Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ein skeptischer Blick schadet online nie, deswegen war ich mir schon recht sicher, dass die Quelle nicht zu ernst genommen werden sollte.
Darauf gekommen bin ich nur, weil ich heute erklären musste, dass weder jeder Taster in die UV gezogen noch die Leitungen von 230V getrennt werden sollten, und wissen wollte, ob solche Weisheiten auch online stehen.
Also die Webseite ist keine offizielle KNX Webseite, sondern eher eine "Private Meinung". Allein das Impressum ist schon mangelhaft, ohne Adresse, Telefon und Anschrift noch eine Person. Da auf dieser Seite auch Werbung geschaltet ist, ist das ein gravierender Verstoß gegen das TMG.
Also stufe diese Aussage mindestens "als zu überprüfen" ein .
Die Busleitung sollte nach Möglichkeit zusammen mit den Starkstromleitungen und damit in den üblichen Installationszonen (siehe DIN 18015-3) geführt werden.
aus Grundlagenwissen zum KNX Standard
Gruß
Florian
Da werden aber wieder Weisheiten verbreitet! Wenn das stimmt, dürften einige Anlagen bei mir nicht funktionieren. Da liegen die KNX Leitungen auf ein paar 100m zusammen mit den anderen Leitungen.
Ja bei Leerrohren würde ich das auch möglichst so machen. Aber die habe ich bei der Verlegung in der abgehängten Decke praktisch nicht und bei der Zuführung in die UV ist der Abstand wohl nicht so relevant ... aber eigentlich auch kein Problem, da das in unserer Planung sowieso strikt in Klein- und Niederspannung getrennt ist
P.S. Was meinen die eigentlich mit einem Leerrohrkabel?
Die Verlegung des KNX-Kabels zusammen mit stromführenden Leistungen ist erlaubt, aber nicht zu empfehlen. Es kann durchaus zu Störungen im Bussystem kommen. Daher sollte ggf. ein separates Leerrohrkabel verwendet werden. Auch bei der Zuführung im UV ist darauf zuachten.
Man kann ja auch ganz einfach nen Lehrrohr von Taster bis greifbare Nähe PM legen, dann bist da flexibel. Ansonsten wer bohrt Löcher in die Installationszonen in die Wände?
Nimm den offenen Ring nicht ernster, als es unbedingt sein muss. KNX kann in praktisch jeder Struktur (Baum) verlegt werden. Die gewonnene Alternative bei einem Kabelbruch ist schön, aber du solltest dir keine Probleme einhandeln, um an jeder Stelle eine Alternative zu haben. Bi den Stromkabeln legst du ja auch nicht vorsichtshalber mal überall eine 2. Leitung hin.
Gruß Florian
Offener Ring mit einer definierten Stelle, um im Fehlerfall dort brücken zu können ist schon mal sinnvoll. Bei den Abzweigern muss einem bewusst sein, das der Ast im Fehlerfall auf dem Ast tot ist.
Klemmen auf die Äste (die man m.E. Durchaus machen kann, um eine halbwegs einfache Leitungsführung zu haben), immer nur im zugänglichen Bereich und immer alle 4 Leitungen. Dazu eine Doku, dann sollte das auch im Fehlerfall kein Problem sein.
Zuletzt geändert von willisurf; 03.06.2022, 11:13.
Wenn ihr zum Beispiel ein Geschoss mit abgehängter Decke habt, KNX ist für die PM (inkl 24V) und Taster (gibt es eigentlich ein tablet, das eine andere Hilfsspannung braucht) nötig, wie würdet ihr die Leitung legen?
Ich würde wohl alles über die Decke anfahren, also (offener) Ring in der Decke und dann jeweils eine Stichleitung zu den Tastern. Oder bindet ihr selbst die Taster in den Ring ein?
Klemmen dann wohl an den PM. Direkt über den Tastern in der Decke wären kürzere Wege, aber Klemmdosen will ich nicht und wenn dann doch etwas ist, wird die Fehlersuche zum Chaos?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: