Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logik Garagentor Lüftungsstellung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    X1 Logik Garagentor Lüftungsstellung

    Hallo zusammen,

    ich bräuchte mal wieder etwas Hilfe bei einer Logik, mit der ich das Garagentor in eine Lüftungsstellung bringen kann.

    Es handelt sich um einen Standard-Torantrieb von Novoferm, angeschlossen an einem Schaltaktor (Treppenhausfunktion 1s Rückfall).
    Das Funktioniert an einem Taster am Hauseingang und auch via Smart Home App soweit wunderbar.

    Die Logik sollte so aussehen:
    Tor wird getriggert - > fährt hoch
    Nach 3s -> Tor triggern -> Tor stoppt
    Nach xxmin -> Tor triggern -> Tor fährt zu

    Ich habe es (wie oben beschrieben) mit Einschaltverzögerungen probiert, aber das Tor fährt bei Tastdruck einfach auf und stoppt nicht nach der Zeit. Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch.
    Bitte keine Diskussionen über Sinn/Unsinn und Einklemmschutz. Das Tor ist nicht zugänglich für Andere.

    Danke euch vielmals!

    #2
    Eingang vom Taster direkt an Ausgang zum Aktor
    parallel dazu
    Telegrammverzögerer 3s
    parallel dazu
    Telegrammverzögerer xxmin

    Kommentar


      #3
      Das wars! Danke!