Zitat von knxPaul
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Lichtschalter raus - Bewegungsmelder rein
Einklappen
X
-
Ich stimme [#26] zu: Ich hatte eine Antwort geschrieben und dann wieder verworfen, weil die Frage nicht eindeutig zu beantworten ist. Auf die Gefahr von Missverständnissenversuche ich es:Zitat von 2206 Beitrag anzeigenUnd jetzt nochmal die Frage, ob ich für diesen Zweck die Tasterschnittstelle brauche, die ja eigentlich zuständig ist, manuelle Schalter ins Bussystem zu kriegen.- Der KNX-Bewegungsmelder benötigt keine Tasterschnittstelle.
- Wenn in der Dose der Platz für die Tasterschnittstelle nicht reicht und Du die ausbaust, funktionieren die Lichtschalter nicht mehr, die daran angeschlossen waren. Im Foto von [#1] sind vier angeschlossene Aderpaare zu sehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss ich mich selbst zitieren?
Lese nochmal den dritten Satz und entscheide dann.
Ansonsten hilft es Fragen vollständig zu stellen auch wenn man sich dabei ein wenig wiederholt. Du hast nur deine spezifische Situation im Kopf und da kommt Dir gerade so ein Gedanke und schwupps kommt so ein zweiZeiler als Frage raus.
Die die hier Antworten haben bei solch dünnen Fragen nicht unbedingt Lust den Thread von vorne zu lesen, um den Zweizeiler in den richtigen Kontext zu bringen, denn wir lesen und Antworten noch in diversen anderen Threads und versuchen bei "Problemen" zu helfen.
Also immer Mal vorsichtig mit der Formulierung der Anspruchshaltung über die Wichtigkeit der eigenen "Probleme".
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Beratung, aber das weiß ich doch alles, siehe mein Eröffnungspost:
Dann noch:Zitat von 2206 Beitrag anzeigen- mein Status: Grundkenntnisse in EIB/KNX vorhanden
Und jetzt nochmal die Frage, ob ich für diesen Zweck die Tasterschnittstelle brauche, die ja eigentlich zuständig ist, manuelle Schalter ins Bussystem zu kriegen.Zitat von 2206 Beitrag anzeigenmein Plan ist, einen selten gebrauchten Lichtschalter im Innenbereich durch einen KNX-Bewegungsmelder zu ersetzen.
Ok, ich seh's ein, koppeln ist das falsche Wort
Zuletzt geändert von 2206; 26.04.2022, 20:08.
Einen Kommentar schreiben:
-
Puuh ich empfehle an der Stelle die diversen Grundlagen Lektüren im Internet was eine Bus Installation von klassischer Elektrik unterscheidet.
Und bitte ein wenig sortieren wenn man in der Auswahl unsicher ist. Ein KNX-BWM hat direkt die grüne Leitung und einen eigenen integrierten Busankoppler und eine Applikation für die ETS in der man das Verhalten dessen parametriert und GA Verknüpfungen an den KO herstellt.
Binärausgang ist prinzipiell kein falsches Wort nur eher selten verwendet und neigt zu Verwechslung zu Binäreingangen, besser ist daher einfach von Aktoren zu sprechen, bei Licht kommen dafür Schaltaktoren bzw. Dimmaktoren zum Einsatz, letztere sind dann auch nicht mehr synonym als Binärausgang bezeichenbar.
Hast allerdings keinen KNX BWM, dann braucht es einen Binäreingang, da muss man dann aber wieder schauen welche Sorte da funktionieren würde,einst braucht es da welche die in 230V Stromkreise geklemmt werden können.
Auf jeden Fall wird da nichts gekoppelt. Wir sind hier ja nicht bei der Eisenbahn.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal ne Frage, weil ich mir nicht mehr sicher bin: brauchts überhaupt die Tasterschnittstelle für den BWM?
Wenn ich direkt auf den Bus gehe und nur mit dem Binärausgang, der fürs Licht zuständig ist, kopple?
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja das musst halt irgendwie nachbauen bis die wieder funktioniert wie jetzt oder passend setzen wie es der PM braucht.Zitat von 2206 Beitrag anzeigenWas macht das mit den Parametern der Tasterschnittstelle? Die kenn ich ja nicht und kann sie auch nicht auslesen.
So viele Parameter hat so eine Tasterschnittstelle nun auch nicht um ein AN/AUS zu generieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was macht das mit den Parametern der Tasterschnittstelle? Die kenn ich ja nicht und kann sie auch nicht auslesen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDann bräuchtest Du ja nur die verbleibenden Taster an den Manuellen Eingang vom BWM hängen. Dazu musst Du eine neue GA erstellen, und die mit den Tastern und den BWM verbinden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, dann hab ich jetzt Spielraum für Experimente. Danke für eure Tipps.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde alle Sensortaster nehmen, mit der gleichen GA.Zitat von 2206 Beitrag anzeigenEine der Sensortaster am BWM?
Der MDT SCN-BWM63T.02 ist so gedacht:Zitat von 2206 Beitrag anzeigenUnd was bewirkt das?- Ein oder mehrere Taster werden mit KO-4 "Externer Taster lang" im Lichtkanal 1 verbunden.
- Der Lichtkanal 1 schaltet über eine zweite GA den Aktor.
- der BWM das Licht bei Dunkelheit und Bewegung ein- und ausschalten.
- Mit einem Taster kann das Licht eingeschaltet werden und der BWM kann es nach Präsenz-Ende und Nachlaufzeit ausschalten.
- Mit einem Taster kann das brennende Licht ausgeschaltet werden und erst nach der Rückfallzeit startet der BWM seine Aktivität wieder.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was meinst du damit? Eine der Sensortaster am BWM? (Erinnerung: Anfänger!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenan den Manuellen Eingang vom BWM
)
Und was bewirkt das?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDann bräuchtest Du ja nur die verbleibenden Taster an den Manuellen Eingang vom BWM hängen.
Das wäre das geringste Problem, nachdem dieser aufgrund der überschaubaren Licht-Teilnehmer im EFH im Prinzip nie betätigt wird.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDas mit dem Zentral AUS wird dir aber Probleme bringen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann bräuchtest Du ja nur die verbleibenden Taster an den Manuellen Eingang vom BWM hängen. Dazu musst Du eine neue GA erstellen, und die mit den Tastern und den BWM verbinden. Das mit dem Zentral AUS wird dir aber Probleme bringen. Wenn Du den Aktor ausschaltest, ohne das der BWM das mitbekommt, regiert der erst nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie ist den das jetzige Bedienkonzept? Geht das Licht automatisch nach einer Zeit aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, danke erstmal für eure Anregungen.
Daß tatsächlich kein Projekt vorhanden ist, erschwert mir die Sache, noch dazu als Laie...
Wenn ich es jetzt so mache:
- ich übergebe die KO "Schalten" des BWM an die GA 0/0/6 der Tasterschnittstelle 1.1.3
- für ein/aus sorgt NUR per BWM (den ich je nach Bedarf ein-/ausschalten kann über einen der integrierten Senstortaster)
- oder ich mach entweder NUR mit Lichtschalter(n) ein/aus (BWM ausgeschaltet)
Wo ist hier der Fehler /der Haken?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: