    Hallo Freunde,

    ich habe folgende Hardware:
    Hager TXB304 (Binäreingang)
    ABB SA/S8.16.6.2 (Schaltaktor)
    MDT SCN-LOG1.02 (Logikmodul)
    Babtec Cubevisionmodule (Visualisierung)

    ich möchte folgendes Realisieren:
    Ein Knopf des Binäreingangs soll bei kurzem drücken eines Tasters das Treppenlicht (bzw. die 10 Minuten) einschalten. "Pumpen" soll möglich sein.
    Der gleiche Knopf soll beim halten des Knopfs die Lampe ausschalten (und evtl. gepumpte Zeit zurücksetzen).

    Ist das möglich?

    Wenn ich den Binäreingang als Taster programmiere bekomme ich die normale Treppenlichtfunktion mit pumpen hin. Allerdings bekomme ich es nicht hin die Lampe "auszuschalten" damit.
    Wenn ich den Binäreingang als 2 Kanal Modus parametriere dann kann ich nur Ein/Aus auswählen.
    Kann ich im 2 Kanal Modus das irgendwie so programmieren?

    Ich habe mir bis jetzt eigentlich fast alles selbst bei gebracht und habe unsere gesamte Beleuchtung schon programmiert, nur hierbei scheitert es bis jetzt :l


    Zusätzlich wollte ich noch fragen ob jemand von euch diese Gira/Jung Wetterstation hat?
    Ich suche eine Wetterstation f ür Wind/Regen und die ist zumindest optisch relativ ansprechend.
    Damit will ich Dachfenster steuern dass wenn es entsprechende verhältnisse hat diese mindestens automatisch zugehen.
  • Als Antwort markiert von Enemy am 31.05.2022, 09:27.

    So müsste das eigentlich gehen. Voraussetzung ist aber das ein Taster und kein Schalter am Binäreingang hängt.


    ABB.png

    TXA304.png

    GA Treppenlicht.png

    Kommentar


      #2
      Also nochmal anders gegengefragt.

      Du hast einen Kanal vom Binäreingang mit einem einfachen Taster verbunden. Welche Schaltmechanik steckt denn in dem Taster, Drücken loslassen Kontakt geschossen, Drücken loslassen Kontakt wieder offen, oder Kontakt nur geschlossen wenn gedrückt?

      Davon ist abhängig wie du den Kanal im BE parametrierst, damit da 0/1 als Telegramm auf dem Bus erscheint.

      Treppenlichtfunktion würde ich allerdings im Aktor einstellen nicht am BE. Und ich habe da noch nicht verstanden was da irgendwie Licht und Pumpe in "" sein soll.
      Sind das zwei verschiedene Aktorkanälen, wobei einer normal An/Aus und der andere als Treppenlicht 10Min aber vorzeitig AUS geschalten werden kann?

      Was soll das mit dem langen Tastendruck bedeuten. Soll ein AUS nur bei langem Tastendruck erfolgen? Oder soll kurz/kurz 0/1 was anderes bewirken wie kurz/lang 0/1 ?

      Ohne klar formuliertes Soll kann man auch nur per Zufall das passende parametrieren.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #3
        So müsste das eigentlich gehen. Voraussetzung ist aber das ein Taster und kein Schalter am Binäreingang hängt.


        ABB.png

        TXA304.png

        GA Treppenlicht.png

        Kommentar


          #4
          Göran, Pumpen ist das mehrfache „Aufladen“ bei einer Treppenhausfunktion, also einmal drücken = 10 Minuten, 2 x = 20 Minuten, vielleicht ist auch nur das retriggern gemeint, also das durch erneutes triggern wieder die volle Zeit erreicht wird. Manche Schaltaktoren bieten das an.
          Gruß Florian

          Kommentar


            #5
            Ahh Retriggern und Addieren. Dachte das sind irgendwie zweierlei Verbraucher gemeint.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              #6
              knx.pngSuper ja funktioniert jetzt habe es folgendermaßen bei mir umgesetzt:


              Das Logikmodul ist noch zwischengeschalten weil ich das noch habe und es zuerst so hinbekommen habe (sollten mir mal die Kanäle im Logikmodul ausgehen muss ich mir das wieder anschauen aber das dauert noch )
              Zuletzt geändert von Enemy; 31.05.2022, 09:36.

              Kommentar


                #7
                Zitat von Enemy Beitrag anzeigen
                Zusätzlich wollte ich noch fragen ob jemand von euch diese Gira/Jung Wetterstation hat?
                Am besten machst Du dazu einen neuen Thread auf. Kostet nichts und hilft anderen beim Suchen.