    KNX/EIB Steuergerät für LED-Stripes mit DALI/KNX

    Ein Gateway zur Steuerung der LED Stripes reicht nicht aus.
    Hierfür werden zusätzliche Komponenten benötigt.

    Jung KNX DALI-Gateway TW
    Art. Nr. 2099 REGHE

    Für

    - Steuerung Tunable White
    - Dimmen
    - Farbtemperatur

    Kann das alles ein Gerät oder müssen verschiedene Geräte hierfür eingesetzt werden:

    zum Beispiel:

    Lunatone DALI LED Dimmer (CV, DT8) zur
    Steuerung von Helligkeit und
    Farbtemperatur
    Art.Nr. 89453841-HS (16A Hutschiene)

    Lunatone DALI PD
    Phasendimmer mit
    DALI-Steuereingang (DT4)
    Art. Nr. 86458619-300U (RLC)
    Art. Nr. 86458619-300U-HS (RLC HS

    #2
    Ein DALI-Gateway wie das oben genannte setzt Telegramme vom KNX-Bus um auf den DALI Bus.
    Es gibt Leuchten, die einen Anschluss für den DALI Bus besitzen, nicht näher spezifizierte LED Stripes haben diesen Anschluss für den DALI Bus nicht.
    Der DALI LED Dimmer (CV, DT8) aus [#1] hat einen Eingang für den DALI Bus, wird also an das Gateway angeschlossen.
    Als Funktionen beherrscht es "Steuerung Tunable White", Dimmen und "Farbtemperatur einstellen".
    Wichtig ist, dass der Dimmer (CV) für "Konstantspannungs-LED-Module" zu den LED Stripes passt.

    Die genannten Phasendimmer können kein TW und keine Steuerung der Farbtemperatur. Sie können nur alternativ zur Art.Nr. 89453841-HS eingesetzt werden, niemals in Kombination.