Hallo zusammen,
meine vier Stück MDT Bewegungsmelder hören in schöner Regelmäßigkeit damit auf die aktuelle Helligkeit zu erfassen bzw. korrekt auf den Bus zu schreiben.
Das führt dazu, dass sie Nachts manchmal gar nicht schalten, bzw. auch Tagsüber das Licht anmachen. Auf der Visu sehe ich dann die eingefrorenen Lux-Werte.
Mittelfristig lösen kann man das Problem mit einem Bus-Reset.
Provozieren lässt sich das Problem besonders durch Programmieren von anderen Geräten auf der Linie (beim MDT Glastaster ist es ganz schlimm).
Da die Helligkeitswerte "nur" in OpenHab landen gibt's hierfür keinen Bestätigungs-Bit und die Botschaft wird 3-4 mal geschickt (würde ich gern ändern, weiß aber ned wie).
Kann das zu dem Problem führen?
meine vier Stück MDT Bewegungsmelder hören in schöner Regelmäßigkeit damit auf die aktuelle Helligkeit zu erfassen bzw. korrekt auf den Bus zu schreiben.
Das führt dazu, dass sie Nachts manchmal gar nicht schalten, bzw. auch Tagsüber das Licht anmachen. Auf der Visu sehe ich dann die eingefrorenen Lux-Werte.
Mittelfristig lösen kann man das Problem mit einem Bus-Reset.
Provozieren lässt sich das Problem besonders durch Programmieren von anderen Geräten auf der Linie (beim MDT Glastaster ist es ganz schlimm).
Da die Helligkeitswerte "nur" in OpenHab landen gibt's hierfür keinen Bestätigungs-Bit und die Botschaft wird 3-4 mal geschickt (würde ich gern ändern, weiß aber ned wie).
Kann das zu dem Problem führen?