... wir hatten z.B. Probleme, den Hausanschlusskasten zu überbauen - wurde bei uns auch nicht geplant und der Zählermonteur hatte damals den Zähler nicht montiert, bis das Problem Überbau gelöst war.
Es wurde dabei der Hausanschlusskasten verlegt.
Es lohnt sich auf alle Fälle, die Wandpläne des Hausanschlussraumes mit allen(!) Versorgern abzusprechen und nicht nur mit den Handwerkern (die hatten es bei uns ja genauso gebaut) - großer Tipp von mir.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EFH - KNX- und Elektro-Konzept
Einklappen
X
-
Deine Wandplanung ist ja schön bunt, ich glaube aber nicht, dass sie den örtlichen TABs entsprechen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenig Taster, schön und gut, einen für den gesamten Küchen/Wohn/Essbereich (?) finde ich dann aber doch sehr sparsam und dann auch nicht gut platziert. Der sitzt jetzt am Eingang, versteckt hinter der Doppeltüre.
Und im Technikraum sitzt er an der Außenwand?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, Standschrank anstatt 140. Die oberste Reihe läßt man gerne frei, das gibt wesentlich mehr Platz beim Anschließen. Dann brauchst du wahrscheinlich 2 Reihen Reihenklemmen, da musst du und deine Frau auch nicht dran. Dann erst geht es zu den Aktoren und Sicherungen. So wie ich die Bilder interpretiere, ist da ja noch nichts an Aktorik und Sicherungen geplant, nur mal so was eingezeichnet. Und so ein APZ Feld kostet eben auch eine Menge Platz.
Gruß Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre nur der Zählerschrank. Je nachdem, wie groß der Zählerschrank tatsächlich sein muss, würde ich den Verteilerschrank daneben maximieren.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenMit Zählern reicht das nie, 4 Felder Standschrank könnte klappen.
Gruß Florian
Oder meinst du den Vorschlag vom Elektriker aufnehmen, aber statt seinen anvisierten 140 cm Höhe einen Standschrank nutzen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit Zählern reicht das nie, 4 Felder Standschrank könnte klappen.
Gruß Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für eure Rückmeldungen!
Platz im Verteilerschrank:
Neben der Eintragung der Höhe über OKFF der einzelnen Komponenten, ist das der nächste Punkt, welchen ich ausplanen muss (Wieviel TE benötige ich für den Vollausbau + Reserve?). Eine Unterverteilung im DG ist nicht geplant. Auslagern könnte ich im Moment noch die Heizungsaktoren (viele TE sind das aber auch nicht).
Ich versuche seit einigen Tagen herauszubekommen, wie groß der Zählerschrank werden muss. Laut Elektriker mindestens 4-feldrig mit 140 cm Höhe (Zähler Hausanschluss+PV, LW-WP, zwei Wallboxen ohne Zähler, 44A Absicherung, APZ-Feld) , wobei er darin auch ausreichend Platz für die Aktorik sieht x)
Laut Hager-Konfigurator brauche ich sogar 5 Felder (110 cm Höhe). Lieber wären mir 3 Felder (110 cm Höhe)... (sieh Bilder anbei)
Steckdosen-Symbol:
Das ist tatsächlich das Steckdosen-Symbol bei MS Visio... Leider kann ich das Symbol im Nachgang nicht anpassen und müsste alle neu setzen. Danke für den Hinweis >>> ich erstelle eine Legende :-)
Mir ist auch aufgefallen, dass Wandlampen unterschiedlich dargestellt werden. Mal ist es ein Querstrich neben dem Kreuz und mal ein Strich zur Mitte des Kreuzes.
Mehrspartenhauseinführung:
Die 4-fach Hauseinführung hat drei belegte Plätze (Strom, Wasser, Glasfaser). Das vierte Rohr werde ich voraussichtlich für Stromleitungen zu Garage/Garten nutzen. Leider wird im Technikraum nichts seitens Bauunternehmen geplant ("Das wird alles vor Ort gemacht..."). Das ist mir zu heiß. Daher habe ich diesen Vorschlag erstellt, welchen ich mit den Gewerken abstimme. In welchem Bereich siehst du zu wenig Platz? (Wie groß der Heizkreisverteiler werden muss, konnte mir bisher auch noch keiner sagen.)
Wie schon angesprochen, möchte ich auf dem Plan die Höhen über OKFF eintragen. Gibt es Erfahrungswerte, wie weit der MDT Glastaster Smart II unterhalb des Augpunkts liegen kann, damit er noch vernünftig lesbar ist? Hintergrund ist, dass zum Einen die Kinder ab einem gewissen Alter ran reichen und zum anderen die Höhe nicht all zu weit weg vom Standard ist (Patsch-Funktion für Gäste). Ich könnte mir hier 125 cm vorstellen (ich bin 173 cm groß, meine Frau ist kleiner).You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist die eingezeichnete Hauseinführung für Wasser, Strom und Telefon und/oder Kabelanschluss gedacht? Dann finde ich den Platz für die Leitungsführung etwas knapp.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab jetzt nicht alles angeschaut…, aber erkenne schon ein Symbol was einer Schuko nahekommt.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenKeine Punkte, aber das Steckdosen Symbol sind Wandlampen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Punkte, aber das Steckdosen Symbol sind Wandlampen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Checkpunkt: Ist im Verteilerschrank ausreichend Platz für alle geplanten Aktoren plus Reserve? Im DG habe ich den dort erwarteten Verteilerschrank nicht gefunden.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
EFH - KNX- und Elektro-Konzept
Hallo zusammen,
nachdem ich im letzten Jahr hier im Forum die Grundsatzfrage geklärt habe, ob KNX das richtige für unseren Neubau ist und wie ich das Thema mit dem Bauunternehmen und Elektriker angehe, hat sich einiges getan.
Unser Elektriker wird die ganze Verkabelung nach Vorgabe umsetzen und natürlich den Hausanschluss + Zählerschrank setzen. Der Anschluss der KNX-Komponenten und der Aufbau des Verteilerschranks liegt samt Programmierung in meiner Hand (hier wird mich ein befreundeter Elektriker unterstützen).
Wir befinden uns aktuell in der Rohbauphase des Massivbaus (Dachstuhl ist gerichtet) und werden demnächst mit dem Elektriker die Planung vor Ort durchsprechen.
Positiv ist, dass der Bau ca. einen Monat früher gestartet ist. Das hat jedoch auch entsprechend Planungszeit gekostet, sodass ich hoffe, mit eurer Unterstützung etwas mehr Fahrt aufnehmen zu können.
Zum Haus:
- EFH mit Satteldach ohne Keller als KfW55 EE
- Fußbodenheizung
- Heizung: Vaillant Arotherm Plus VWL
- KWL: Zehnder ComfoAir Q350 TR
Zum Grundkonzept:
- Vollplanung KNX und stufenweise Umsetzung
- Präsenz-/Bewegungsmelder in jedem Raum
- ein Glastaster (MDT Smart II inkl. Tempersatursensor) je Raum (vllt. auch der BJ Tenton)
- schaltbare Beleuchtung 230V (jeder Raum mit 5 x 1,5 mm² pro Leuchtenkreis)
- dimmbare Beleuchtung 24V (je nach Bedarf jeder Raum mit 5 x 1,5 mm² oder 5 x 2,5 mm² pro Leuchtenkreis)
- Netzwerkdosen (2-fach) in jedem Raum
- Reedkontakte an Terrassentüren
- Einbindung Rauchmelder
- Motorschlösser für Haustür und Nebeneingangstür
- Steuerung Rolladen über KNX
- Steuerung Heizung über KNX (ERR verpflichtend durch KFW)
- schaltbare Steckdosen (jeder Raum wird mit 5 x 1,5mm² angefahren für 1x Dauerstrom und 2x schaltbare Kreise)
Neben der Raumplanung (Raumbuch, Raumliste) haben wir auch schon eine Beleuchtungsplanung gemacht. Da der Platz im Hauswirtschaftsraum möglichst gut genutzt werden soll, habe ich auch eine "Technikwandplanung" gemacht, um den verfügbaren Raum für den Zähler- und Verteilerschrank zu ermitteln.
Damit der Eingangspost nicht noch länger wird, hänge ich die aktuelle Planung im nächsten Post an.
Zu Beginn wäre ich für erste Hinweise sehr dankbar.
Detaillierte Infos würde ich dann themenspezifisch einbringen, mit den entsprechenden Fragen meinerseits.Angehängte Dateien- Elektroplanung_EG__Reichweiten_PM__2022_03_26.pdf (151,2 KB, 322x aufgerufen)
- Elektroplanung_EG__LAN_TV_RM_PM_BM_Taster_Reed_Haustueren_Rolladen__2022_03_26.pdf (162,0 KB, 286x aufgerufen)
- Elektroplanung_EG__Steckdosen__2022_03_26.pdf (155,5 KB, 302x aufgerufen)
- Elektroplanung_EG__Beleuchtung__2022_03_26.pdf (152,2 KB, 243x aufgerufen)
- Elektroplanung_DG__Beleuchtung__2022_03_26.pdf (119,5 KB, 157x aufgerufen)
- Elektroplanung_DG__Steckdosen__2022_03_26.pdf (123,9 KB, 158x aufgerufen)
- Elektroplanung_DG__LAN_RM_PM_BM_Taster_Schalter_Rolladen__2022_03_26.pdf (130,4 KB, 183x aufgerufen)
- Elektroplanung_DG__Reichweiten_PM__2022_03_26.pdf (122,6 KB, 142x aufgerufen)
- Planung_HWR_Waende_2022_03_17.pdf (414,7 KB, 283x aufgerufen)
- Elektroplanung_Legende_2022_03_26.png (49,4 KB, 1590x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Kato; 26.03.2022, 23:44.Stichworte: -

Einen Kommentar schreiben: