Tag
          mich bitte um Entschuldigung
          P Adresse = Physikalische Adresse

          Musste feststellen das beim Scan nach Geräten im Programmiermodus wird der Hager TE331 nicht gefunden
          liege ich dann richtig das irgendwas mit der Busverbindung / Kabel etwas falsch sein muss ?
          oder gibts noch einen „üblichen“ Software Fehler ?
          danke schon mal

          Kommentar


            #5
            Findest du andere Geräte im Programmiermodus? Wenn ja, liegt es nicht an der Busverbindung.

            Kommentar


              #6
              Ich habe einen gebrauchten Hager Te331 bekommen,
              Vielleicht wurde er deshalb ausgewechselt. Wenn du ihn nicht versehentlich am unverdrosselten Ausgang deiner SV angeschlossen hast, sieht es nicht gut aus.
              Gruß Florian

              Kommentar


                #7
                Leider noch kein Erfolg

                andere Progrmierbare Geräte werden gefunden,
                und den Hager habe ich mal an einer anderen Position in den Bus eingeschliffen
                leider kein Erfolg…

                Kommentar


                  #8
                  Ich bin ein bisschen weiter aber leider auch noch nicht am Ziel
                  Ich habe den Messgeber jetzt direkt hinter dem Gatway in den Bus geklemmt
                  dort konnte ich die alte Adresse finden und auch meine Progrmieren
                  nach dem Rückbau auf die eigentliche Position konnte ich auch noch einmal die Einen Teil der Werte der Gruppenadressen auslesen aber jetzt bekomme ich kaum werte und keineb Zugriff auf Programmiererung ( weitere Gruppen Verknüpfen) woran kann das liegen.
                  Andere Geräte in dem Kabelstrank lassen sich programmieren
                  danke

                  Kommentar


                    #9
                    Das kann an Linienkopplern liegen, deren Filter neu geladen werden müssen, also Applikationsprogramm der Linienkoppler neu programmieren.