    X1 Gira X1 Spannungsversorgung über U2 von MDT STC-1280.01?

    Hallo zusammen,

    der Titel sagt es schon: ist es möglich, die Spannungsversorgung des X1 über den U2-Anschluss (unverdrosselt) am MDT STC-1280.01 zu realisieren?

    Hierbei geht es um meine Installation zu Hause mit derzeit maximal 50 Geräten.

    Viele Grüße und Danke
    Mischa

    #2
    Ja, das ist möglich. Ich betreibe meinen X1 mit einem vergleichbaren Netzteil.

    Kommentar


      #3
      Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
      Ja, das ist möglich. Ich betreibe meinen X1 mit einem vergleichbaren Netzteil.
      Prima

      Ist es egal, wie rum ich + und - an weiß/gelb vom X1 anschließe?
      x1.png stc1280.png

      Kommentar


        #4
        Der gelbe Anschluss ist +, und nein, die Polarität ist nicht egal
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #5
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.

          Kommentar


            #6
            Vielen Dank!!!

            Aus den Unterlagen für den X1 geht das leider nicht so deutlich hervor wir bei ise

            Kommentar


              #7
              Ich war damals auch unsicher. Ich glaube gehäuseseitig ist dort etwas gekennzeichnet.
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                #8
                Machen kann man so vieles, nur muss es der Hersteller explizit freigeben. In der Doku finde ich nichts dazu....