Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DALI Gateway für Einsteiger - MDT oder Siemens?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Hubertus81
    antwortet
    Ja kannste und dann meldet das Gateway anschließend Fehler weil das evg sich nicht mehr meldet

    und beim einschalten also zuschalten der spannungsversorgung würde das evg anschließend den poweron Modus annehmen Weil es den dali Befehl verpasst hat weil der kam als es noch aus war

    mal angenommen man unterdrückt die Fehlermeldung und das Gateway macht einem da kein Strich durch die Rechnung. Konfiguriert die evgs auf poweron=0% und verzögert beim einschalten den dali Befehl zb über ne Logik die den Befehl an das Gateway dann erst etwas später sendet könnte das vllt klappen.
    die Logik müsste aber umgangen werden wenn das evg an ist.

    also mit Bastelei KÖNNTE es klappen.

    besser man kauft sich aber ein Gateway was das kann. Das Siemens zum Beispiel oder das teuerste von MDT.
    das man bei der Entwicklung der 16.03 32.03 und 64.03 von mdt nicht gleich standbygruppen implementiert hat sondern die Funktion nur auf dali Gruppenebene ist halt bisschen an der Praxis vorbei gewesen

    Zuletzt geändert von Hubertus81; 08.05.2022, 07:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Springrbua
    antwortet
    Dumme Frage: Ich bekomme über Dali ja auch den Status der EVGs zurückgemeldet. Bei Einzelansteuerung kann ich diesen Status ja direkt für die Standbyabschaltung verwenden oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dieter Koch
    antwortet
    Warum nicht das Gateway von ABB/Busch-Jaeger? In meinen Augen das Beste auf dem Markt. Einzel- und Gruppenansteuerung möglich, auch zur gleichen Zeit. Die Inbetriebnahme mit dem I-Bus Tool ist sehr einfach. Man kann auch alle EVG's wieder dumm zu machen. Hilft bei Doppeladressierung Das Premiumgerät kann auch DT8.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Ich entschuldige mich für mein geschreibsel, Freitagabend und ich hab DALI mit DMX vertauscht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    ich mach die Gruppenbildung grundsätzlich per ETS. Ein Gateway ist immer nur ne Verbindung vom dominierendem System zu nem anderen also KNX.

    das ist sicher der falsche weg und die leuchten schalten und dimmen dann asynchron! ausserdem ist es ineffizient bezüglich der anzahl der ga‘s. und braucht noch logik für die statusrückmeldungen... also leute, vergesst diese idee am besten gleich wieder!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich spreche jetzt von einzelnen DALI Befehlen, wenn die Geräte über KNX einzeln (auch mit nur einer GA) geschaltet werden.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Springrbua
    antwortet
    Punker Deluxe nein nicht nur bei EVG Abschaltung. Wenn man die Gruppen über KNX realisiert, wird in DALI pro EVG ein Telegramm gesendet, sehr wahrscheinlich sequentiell. Ab wann diese Verzögerung sichtbar ist weiß ich nicht, das hängt stark davon ab wie viele Telegramme pro Sekunde versendet werden können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Aber doch nur bei EVG Abschaltung. Beleuchtefix ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    ich mach die Gruppenbildung grundsätzlich per ETS
    Das heißt aber zwangsläufig, dass die Leuchten zeitversetzt angesteuert werden, ob das dann relevant ist, muss man selber entscheiden.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Ihr wollt Dali per KNX steuern... ich mach die Gruppenbildung grundsätzlich per ETS. Ein Gateway ist immer nur ne Verbindung vom dominierendem System zu nem anderen also KNX.

    Klar, wenn ich nen Konferenzraum hab wo 20 Dali Lampen hängen und es nur 2 Gruppen sind leg ich die im Gateway an, weil ich zu faul bin in der ETS mindestens 60 Gruppenadressen auf alle einzelne EVG zu vergeben.

    Aber bei nem Einfamilienhaus wird es eher auf Szenen hinauslaufen, was ja dann auch schon die Gruppenbildung per Gateway überflüssig macht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Das mag deine Meinung sein, aber DALI unterstützt die Zuordnung zu mehreren DALI Gruppen nativ (wobei ich auswendig nicht weiß, ob man eine Leuchte 8 oder 16 Gruppen zuordnen kann) Und die EVGs senden auch wieder einen Status zurück. Gruppen sind mMn auch nichts andres als Szenen, auch da gibt es keinen Dauerhaften Status.
    Gruß Florian
    Das evg kann in bis zu 16 Gruppen gleichzeitig sein

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Bei Softdim finde ich bei MDT die Abstufung recht grob in den unteren Stufen. Das Siemens erlaubt hier direkt die Dali Fadetime einzustellen
    ist da dann etwas dran oder nicht?

    wäre es eine Option / sinnvoll im GW die Zuordnung eines EVG zu mehreren Gruppen (wie von DALl vorgesehen) zu implementieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die GWs untstützen gemäß KNX Spezifikation das schon immer das KNX Fading.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Was hat es mit der DALI Fadetime auf sich und wie ist das bei MDT gelöst, wenn deren Gateways diese Funktion nicht beherrschen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Ein EVG in mehreren Gruppen oder gleichzeitig als Einzekanalsteuerung macht keinen Sinn. Dann würde kein Status mehr passen. Das wäre ein Chaos.
    Das mag deine Meinung sein, aber DALI unterstützt die Zuordnung zu mehreren DALI Gruppen nativ (wobei ich auswendig nicht weiß, ob man eine Leuchte 8 oder 16 Gruppen zuordnen kann) Und die EVGs senden auch wieder einen Status zurück. Gruppen sind mMn auch nichts andres als Szenen, auch da gibt es keinen Dauerhaften Status.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...