    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen

    nunja, das is anfangs, ohne Erfahrung schwierig, und da überlegt man sich wie mans am Besten macht
    Ich habe folgende Anzahlen GA's reserviert und komme damit bisher überall gut aus:
    • Licht (schaltbar oder dimmbar): 10 GA
    • Steckdosen: 10 GA (schalten, status, Stromwert aktuell, Gesamtverbrauch, Betriebsstunden, Betriebsstundenzähler zurücksetzen)
    • Heizung: 10 GA
    • Rollläden: 10 GA
    • RGB-Beleuchtung: 40 GA (aktuell nutze ich davon 30 wg. Szenen, jeweils mit 2 GA für Setzen und Status, 3x2 GA für Helligkeit, Sättigung und Farbwert....)
    • Rauchmelder: 20 GA (mit den verschiedenen Fehlermeldungen nutze ich aktuell 13 GA)
    • Präsenzmelder: 20 GA
    • Fensterkontakte / Türgriffe: 10 GA (genutzt nur 2)
    Auch innerhalb einer Mittelgruppe komme ich dann mit den 256 GA's pro Etage gut aus, am ehesten wird es bei der RGB-Beleuchtung eng, da nur 6 in eine Mittelgruppe passen (6x40 GA's), aber ich habe pro Etage nicht mehr als 6 RGB-Leuchten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TabSel
    antwortet
    am Anfang überlegen, wie viele Gruppenadressen man für eine Funktion maximal benötigt
    nunja, das is anfangs, ohne Erfahrung schwierig, und da überlegt man sich wie mans am Besten macht um das was man mangels Erfahrung übersieht ergänzen kann und da kommt man jeden Tag auf neue Sachen, auch wenn man hier sehr gute Ratschläge bekommt…

    und dann kommt man auf die Idee der freien GA-Vergabe…

    und kommt auch ned wirklich weit damit, wie prophezeit *lach*

    da hilft nur “einfach machen”. Und dann nochmal. Und nochmal…

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hightech
    antwortet
    Mal abgesehen davon, dass ich hier auch immer mehr den Eindruck gewinne, dass Du Dein System hier allen aufzwängen willst, jedwede andere Meinung von Personen mit jahrelangen Erfahrungen versuchst, kaputtzureden...

    Vorweg: Ich bin Fan von Gewerk/Etage/Raum.Gerät.Funktion.Detailfunktion - also sowas wie "1/1/0 Licht/EG/Wohnen.Deckenlampe.schalten" und dann "1/1/1 Licht/EG/Wohnen.Deckenlampe.status"

    Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
    Wenn´s um eine Erweiterung geht und nicht genug Platz gelassen hat? Alles einmal neu? Oder doch hinten anbauen?
    Nö - am Anfang überlegen, wie viele Gruppenadressen man für eine Funktion maximal benötigt und die reservieren. Beispiel: HG 1 ist bei mir "weißes" Licht (RGB hat eine eigene Hautpgruppe). Da kann es schaltbare Lampen (2 GA für Schalten und Status + 1 GA für die Strecke Taster zu PM) und dimmbare Lampen (5 GA für Schalten, Status, Setzen Dimmwert, Rückmeldung Dimmwert, schrittweises Dimmen + 1 GA für die Strecke Taster zu PM) geben. Also habe ich pro Leuchte 10 GA reserviert, auch für die schaltbaren. Wenn ich die umrüste auf dimmbar, hab ich immer noch den Platz ohne meine Struktur zu zerstören oder komplett neu aufbauen zu müssen.

    Aber ja, einmal hab ich auch schon umgebaut, weil ich für Lampen nur 5 GAs reserviert hatte und dann kam halt die 6. für die Strecke Taster zu PM dazu... da hab ich dann alles auf 10 GA auseinandergeschoben. Für das komplette Haus war das dann ca. 2h Arbeit. Beim nächsten Projekt reserviere ich dann gleich die 10 GA's! Somit kann ich pro Etage 25 Lampen in diese Struktur einsortieren. Und wenn das mal nicht reichen sollte, müsste ich halt eine 2. Mittelgruppe machen "Licht/EG1" und "Licht/EG2"

    Bei anderen Gewerken wie bspw. RGB-Leuchten oder Heizung hab ich dann 20 GA's reserviert.

    Und zu Deinem Einwand "so ganz passt es nie" - klar, die Mittelgruppen sind nicht immer über alle Hauptgruppen gleich, weil die Gewerke einfach zu verschieden sind. Bspw. ist bei mir eine Hauptgruppe "KNX", da machen Etagen als Mittelgruppe wenig Sinn und somit habe ich da die Mittelgruppen "Spannungsversorgung" für die Objekte Betriebsstundenzähler, aktuelle Spannung..... und "Monitoring" für die Objekte zur Überwachung der einzelnen KNX-Geräte.





    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
    rufe ich "who is"
    Da eine 30 Jahre alte GLT noch kein BACnet sprach - welches Sys habt ihr hochgerüstet?

    Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
    KEY der ....bei den BSK auf ...
    Die GLT wurde damals mit der Lüftung vergeben?
    Heizung evtl. als analoges Pedant?


    Einheiten - sollen das Gebäude, Liegenschaften oder eine Kombination daraus sein?

    Mich beschleicht das Gefühl, ihr habt als Generalwerkzeug einen Hammer gewählt u. seht nun nur noch Nägel.
    Zuletzt geändert von GLT; 20.04.2022, 10:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wieviel KNX hast denn schon gemacht ?

    Was hat die Anzahl Taster mit der Anzahl verbauter Funktionen zu tun? verstehe ich nicht.
    Seltenst werden GA = Funktionen nach dem Angebot der KO an den Tastern orientiert. Allein sowas wie ne Wechselschaltung, das ist eine GA die eben an einem Aktor und an x Tastern klebt.

    Insofern 5 Stockwerke a 16 Segmente = 80 potentielle Wiederholungen. Wie viele Lampen sind es je Segment? im Schnitt 3 würden locker in das MG-System passen. Wie viele Gewerke / Funktionen gibt es da überhaupt, was ist es denn was über Licht / Klima und Rollo hinaus geht?

    So komplex scheint mir das da nicht zu werden als das man da mit keiner Struktur der GA's wo halt irgend eine Eigenschaft dann halt nicht in den Zahlen steckt hinkommt, ist dann halt eine Vorsortierung. Den Rest oder alles kannst ja immer noch mit dem kryptischen Namen aus deinem bekannten Steuerungssystem machen.

    Ich sehe da bisher noch kein Problem außer Deiner Abneigung was in den Zahlen zu sortieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sobermaier
    antwortet
    ganz einfach

    pro Einheit gibt es 16 Segmente mit je Grundausstattung:
    2x Jalousie, 4x Beleuchtung (gemischt klick/klack, LED), 1x Antrieb Heizung, 1x Antrieb Kühlung, 1x Multisensor

    1 Segmente kann zu einen Raum werden:
    1x Raumbediengerät, 2-4 Taster (wenn´s welche gibt die das unbedingt haben möchten)

    wobei es auch vorkommen kann das 2-3 Segmente einen Raum ergeben dann:
    1x Raumbediengerät, 2-3x 2-4 Taster (wenn´s welche gibt die das unbedingt haben möchten)

    Dazu kommt je nach Wunsch:
    Innenliegende Verdunklung, Kopplung mit was auch immer die guten anschleppen

    von diesen Einheiten gibt es eine Menge. Bis zu 5 Stockwerke. Jede Himmelsrichtung.

    Derzeit arbeite ich mit einem uralt KEY der im Moment nur die Anlagentechnik abdeckt. Kenn ich auswendig - ist doof, unverständlich aber wer will schon die ganzen schönen Beschriftungen ändern? Und ja der hört bei den BSK auf ...

    Aber eigentlich wird das mehr eine Grundsatzdiskussion. in meine Welt rufe ich "who is" und schon kommt alles von alleine


    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Stefan, suchst du jetzt nach einer passenden Struktur, dann solltest du etwas mehr von deinem Projekt erzählen, oder geht es dir um eine Grundsatzdiskussion?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • sobermaier
    antwortet
    ich zwing dir nix auf.

    Eine Struktur eines EFH bringt mich nicht weiter. Das ist zu klein und zu statisch.

    Mal sehen ob es hier noch jemanden gibt, der etwas aus größeren Objekten zu berichten hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wieso willst Du mir erklären wie Ich angeblich meine GAs Plane?

    Und warum willst Du mir aufzwingen das ich Raumstrukturen irgendwie in die Nummern packe, wo ich explizit geschrieben habe das es bei mir keine Raumstruktur in den Nummern gibt.

    Entweder liest Du auch Mal was man dir schreibt oder lass es einfach sein mit dem Thema.

    Versuche dich an der quasi nummernfreien GA und werde glücklich.

    Solltest dann Mal ernsthaftes Interesse an meiner Struktur haben die wie geschrieben für mich und meinem EFH gut passt, kannst den Thread dazu auch im Forum finden und Dir die Matrix aus HG und MG anschauen.

    Wie gesagt in der Menge der Möglichkeiten hat sich das Blocksystem mit einer wie auch immer Berücksichtigung von Raum in Gewerk in HG/MG durchgesetzt und findet viel Anklang bei den jenigen die das gewerblich mit EFH und Objektbauten machen und für EFH und Einsteiger das Mittelgruppensystem.

    Der Rest bringt hier nichts weiter zu theoretisieren.

    Wenn Du wissen willst wie die Filtertabellen auf der technischen Ebene genau funktionieren, lese die KNX Spec, denn das ist da vorgegeben, da sich die Hersteller von LK daran halten müssen. Da die LK auch nur das Telegramm ohne eine Info erhalten ob das Projekt in der ETS die GA nun ein oder zwei oder dreistufig ausgibt gehe ich jetzt spontan davon aus, das es einfach einen Tabelle mit den GA's ist die markiert wurden. Maximal ist die dann halt rund 65k Zeilen lang oder der LK steht eh auf Durchzug.
    Zuletzt geändert von gbglace; 19.04.2022, 16:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sobermaier
    antwortet
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    Was bezweckst Du?
    zu lernen wie Profis reagieren! Und vielleicht eine Lösung zu finden wie ich diesen Grundsatz Diskussionen aus dem Weg gehen kann. Mehr nicht.

    Ich habe mich Tagelang mit 3-gruppigen Strukturen beschäftigt, und komme immer wieder zu dem Punkt das es zu starr, zu unflexibel und schlecht erweiterbar ist wenn man nicht von Beginn an alle nur erdenkbaren Möglichkeiten (oder Wünsche) berücksichtigt.

    Auch kommt mir immer wieder der Gedanke auf die, bewährte Trennung von Beleuchtung (und alles andere) und HLK aufrecht zu erhalten. Sonnenschutz kommt von Warema und gut ist es. Ein einfaches Raumbediengerät mit +-5K, dazu einen Präsenz Taster. 2 + x Schalter fürs Licht (kann dann auch gleich DALI sein), und 1x was für die Jalousie (sobald man einmal manuell eingegriffen hat, kommt der Autobetrieb erst wieder am Abend)

    3 Gewerke die schön getrennt agieren. Die integrierte Regelung / Steuerung ist halt dahin

    Aber mir kommen halt immer wieder KNX Profis unter, die von einem Regelkreis wirklich null Ahnung haben. "Das macht das Raumbediengerät alles von alleine, da muss man sich nicht darum kümmern" Da kommen immer die Gedanken hoch KNX = Ersatz für Schalter.

    Also zurück zum Start. Alles in KNX - ist ja möglich! Das muss schön schnell und flink sein, klar Strukturiert (wo auch immer). Und es muss möglich sein jemanden neuen der das Ausführen soll, schnell und ohne Stress (ich habe das aber immer anders gemacht, darauf habe ich keine Lust usw.) ins System einzuarbeiten so das er mitgeht.

    Eine weitere Alternative wäre natürlich alles genau vorzugeben, und wenn jemand das nicht möchte kann er ja gehen!

    Aber wie jemand schon festgestellt hat - sollte es nicht nur an einer Person hängen

    Und jetzt noch eine schöne Restwoche (Urlaub oder Arbeit) für euch allen.



    Einen Kommentar schreiben:


  • TabSel
    antwortet
    Glaubst Du Du bekehrst jemanden der seit Jahren KNX lebt, in der Praxis? Was bezweckst Du?

    Du hast ja Recht. Theorie und Praxis sind aber zwei verschiedene paar Schuhe…

    Einen Kommentar schreiben:


  • sobermaier
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    bestenfalls angelehnt an den üblichen Standards die man da findet, denn es kann immer mal ganz schnell passieren das Deine Fähigkeit zur Wartung des Systems ausfällt. Ansonsten kannst auch KNX weglassen und ein Bastelwastel Eigenbau mit dem Lötkolben zusammen setzen.
    Standards? Sag mal wo ich etwas richtiges finde! Würde es das geben dann hätten wir hier nicht diese Diskussion sondern einen Link der auf diesen besagten Standard = Königsweg mit dem jeder leben kann

    Ein "Bastelwastel Eigenbau" benötigt ebenso einen Key für Datenpunkte ... so nebenbei!

    Einen Kommentar schreiben:


  • sobermaier
    antwortet
    Guten Morgen,

    zum einen ... beruhige dich mach ein bisschen! Es gibt viele Wege nach Rom

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Und in dem Sinne scheinst Du Dich mit der Beschäftigung mit dem KNX bei der Spezifikation begonnen zu haben, dann die ETS auf den Schirm geholt und rätselst nun wie Du Dir da ein System in GAs baust. Kann man machen aber auch sein lassen und einfach sich daran orientieren wie es diejenigen tun die das in gewisser Weise effizient gelöst haben weil sie eben täglich Projekte Planen oder eben Leute die sich die Gedanken als private Bastler selbst schon gemacht haben und ihr individuelles System für Ihr Haus gefunden haben.
    Finde ich ja mal gut, das du erkennst das man am besten erst die Bodenplatte erstellt, wenn man ein Gutachten hat das der Boden trägt. Und ich mache genau das was du vorschlägst! Ich frage nach wie jemand mit viel Erfahrung, und ev. Fehlschlägen in Form vom nochmal von, anstellt.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Dein System soll jetzt einfach kein System sein, weil die Zahlen für Dich nur der technische Schlüssel für die Maschine sein soll. Ja dann tu es doch so udn berichte in zwei Jahren wie es sich dann damit lebt.
    Sinnvolle sprechende Namen der GA sehe ich egal welches Nummernsystem als wichtig an und merke das auch immer mal an wenn hier und da Fragen im Forum auftauchen und man da die Screenshots sieht mit den unspezifischen und schnell redundanten GA Namen.
    Hmmm GA Namen? Also doch noch etwas was Menschen schnell lesen können => somit ist die strukturierte Gruppennummer die erste Redundanz die ohne einen passenden Namen, der ohne einen weitere Logik = Schlussel, nicht auskommt

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ich ganz bestimmt nicht denn in meiner GA Struktur gibt es keinerlei Gebäudestruktur codiert. Brauche ich auch nicht weil es dafür wahrlich die entsprechende Metasicht in der ETS gibt und ich diese Ebenen im GA-Namen abbilde. Ich nutze halt das Mittelgruppen System, wie öfters schon notiert. Und da ist keine Raumstruktur enthalten (Gewerk/Funktion/Objekt im wesentlichen).
    Gewerk/Funktion/Objekt => 31 Gewerke / 7 Funktionen / 255 Objekte

    Jetzt denk doch mal nach, was eine Klassische RA macht:
    Raumklima (Heizung, Kälte, Lüftung) oder sind das bei dir 3?
    1. Heizung
    2. Kälte
    3. Lüftung
    4. Beleuchtung
    5. Verschattung (außen oder innen)
    6. Verdunklung (nur innen, hat nicht jeder extra)
    7. MSR (irgendeiner muss ja mal Kommando geben)
    8. Sensorik
    9. Mediengeräte (nein keine Sonos oder so einen Blödsinn, sondern Beamer, Leinwände usw.)
    Ein normaler Raum hat also:
    1. x Antriebe für die Heizung
    2. x Antriebe für die Kühlung
    3. x Antriebe für den Volumenstrom
    4. x Abgänge für Beleuchtung (egal ob klick/klack, LED oder DALI)
    5. x Antriebe für Verschattung
    6. x Antriebe für Verdunklung
    7. 1 oder mehr Raumbediengeräte
    8. normale Lichtschalter / Jalousie Tasten wenn man es nicht ins Raumbediengerät packen möchte
    9. x Sensoren (Temperaturen, Feuchte, Helligkeit, Bewegung usw. wenn´s dann richtig werden soll CO2)
    10. und viel weiteren Kirmskrams
    dann springen wir mal nur kurz zu den Funktionen:

    Die Heizungen könnten stetig oder als 2-Punkt angesteuert sein. Sind das für dich bereits 2 Funktionen?
    Dann wäre je auch die Rückmeldung mit 2 Funktionen einzuplanen => Ein/Aus und oder Stellgröße

    Und jetzt stelle dir eine Fläche mit insgesamt 16 von diesen Räumen vor.

    Und nun beginnst du, wenn es ja eine Struktur haben soll die 255 Objekte in Abschnitte zu packen. Da es ja eine Struktur haben soll nimmst du eine Schrittgröße von x oder gleich die Raum Anzahl bestimmt deine Schrittgröße. In diesem Beispiel 15.

    In deinem Struktur passiert dann folgendes (wenn du einzelne Elemente ansprechen willst)

    Raum 1 Kreis 1 Heizung/2-Punkt/Schaltbefehl 1/01/001
    Raum 1 Kreis 1 Heizung/stetig/Stellbefehl 1/02/001
    Raum 1 Kreis 1 Heizung/Rückmeldung/Status 1/03/001
    Raum 1 Kreis 1 Heizung/Rückmeldung/Stellgröße 1/03/002

    Raum 1 Kreis 2 Heizung/2-Punkt/Schaltbefehl 1/01/002
    Raum 1 Kreis 2 Heizung/stetig/Stellbefehl 1/02/002
    Raum 1 Kreis 2 Heizung/Rückmeldung/Status 1/03/003
    Raum 1 Kreis 2 Heizung/Rückmeldung/Stellgröße 1/03/004

    Raum 1 Kreis 3 Heizung/2-Punkt/Schaltbefehl 1/01/003
    Raum 1 Kreis 3 Heizung/stetig/Stellbefehl 1/02/003
    Raum 1 Kreis 3 Heizung/Rückmeldung/Status 1/03/005
    Raum 1 Kreis 3 Heizung/Rückmeldung/Stellgröße 1/03/005

    Raum 2 Heizung/2-Punkt/Schaltbefehl 1/01/015
    Raum 2 Heizung/stetig/Stellbefehl 1/02/015
    Raum 2 Heizung/Rückmeldung/Status 1/03/015
    Raum 2 Heizung/Rückmeldung/Stellgröße 1/03/016

    Raum 3 Heizung/2-Punkt/Schaltbefehl 1/01/030
    Raum 3 Heizung/stetig/Stellbefehl 1/02/030
    Raum 3 Heizung/Rückmeldung/Status 1/03/030
    Raum 3 Heizung/Rückmeldung/Stellgröße 1/03/031

    usw.

    Und nun beginnt man sich den Kopf zu zerbrechen wie man alles dort reinbekommt.

    Also ich möchte ja gerne lernen und ich will das Rad nicht zweimal erfinden.
    Was ist den nun der Königsweg der bei den meisten Menschen die an so ein Projekt kommen keine Aufruf zum Foltern des Verursachers hervor ruft?



    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    So da es ja nun vollkommen egal ist warum sich wer ein solches System für sich ausdenkt, mal zu Deinen Fragen ganz am Anfang:

    Nur Linienkoppler haben Filtertabellen. Und da alles im KNX-Bus per ETS projektiert wird und programmiert wird (wollen ja nur zertifizierte Geräte verwenden) übernimmt die ETS einfach das schreiben der Filtertabellen. Die GA Struktur ist Ihr da vollkommen wurscht. Sie schaut nur in welchen Linien sind GA an KO verknüpft und wenn in der Topologie ein/mehrere Koppler dazwischen liegen dann schreibt die ETS in die jeweilige Filtertabelle einen Eintrag. Und nach dem programmieren des jeweiligen Aktors/Tasters usw. programmiert man auch noch mal die Linienkoppler und schon funktioniert das auch alles mit aktiven Filtern in den Kopplern.
    Unabhängig diese ETS-Funktion kann man in den Eigenschaften der GA aber in der ETS auch hinterlegen das diese GA nicht gefiltert werden soll, dann fügt die ETS diese GA einfach in jede Filtertabelle ein und schwups zirkulieren die Telegramme mit dieser GA als Inhalt auf allen Linien. ETS typisch kann man diese Eigenschaft auch im Block durch markieren mehrerer GA erledigen. Und die ETS bietet auch an diese Eigenschaft für die ganzen Ebnen HG und MG zu setzen. Das wiederum spricht dann wieder für eine Struktur an GA, da man damit dann zum Beispiel bei deiner Rückmeldung Jalousieanstellwinkel im Mittelgruppensystem genau eine MG hätte die man da anklickt und könnte diese GAs auf ungefiltert setzen. Es würde dann automatisch für alle neuen Jalousien mit gelten, sofern deren GA nach dem System angelegt werden und mit 256 potentiellen Jalousien kommt an in einem EFH noch ganz gut hin.
    Alles gut, nur wie passiert es? Werden xxx einzelene Gruppenadressen in der Filtertabelle angelegt, oder gibt es eine Funktion die nur Gruppenadresse ab xxx behandelt? Wenn es nur einen einfache Liste ist muss ich mir keinen Gedanken machen in welchen Chaos das ganze dort steht, bei der anderen Variante würde der Filterfunktion bei jedem Telegram Arbeit ersparen da z.B. alles was > 50001 eingeschlossen ist

    Übrigens jedes neue und moderne Lager (Amazon und was es da noch so gibt) hat eine chaotischen Lagerhaltung.
    Deine Speicher in deinem PC übrigens auch.



    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
    Aber ist doch sehr übersichtlich in der ETS auf die GA schaut man ja nicht mal drauf. Ist für mich sehr klar ...
    Ja du benutzt halt auch die Geräteansicht, und wenn Dir der kryptische Name was sagt, bitte gern. Den kann aber so komprimiert auch kein externer übersetzen. Da würde es dann schon helfen wenn ein anderer Mensch der aber mit KNX gute Erfahrungen hat ggf über die Zahlen der GA noch ein System erkennen könnte.

    Hier im Forum machen wir im Einsteigerbereich auch viel Hilfe bei Problemen, und wenn es da keine Struktur in den GA Namen gibt und immer nur GA-Bäume als Screenshot gemacht werden dann kann man da nicht mehr viel helfen, bei Krautsalat in den Zahlen. Am ende helfen die Zahlen allen jenen die nicht Zugriff auf Deine ominöse Datenbank zur Dekodierung haben und oh wunder das werden im EFH-Bereich alle Leute sein die nicht Du sind wenn sie warum auch immer mal mit der Anlage konfrontiert sind. Und auch solche Gedanken gilt es zu bedenken, man plant so ein Haus ja primär für Sich aber die Wartbarkeit bei einem solchen System sollte gegeben sein und dies bestenfalls angelehnt an den üblichen Standards die man da findet, denn es kann immer mal ganz schnell passieren das Deine Fähigkeit zur Wartung des Systems ausfällt. Ansonsten kannst auch KNX weglassen und ein Bastelwastel Eigenbau mit dem Lötkolben zusammen setzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
    Wenn ja dann dürften sie nicht KNX zertifiziert sein oder steht das in der Dokumentation?
    Das sind auch alles keine zertifizierten KNX-Systeme, nur gibt es Unmengen davon, ich habe auch noch keine zertifizierten Systeme gesehen die hinter einer KNX-Tunnel-Verbindung sitzen (Ausnahme die ETS selbst). Und genau jene wollen hier und da eine ETS Projektdatei oder GA-Upload CSV und können das dann nicht verarbeiten. Die Telegramme können sie alle interpretieren, weil da gibt es die Struktur nicht.

    Du darfst jetzt nicht die Protokollebene mit der sichtbaren UI vermischen. Auf der Protokollebene denken und arbeiten die wenigsten Menschen die sich mit KNX auseinander setzen. Daher schreiben auch immer so viele so Blödsinn wie ein Gerät sendet etwas auf eine GA oder man hängt die KO in eine GA. Alles nur gedankliche Irrwege die sich durch Drag and Drop in der UI abspielen aber genau das Gegenteil dessen sind wie der Bus funktioniert.

    Und in dem Sinne scheinst Du Dich mit der Beschäftigung mit dem KNX bei der Spezifikation begonnen zu haben, dann die ETS auf den Schirm geholt und rätselst nun wie Du Dir da ein System in GAs baust. Kann man machen aber auch sein lassen und einfach sich daran orientieren wie es diejenigen tun die das in gewisser Weise effizient gelöst haben weil sie eben täglich Projekte Planen oder eben Leute die sich die Gedanken als private Bastler selbst schon gemacht haben und ihr individuelles System für Ihr Haus gefunden haben.

    Dein System soll jetzt einfach kein System sein, weil die Zahlen für Dich nur der technische Schlüssel für die Maschine sein soll. Ja dann tu es doch so udn berichte in zwei Jahren wie es sich dann damit lebt.

    Sinnvolle sprechende Namen der GA sehe ich egal welches Nummernsystem als wichtig an und merke das auch immer mal an wenn hier und da Fragen im Forum auftauchen und man da die Screenshots sieht mit den unspezifischen und schnell redundanten GA Namen.

    Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
    Und genau du baust Plattenbauten! Entweder 31 Stockwerke hoch mit 7 Zimmer, oder mit 31 Räumen und 7 Funktionsbereichen oder oder oder.
    Ich ganz bestimmt nicht denn in meiner GA Struktur gibt es keinerlei Gebäudestruktur codiert. Brauche ich auch nicht weil es dafür wahrlich die entsprechende Metasicht in der ETS gibt und ich diese Ebenen im GA-Namen abbilde. Ich nutze halt das Mittelgruppen System, wie öfters schon notiert. Und da ist keine Raumstruktur enthalten (Gewerk/Funktion/Objekt im wesentlichen).

    So da es ja nun vollkommen egal ist warum sich wer ein solches System für sich ausdenkt, mal zu Deinen Fragen ganz am Anfang:

    Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
    Alle zusätzlichen Bauteile haben eine Filtertabelle (hier fehlt mir etwas Wissen dazu, wird jede einzelne Adresse die weitergeleitet werden soll gehalten, oder gibt es einen Bereich, z.B. ab 50001 um das ganze schön schnell und einfach zu machen.
    Nur Linienkoppler haben Filtertabellen. Und da alles im KNX-Bus per ETS projektiert wird und programmiert wird (wollen ja nur zertifizierte Geräte verwenden) übernimmt die ETS einfach das schreiben der Filtertabellen. Die GA Struktur ist Ihr da vollkommen wurscht. Sie schaut nur in welchen Linien sind GA an KO verknüpft und wenn in der Topologie ein/mehrere Koppler dazwischen liegen dann schreibt die ETS in die jeweilige Filtertabelle einen Eintrag. Und nach dem programmieren des jeweiligen Aktors/Tasters usw. programmiert man auch noch mal die Linienkoppler und schon funktioniert das auch alles mit aktiven Filtern in den Kopplern.

    Unabhängig diese ETS-Funktion kann man in den Eigenschaften der GA aber in der ETS auch hinterlegen das diese GA nicht gefiltert werden soll, dann fügt die ETS diese GA einfach in jede Filtertabelle ein und schwups zirkulieren die Telegramme mit dieser GA als Inhalt auf allen Linien. ETS typisch kann man diese Eigenschaft auch im Block durch markieren mehrerer GA erledigen. Und die ETS bietet auch an diese Eigenschaft für die ganzen Ebnen HG und MG zu setzen. Das wiederum spricht dann wieder für eine Struktur an GA, da man damit dann zum Beispiel bei deiner Rückmeldung Jalousieanstellwinkel im Mittelgruppensystem genau eine MG hätte die man da anklickt und könnte diese GAs auf ungefiltert setzen. Es würde dann automatisch für alle neuen Jalousien mit gelten, sofern deren GA nach dem System angelegt werden und mit 256 potentiellen Jalousien kommt an in einem EFH noch ganz gut hin.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X