Ja kannste und dann meldet das Gateway anschließend Fehler weil das evg sich nicht mehr meldet
und beim einschalten also zuschalten der spannungsversorgung würde das evg anschließend den poweron Modus annehmen Weil es den dali Befehl verpasst hat weil der kam als es noch aus war
mal angenommen man unterdrückt die Fehlermeldung und das Gateway macht einem da kein Strich durch die Rechnung. Konfiguriert die evgs auf poweron=0% und verzögert beim einschalten den dali Befehl zb über ne Logik die den Befehl an das Gateway dann erst etwas später sendet könnte das vllt klappen.
die Logik müsste aber umgangen werden wenn das evg an ist.
also mit Bastelei KÖNNTE es klappen.
besser man kauft sich aber ein Gateway was das kann. Das Siemens zum Beispiel oder das teuerste von MDT.
das man bei der Entwicklung der 16.03 32.03 und 64.03 von mdt nicht gleich standbygruppen implementiert hat sondern die Funktion nur auf dali Gruppenebene ist halt bisschen an der Praxis vorbei gewesen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
DALI Gateway für Einsteiger - MDT oder Siemens?
Einklappen
X
-
Dumme Frage: Ich bekomme über Dali ja auch den Status der EVGs zurückgemeldet. Bei Einzelansteuerung kann ich diesen Status ja direkt für die Standbyabschaltung verwenden oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum nicht das Gateway von ABB/Busch-Jaeger? In meinen Augen das Beste auf dem Markt. Einzel- und Gruppenansteuerung möglich, auch zur gleichen Zeit. Die Inbetriebnahme mit dem I-Bus Tool ist sehr einfach. Man kann auch alle EVG's wieder dumm zu machen. Hilft bei Doppeladressierung Das Premiumgerät kann auch DT8.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich entschuldige mich für mein geschreibsel, Freitagabend und ich hab DALI mit DMX vertauscht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenich mach die Gruppenbildung grundsätzlich per ETS. Ein Gateway ist immer nur ne Verbindung vom dominierendem System zu nem anderen also KNX.
das ist sicher der falsche weg und die leuchten schalten und dimmen dann asynchron! ausserdem ist es ineffizient bezüglich der anzahl der ga‘s. und braucht noch logik für die statusrückmeldungen... also leute, vergesst diese idee am besten gleich wieder!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich spreche jetzt von einzelnen DALI Befehlen, wenn die Geräte über KNX einzeln (auch mit nur einer GA) geschaltet werden.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Punker Deluxe nein nicht nur bei EVG Abschaltung. Wenn man die Gruppen über KNX realisiert, wird in DALI pro EVG ein Telegramm gesendet, sehr wahrscheinlich sequentiell. Ab wann diese Verzögerung sichtbar ist weiß ich nicht, das hängt stark davon ab wie viele Telegramme pro Sekunde versendet werden können.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Das heißt aber zwangsläufig, dass die Leuchten zeitversetzt angesteuert werden, ob das dann relevant ist, muss man selber entscheiden.Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenich mach die Gruppenbildung grundsätzlich per ETS
Gruß
Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ihr wollt Dali per KNX steuern... ich mach die Gruppenbildung grundsätzlich per ETS. Ein Gateway ist immer nur ne Verbindung vom dominierendem System zu nem anderen also KNX.
Klar, wenn ich nen Konferenzraum hab wo 20 Dali Lampen hängen und es nur 2 Gruppen sind leg ich die im Gateway an, weil ich zu faul bin in der ETS mindestens 60 Gruppenadressen auf alle einzelne EVG zu vergeben.
Aber bei nem Einfamilienhaus wird es eher auf Szenen hinauslaufen, was ja dann auch schon die Gruppenbildung per Gateway überflüssig macht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das evg kann in bis zu 16 Gruppen gleichzeitig seinZitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDas mag deine Meinung sein, aber DALI unterstützt die Zuordnung zu mehreren DALI Gruppen nativ (wobei ich auswendig nicht weiß, ob man eine Leuchte 8 oder 16 Gruppen zuordnen kann) Und die EVGs senden auch wieder einen Status zurück. Gruppen sind mMn auch nichts andres als Szenen, auch da gibt es keinen Dauerhaften Status.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
ist da dann etwas dran oder nicht?Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenBei Softdim finde ich bei MDT die Abstufung recht grob in den unteren Stufen. Das Siemens erlaubt hier direkt die Dali Fadetime einzustellen
wäre es eine Option / sinnvoll im GW die Zuordnung eines EVG zu mehreren Gruppen (wie von DALl vorgesehen) zu implementieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die GWs untstützen gemäß KNX Spezifikation das schon immer das KNX Fading.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hat es mit der DALI Fadetime auf sich und wie ist das bei MDT gelöst, wenn deren Gateways diese Funktion nicht beherrschen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mag deine Meinung sein, aber DALI unterstützt die Zuordnung zu mehreren DALI Gruppen nativ (wobei ich auswendig nicht weiß, ob man eine Leuchte 8 oder 16 Gruppen zuordnen kann) Und die EVGs senden auch wieder einen Status zurück. Gruppen sind mMn auch nichts andres als Szenen, auch da gibt es keinen Dauerhaften Status.Zitat von hjk Beitrag anzeigenEin EVG in mehreren Gruppen oder gleichzeitig als Einzekanalsteuerung macht keinen Sinn. Dann würde kein Status mehr passen. Das wäre ein Chaos.
Gruß Florian
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: