Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Watchdog mit 0 Resetten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Watchdog mit 0 Resetten

    Guten Abend,

    Ich möchte mittels dem Baustein Watchdog überwachen ob ein Präsenzmelder ordnungsgemäß funktioniert.

    Dafür lasse ich den zyklisch sendenden Helligkeitswert auf den Reset Eingang des Warchdog schreiben. Das Problem ist jedoch, dass der Helligkeitswert auch längere Zeit 0 sein kann.
    Gibt es einen Baustein, der egal was für ein Wert am Eingang ankommt eine 1 (erneut) ausgibt?

    #2
    Addition mit 1? Oder auch mehr...

    Ah Blödsinn, Du brauchst ja eine 1......


    Aber grösser gleich sollte es tun. Helligkeitswert an E1, E2 mit 0 vorbelegen. A1 an den Reset vom Watchdog
    Zuletzt geändert von vento66; 03.05.2022, 18:13.

    Kommentar


      #3
      Ne, das könnte vermutlich klappen, dem watchdog ist meines Wissens egal wie positiv der Wert ist, Hauptsache nicht 0.

      Kommentar


        #4
        Ich hab oben den Post noch mal editiert....

        Kommentar


          #5
          Du meinst sicher E2 mit 1 vorbelegen.

          Kommentar


            #6
            Nö, wenn der auch bei gleich 0 triggern soll, dann mit 0 vorbelegen. A1 geht dann immer auf 1, wenn ein Wert grösser oder gleich 0 an E1 eintrifft.

            Kommentar


              #7
              Stimmt, ich war noch bei der Addition... Wer lesen kann...

              Kommentar


                #8
                Aber beim überprüfen ist mir aufgefallen, dass bei dem PM, der im dunkeln hängt, das zyklische senden nicht eingestellt war. Somit scheint der Watchdog auch auf eine 0 zu reagieren.

                Kommentar


                  #9
                  Dann hat vielleicht ein anderer mal was davon

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X