Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Problem mit altem Powernet Schalter
Einklappen
X
-
Auch die Ersatzteile sind dann schon alt, und Elektronik altert auch wenn sie in der Schachtel liegt!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja ich weiß. Deshalb habe ich mir unzählige Ersatzteile besorgt, weil man ja nichts mehr neu bekommt. Aber es ist ein großes Haus mit unzähligen Schaltern und ich werde hier wohl eh nicht ewig wohnen bleiben. Das alles auszutauschen würde wohl einem Neubau gleichkommen. 😅
Einen Kommentar schreiben:
-
Über kurz oder sehr kurz wirst Du Dir sowiso Gedanken machen müssen. Powernet baut keiner mehr, und die Geräte sind ja nun auch mindestens 10 Jahre alt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich wollte erst zwei Tischlampen über einen Schalter schalten. Aber das hab ich mir nochmal anders überlegt.
Wenn ich jetzt einen 5-fach Schalter hätte, dann würde ich die zweite Tischlampe da noch separat drauf programmieren. Aber ich will nicht beide Lampen zusammen einschalten.
Mit Hue kann ich die dann übers Tablet separat dazu schalten, wenn ich will.
Einen Kommentar schreiben:
-
Versteh ich wiederum nicht, die Physikalische Adresse eines Aktors hat doch nix damit zu tun, das der Taster volll belegt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe. Dann teste ich wohl erstmal mit den Hue Leuchtmitteln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwei Aktoren müssen immer unterschiedliche physikalischen Adressen haben.
Das gewünschte Zusammenschalten funktioniert, nur anders: Die GA von einem Taster können auf mehrere Aktoren verbunden werden, ähnlich wie bei der GA = 3/0/3
Einen Kommentar schreiben:
-
Das war die Lösung. Vielen Dank, darauf wäre ich allein wohl nie gekommen. 🙂Zitat von ollu77 Beitrag anzeigenHast du auch alle Geräte nochmals Programmiert nach dem hinzufügen der 3/0/3
Danke auch dafür, das hat es vereinfacht. 🙂Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAm besten machst Du mal einen Rechtsklick auf die 3//0/3 und klickst da auf programieren. Dann werden alle Geräte, die mit der GA verbunden sind neu programiert. Auch eventuell notwendige Koppler und ähnliches.
Noch mal eine andere Frage.
Ist es möglich mehrere 6967 Zwischenstecker Aktoren mit der selben Physikalischen Adresse zu betreiben, oder gibt es dann Konflikte?
Weil so könnte ich 2 Zwischenstecker mit einer Taste vom 4-Fach Schalter schalten. Der 4-Fach ist schon komplett belegt, ich bräuchte aber noch einen Aktor.Zuletzt geändert von phorris; 05.06.2022, 14:32.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ne, das war nur ein grundsätzlicher Kommentar von mir, in dem ich bemerkt habe, dass es immer mal wieder unbekannte Funktionen gibt. Und in der ETS gibt es ja oft unterschiedliche Wege - meistens hat man sich ja einen Flow, der sich trotzdem an manchen Stellen vielleicht nicht optimal ist. Und dazu stehe ich, auch als SI.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Langsam frag ich mich wie das „Systemintegrator“ in deinen Avatar kommt. Hatten wir das nicht erst die Tage, das man von Geräten auch die GA auslesen kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Cool, war mir auch noch nicht bewusst.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAm besten machst Du mal einen Rechtsklick auf die 3//0/3 und klickst da auf programieren.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Knopf musst du nicht mehr drücken wenn du die Physikalische Adresse bereits Programmiert hast. Da kannst dann das Gerät in der ETS anwählen und auf Programmieren drücken.
An einfachsten gehst in die Geräte Ansicht da in den Dynamischen Ordner. Da Wählst du geänderte Geräte an. Nun zeig es dir alle Geräte an an welchen eine Änderung vorgenommen wurde, die noch nicht auf das Gerät geladen wurde.
Einen Kommentar schreiben:
-
Am besten machst Du mal einen Rechtsklick auf die 3//0/3 und klickst da auf programieren. Dann werden alle Geräte, die mit der GA verbunden sind neu programiert. Auch eventuell notwendige Koppler und ähnliches.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, das ist jeweils das KO 0 an unterschiedlichen Geräten. Ich glaube, du solltest dich u.a noch etwas mit der ETS und KNX beschäftigen, denn so richtig weißt du nicht, was du machst.Zitat von phorris Beitrag anzeigenIst mit KO die Nummerierung am Anfang gemeint? Müsste es da 0,1,2.. usw. sein?
Oder wo liegt der Fehler?
Und KO ist das, was im Bild 1 bei Nummer steht.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: