  • knxPaul
    antwortet
    Intelligenz der Beschattungslogik in den Aktoren kann leistungsfähiger sein. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit.

    Aus den Bildern kann ich eine ganze Menge erkennen:
    • Die automatische Beschattung ist offensichtlich in der Wetterstation programmiert, Parameter Fasadensteuerung.
    • Wenn es hell genug ist (Parameter Helligkeitssensor) und warm genug (24 °C), dann wird die Rollo-Position absolut auf 40 % bzw. 60 % gefahren.
    • Bei den KOs (Kommunikationsobjekte) sieht man die GA = 3/2/3 am KO-23 Fassade Süd Rolladenposition senden.
    • Diese GA muss auch an den Rollo-Aktoren der Fassade Süd verbunden werden, wenn es funktionieren soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Bei MDT steckt die Intelligenz der Beschattungslogik in den Aktoren, nicht in der Wetterstation. Insofern liefert die WS relativ wenige Daten. T-Werte, Hell/dunkel je Himmelsrichtung, Klimawerte wie Wind (auch als Alarm binär) und Regen. Welche Lamellenposition es dann braucht rechnet der Aktor aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobby110
    antwortet
    Hier die Einstellungen für die Beschattung. Bzgl. Gruppenadressen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was er da gemacht hat.
    Füge auch mal ein, zwei Beispielfotos bei. Evtl. kann mir dann jemand sagen, wenn ein spezieller Screenshot hilfreich ist.

    Screenshot (4).png Screenshot (5).png Screenshot (6).png Screenshot (7).png Screenshot (8).png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Göran wenn es mehr als einer wird, aktiviert man den 2. aber Du hast volkommen recht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Was für Aktoren sind für die Beschattungen verbaut?
    Zeig doch mal die Einstellungen und Verknüpfungen davon.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobby110
    antwortet
    mein Test war erfolgreich. Passe die Temperaturwerte jetzt noch an und gehe davon aus, dass es ab sofort automatisch läuft. :-)
    Vielen Dank für eure Unterstützung.

    Jetzt muss ich nur noch die automatische Beschattung hinbekommen. Das hat der Elektriker bis jetzt nicht geschafft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Neben der Schwellwertauswertung an der Wettertstation gibt es auch einige Aktoren die sowas können. Die Füttert man dann mit dem Temperaturwert und dann definiert man wann AN / AUS geschalten werden soll. Kann hilfreich sein wenn es mehr als der eine Schwellwert der WS sein soll, weil das kanalindividuell geht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das Feld Abgleichwert für Temperatursensort (Wert *0,1) verstehe ich z.B. gar nicht!
    Damit kannst du den Angezeigten Wert ändern, wenn der Sensor nicht genau genug ist, oder du einen Ausgleich machen möchtest, wegen der Einbaulage (z.B. bei Deckenmeldern). Einfach ignorieren
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von dobby110 Beitrag anzeigen
    Habe zum Test jetzt mal 25° als Schwellwert eingetragen.
    Für den ersten Test geht das, aber im praktischen Betrieb sollte die untere Grenze niedriger als die obere Grenze sein; die Differenz nennt sich Hysterese. Damit soll verhindert werden, dass um 25 °C schwankende Messwerte häufig ein- und ausschalten.
    Zur Bestimmung der Hysterese kann man den gemessenen Temperaturwert im Gruppenmonitor eine Zeitlang anschauen und rechnen, um welchen Wert die Temperaturen kurzfristig - beispielsweise 5 Minuten - schwanken. Die Differenz aus minimalem und maximal gemessenem Wert ist ein guter Wert für die Hysterese.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ich würd den Schwellwert auf 25 / 24 Grad setzen. Sonst kann es um den 25 Grad Messwert anfangen zu flackern. Ansonsten siehst Du das richtig. Einfach mit ein / aus verbinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobby110
    antwortet
    Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
    Hast du ein Logikmodul bzw. ein Logikserver? ETS hast du?
    überhaupt keine Ahnung :-) Ich würde mal sagen NEIN.
    Habe nur Zugriff auf die ETS

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobby110
    antwortet
    vielen Dank, das hätte ich auch selbst finden können.

    Ist das von der Einstellung so richtig? Habe zum Test jetzt mal 25° als Schwellwert eingetragen. Die sind heute noch nicht erreicht.
    Das würde ich jetzt das Kommunikationsobjekt "Temperatur Schwellwert 1" auf die Gruppenadresse der Steckdose "Ein/Aus" ziehen?
    Mehr ist ja vermutlich nicht zu tun? Screenshot (2).png Screenshot (3).png

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Zur Steckdose.

    Das kannst du mit der Schwellwert Funktion der Wetterstation lösen. Zu finden bei Temperatursensor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
    Hast du ein Logikmodul bzw. ein Logikserver?
    für was?

    Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
    ETS hast du?
    Wenn er in die Parameter von der Wetterstation reinschaun kann... Lass mich mal raten


    dobby110 Du kannst Dir doch beim Temperatursensor einen Schwellwert definieren. Der schaltet dann den Aktorkanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayem0
    antwortet
    Hast du ein Logikmodul bzw. ein Logikserver? ETS hast du?

    Einen Kommentar schreiben: