    Hallo zusammen,

    kann mir evtl jemand folgendes Verhalten erklären?
    Von meiner Logik werden mehrere Telegramme geschickt (noch bevor das erste Telegramm fertig umgesetzt ist), das lässt sich gerade schwer unterbinden, was der Jalousieaktor jedoch daraus macht, wundert mich

    Der Aktor bekommt nur einmal die Info "Lamellen auf 100% setzen" (vertikal stellen) und dreimal die Info der Position. Die letzten zurück gemeldeten Stati sind jedoch eine Position und eine Lamellenposition, die nie gesetzt werden.
    Es handelt sich um einen MDT Jalousieaktor mit aktiver Fahrzeitmessung (Messfahrten bereits durchlaufen)
    Das führt aktuell am Abend dazu dass alle Jalousien im Haus auf 100% fahren und dann die Lamellen horizontal stehen.

    # Zeit Quellname Zieladresse Zielname Info
    6 01.04.2022 21:48:58,362 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $F7 | 97 %
    7 01.04.2022 21:48:58,363 - 05.04.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle setzen $FF | 100 %
    8 01.04.2022 21:48:58,363 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $F7 | 97 %
    9 01.04.2022 21:48:59,284 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $FF | 100 %
    10 01.04.2022 21:49:00,820 Jalousieaktor 8-fach 05.03.2002 Wohnzimmer Jalousie Position status $FF | 100 %
    11 01.04.2022 21:49:00,869 Jalousieaktor 8-fach 05.05.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle status $FF | 100 %
    12 01.04.2022 21:49:02,777 Jalousieaktor 8-fach 05.03.2002 Wohnzimmer Jalousie Position status $EE | 93 %
    13 01.04.2022 21:49:02,832 Jalousieaktor 8-fach 05.05.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle status $00 | 0 %

    Hier ein Beispiel dass der Aktor auch anders kann und dann auch bei 100% bleibt (Position und Lamellen)
    # Zeit Quellname Zieladresse Zielname Info
    1 01.04.2022 22:04:05,826 Tunneling Kanal 1 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $FF | 100 %
    2 01.04.2022 22:04:16,293 Jalousieaktor 8-fach 05.03.2002 Wohnzimmer Jalousie Position status $FF | 100 %
    3 01.04.2022 22:04:16,293 Jalousieaktor 8-fach 05.05.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle status $FF | 100 %
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
    Zuletzt geändert von amasingh; 01.04.2022, 21:11.

    #2
    Hier noch ein Beispiel in die andere Richtung
    # Zeit Quellname Zieladresse Zielname Info
    1 01.04.2022 22:19:47,996 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $E5 | 90 %
    2 01.04.2022 22:19:48,030 - 05.04.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle setzen $FA | 98 %
    3 01.04.2022 22:19:48,056 - 05.04.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle setzen $F6 | 96 %
    4 01.04.2022 22:19:48,169 - 05.04.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle setzen $B1 | 69 %
    5 01.04.2022 22:19:49,261 - 05.04.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle setzen $00 | 0 %
    6 01.04.2022 22:19:50,162 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $CC | 80 %
    7 01.04.2022 22:19:52,223 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $B2 | 70 %
    8 01.04.2022 22:19:54,275 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $99 | 60 %
    9 01.04.2022 22:19:56,217 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $7F | 50 %
    10 01.04.2022 22:19:58,169 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $66 | 40 %
    11 01.04.2022 22:20:00,162 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $4C | 30 %
    12 01.04.2022 22:20:02,262 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $33 | 20 %
    13 01.04.2022 22:20:04,213 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $19 | 10 %
    14 01.04.2022 22:20:06,252 - 05.02.2001 Wohnzimmer Jalousie Position setzen $00 | 0 %
    15 01.04.2022 22:20:10,553 Jalousieaktor 8-fach 05.03.2002 Wohnzimmer Jalousie Position status $00 | 0 %
    16 01.04.2022 22:20:10,554 Jalousieaktor 8-fach 05.05.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle status $00 | 0 %
    17 01.04.2022 22:20:12,499 Jalousieaktor 8-fach 05.03.2002 Wohnzimmer Jalousie Position status $10 | 6 %
    18 01.04.2022 22:20:12,499 Jalousieaktor 8-fach 05.05.2002 Wohnzimmer Jalousie Lamelle status $FF | 100 %

    Kommentar


      #3
      Die Jalousie fährt ja irgendwie wieder hoch, und dadurch ergibt sich erst einmal die 0% Lamelle, keine Ahnung wie viele Positionen sich der Aktor merken kann.

      Ich würde jetzt mal testen, was passiert, wenn du von 100/100 nur den Befehl 80% Position gibst.

      Viel Erfolg
      Florian

      Ich würde mal deine Logik richtig machen und mich dann erst um Probleme mit dem Aktor kümmern.

      Kommentar


        #4
        Und es hilft auch einfach nur nen Screenshot vom Busmonitor zu machen und hier einzustellen. Wer soll solche verschrubbelten Tabellen sich erst gerade rücken um schnell was lesen zu können? Wollt Ihr selbst in eurem Fachbereich mit solchen Tapeten beglückt werden um Support zu liefern?
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Dafür das Du nur einmal den Wert schickst, taucht die aber oft auf dem Bus auf, da hat wohl jemand einen Loop gebaut. Der schaukelt sich ja bis zum Endwert durch.

          Kommentar


            #6
            Erstmal die Logik in Ordnung bringen und die Telegramme nur einmal senden. Das Verhalten ist nachvollziehbar. Die Lamellenposition wird verworfen, da mehrere Höhenpositionen kommen. Es können bis zu 2 Telegramme abgearbeitet werden.