Hallo,
da ich die letzten Wochen selbst eine Lösung für eine Möglichkeit gesucht habe, bei meiner Heizungsanlage den Druck zu überwachen und letztendlich fündig geworden bin, will ich meine Lösung mit Euch teilen.
Der Heizungsmonteur hat mir einen WIKA Druck-Messumformer 0..4 bar mit einem T-Stück zum normalen Manometer dazu installiert, der in einen 4-20 mA Messkreis eingebunden werden kann.
WhatsApp Image 2022-05-01 at 13.32.09.jpg
Die Messwerte werden mit einem WDT-AIO-0410V.01 am Analogeingang Kanal A im KNX zur Verfügung gestellt.
Mein Schaltbild sieht so aus:
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 12.13.52.png
Meine Parametrierung für den WDT in der ETS 5 sieht so aus:
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 12.17.19.png
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 15.26.17.png
Damit steht dem Auslesen der Werte nichts mehr im Wege. Funktioniert einwandfrei.
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.26.21.png
Im GIRA-Experten (bei mir 4.4.x) wird der Datenpunkttyp EIS5 (16-bit) mit 2 Nachkommastellen definiert und so eingebunden:
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.28.16.png
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.27.55.png
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.28.47.png
da ich die letzten Wochen selbst eine Lösung für eine Möglichkeit gesucht habe, bei meiner Heizungsanlage den Druck zu überwachen und letztendlich fündig geworden bin, will ich meine Lösung mit Euch teilen.
Der Heizungsmonteur hat mir einen WIKA Druck-Messumformer 0..4 bar mit einem T-Stück zum normalen Manometer dazu installiert, der in einen 4-20 mA Messkreis eingebunden werden kann.
WhatsApp Image 2022-05-01 at 13.32.09.jpg
Die Messwerte werden mit einem WDT-AIO-0410V.01 am Analogeingang Kanal A im KNX zur Verfügung gestellt.
Mein Schaltbild sieht so aus:
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 12.13.52.png
Meine Parametrierung für den WDT in der ETS 5 sieht so aus:
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 12.17.19.png
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 15.26.17.png
Damit steht dem Auslesen der Werte nichts mehr im Wege. Funktioniert einwandfrei.
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.26.21.png
Im GIRA-Experten (bei mir 4.4.x) wird der Datenpunkttyp EIS5 (16-bit) mit 2 Nachkommastellen definiert und so eingebunden:
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.28.16.png
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.27.55.png
Bildschirmfoto 2022-05-01 um 13.28.47.png