Gira GPA-Logik mit Zeitschaltuhr, Temp. und variabler Rollladenposition
Einklappen
X
-
Wenn Raten nicht geholfen hat, dann systematisch suchen:
-
...bis heute Nacht hat es funktioniert, in der Form, dass die Rollläden wegen WE sich nicht autom. bewegten.
Heute Nacht aber um 3:48 Uhr fanden die Rollläden es für sinnvoll aller herunterzufahren, obwohl zuvor manuell auf Lüftungsstellung eingestellt war.
Meine Frau ist jetzt max. unhappy 🤬 durften heute Nacht wieder die Rollos auf Lüftungsstellung machen.
Ich weiß nicht wo mitten in der Nacht der Impuls herkommt .....
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Oszillator mit 6h Zykluszeit wird mit dem Download durch den GPA "gestartet"; das vermute ich hinter den xx:46 Uhr.
Vermutlich sendet der Logik-Baustein Feiertag bei jedem Trigger, ich würde die Funktion Send-by-Change an dessen Ausgang aktivieren = LBS Send-by-Change hinter dem Logik-Baustein Feiertag.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe meine beiden Logiken für Rollladen auf/zu in Verbindung mit dem Logik-Baustein Feiertag integriert bekommen und läuft..... erstmal.
Ziel war:- eine GPA-Zeitschaltuhr gibt um 22:15 Uhr einen "Befehl" (Zeit f. Rollladen abwärts) und eine andere um 6:30 Uhr f. aufwärts:
- Screenshot_Zeitschaltuhr.jpg
- abhängig davon, ob am nächsten Tag ein Arbeitstag ist soll...
- ...um 22:15 Uhr gehen dann bis auf folgende Konfigurationen auch alle Rollläden auf 100%-Position (=kpl. zu)
- drei Rollläden fahren erst 15 min später runter (damit man sich nicht aussperrt)
- ein Rollladen fährt zur Lüftung nicht runter: 0%-Position (der soll später dann abhängig von Temp. und Regen runter fahren)
- ein Rollladen fährt zur Lüftung auf 35%-Position (der soll später dann abhängig von Temp. und Regen kpl. runter fahren)
- Screenshot_Logik-abwärts_1.jpg Screenshot_Logik-abwärts_1.jpg
- ...um 06:30 Uhr fahren alle Rollläden hoch (0%-Position)
Jetzt kommt der Bug:
Mitten in der Nacht um 0:46 Uhr fahren alle Rollläden hoch😫 und um 12:46 Uhr nach der '22:15 Uhr-Logik' wieder runterfahren 😤
Mir ist jetzt komplett schleierhaft, warum die Logiken "willkürlich" und scheinbar immer um xx:46 Uhr die Rollläden aktivieren. Was ist deren Trigger ?!?!?!?!?!?!?
Ich habe f. den Feiertagstrigger schon andere Zykluszeiten gewählt, aber noch keinen Zusammenhang erkennen können.
Der Busmonitor hilft mir auch nicht weiter, da er nur anzeigt, dass die Signale gekommen sind.
Eigentlich mit dem Feiertags-Baustein ein richtig gutes Feature, aber die nicht gewollten "Zwischen-Aktionen" gehen halt gar nicht.
Könnt' ihr mir weiterhelfen.....?
👨💻Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
- eine GPA-Zeitschaltuhr gibt um 22:15 Uhr einen "Befehl" (Zeit f. Rollladen abwärts) und eine andere um 6:30 Uhr f. aufwärts:
-
Vielen Dank, werde es ausprobieren und dann später versuchen mit der Feiertags-Berechnung zu kombinieren (https://knx-user-forum.de/forum/supp...tagsberechnung) und wenn die Wetterstation vorhanden ist noch mit dem Regensensor 👨💻😉🙈
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX ist Ereignis-gesteuert; jeder Baustein wird bei einer Änderung an einem Eingang neu "gerechnet" und sendet dann ein Ausgangs-Telegramm. Einfach in der Praxis testen und per ETS Gruppenmonitor beobachten, ob die Logik so passt oder ein SendByChange am UND-Ausgang das bessere Ergebnis liefert.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
hab' die Sperre durch UND ersetzt und sieht in der Simulation gut aus :-) Wäre ja zu einfach und ich habe den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen
Kann ich die Logik einfach so nun hochladen und checkt er autom. immer (permanent oder im Zeitintervall) die Logik?Angehängte Dateien
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
steht ja da: Sende bei Aktivierung eine 0Zitat von sdfhk4365 Beitrag anzeigenAber die Sperre gibt keine (1) aus
Wer mit Sperren arbeiten will, wird mehrere Sperren für die unterschiedlichen Signalpfade einsetzen. Hier soll aber nur das Vergleichsergebnis für eine Zeit unterdrückt werden; dafür eignet sich ein UND-Gatter besser.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
das ist die Variante mit Sperre. Die Idee ist, wenn die Schaltuhr kein "go" (1) gibt, dann brauche ich auch keine Aktivität, da die Zeitschaltuhr um 6:30 Uhr alle Rollos hochgefahren hat. Wenn die Zeitschaltuhr aber aktiv ist, soll der Abgleich mit der Temp. erfolgen. Aber die Sperre gibt keine (1) aus 😫Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
wow ihr seid super schnell.... ich poste am WE mal mein Versuch.... Die Tabellenform wäre auch noch ein Ansatz, hab's mit diversen Flussdiagrammen versuchen. Da war es dann auch klar, aber in der Umsetzung, ein "Ast" war dann immer nicht implementierbar.....
Dank' euch schon mal und am WE gibt's dann Screenshots ;-)
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Und man sieht auch, dass bei > 20 °C die Zeitschaltuhr gar keinen Einfluss hat -- ich kann nicht recht glauben, dass das sinnvoll sein soll ... oder willst Du wirklich tagsüber bei Regen im Dunkeln sitzen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei komplexer Logik hilft es mir, zuerst die gewünschte Funktion für alle Bedingungen festzulegen; hilfreich ist dabei eine Tabelle in der Form:Auf den ersten Blich sieht man: In meiner ersten Zeile fehlen die gewünschten Rollo-Positionen.ZSU Raum-Temperatur Regen Rollo #1 Rollo #2 0 < 20 °C 0 0 < 20 °C 1 100% 100% 0 > 20 °C 0 0% 35% 0 > 20 °C 1 100% 100% 1 < 20 °C 0 100% 35% 1 < 20 °C 1 100% 100% 1 > 20 °C 0 0% 35% 1 > 20 °C 1 100% 100%
Die Raum-Temperatur muss auch noch in einen 0/1 Wert gewandelt werden, um eine boolsche Verknüpfung zu bestimmen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt könntest du deine fehlerhafte Lösung zeigen, oder hoffen, dass das jemand mal eben für dich programmiert.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben: