    Hallo!
    Habe mehrere Glastaster teilweise mit RTH, teils ohne.
    Jetzt möchte ich, dass die Meldung (Garagentor offen) nach Schließen des Tors automatisch verschwindet.
    Am Glastaster mit RTH geht es.
    Am anderen finde ich Möglichkeit nicht, dies anzuhaken.
    Kann der das nicht? Firmware habe ich gerade aktualisiert. BE-GT20x.01 Firmware 3.5

    Lg Monika
    Zuletzt geändert von Monika1979; 06.04.2022, 16:50.

    #2
    Was ist ein RTH? Welche Sorte Glastaster ist es, da gibt es mehrere mit dem Wort im Namen.

    Was hast denn eingestellt an Parametern und mit GA verbunden, was an dem einen geht und an dem anderen nicht?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Glastaster Smart II einmal mit und 1x ohne Raumtemperatur.
      Bei dem mit Raumtemperatur kann ich es bei den Parametern einfach anhaken, da funktioniert alles super. Beim anderen gibt es die Option nicht.
      Screenshot (17).png
      Screenshot (18).png

      Kommentar


        #4
        Hallo Monika

        Du hast da eine Relativ alte Applikation Version geladen 1.1

        Die Aktuelle ist Version 2.8

        Du musst du aber die ganze Konfiguration des Tasters neu machen.

        Gruss Oliver

        Kommentar


          #5
          Mit der neuen Applikation funktioniert es. Werde nun echt langsam mein ganzes System neu aufsetzten. Wollte ich sowieso machen und etwas Struktur in die GA zu bringen. Da der Eli alle Glastaster mit der alten Applikation eingespielt und damals grundprogrammiert hat, hab ich sonst nur doppelte Arbeit.

          Kommentar


            #6
            Mit den Bit-Objekten funktioniert das. Was ist aber mit dem 14Byte Textobjekt. Wie krieg ich das über den Bus zurückgesetzt?

            Kommentar


              #7
              Ein Textobjekt mit Leerzeichen senden.