    Hallo
    Mein mdt be-gtl20x01 sendet $00|aus, an die Gruppenadresse 0/1/0 obwohl ich sie mit keinem Komunikationobjekt verbunden habe.
    Sobald der Taster einen Tag/Nacht wert erhält sendet er, und das ist problematisch weil ich diese Adresse gerne nutzen würde.



    Firmware ist auf dem neusten stand, Gerät schon mehrfach entladen und zurückgesetzt ohne Erfolg.

    Danke im voraus.

    #2
    Zeige doch mal nen Buslog, ist es wirklich der BE der da sendet?
    Und lese in den Diagnosefunktionen der ETS die Geräteinformationen aus dem BE aus, da kann man sich auch die im Speicher zugeordneten GA je KO Nr. ausgeben lassen.

    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Verstehe nicht viel davon, aber hier die gewünschten Informationen:

      Geräteinfo von Gerät 1.1.28Geräteinfo von Gerät 1.1.28
      Allgemein
      ElementWertResourcennameUnformatierter Wert
      Maskenversion0705 1797
      Physikalische Adresse1.1.28IndividualAddress4380
      GeräteherstellerMDT technologiesDeviceManufacturerId131
      Bestellnummer$3047544C323078010F18DeviceOrderId304 7544C323078010F18
      SeriennummerFFFF:FFFFFFFFDeviceSerialNumberFFFFFFF FFFFF
      Hardware-Typ$00000000012DHardwareType00000000012D
      ProgrammiermodusAusProgrammingModefalse

      Applikationsprogramm
      ElementWertResourcennameUnformatierter Wert
      ApplikationsprogrammMDT technologies 0091 V1.3ApplicationId0083009113
      LadezustandGeladenApplicationLoadStatus1
      AusführungszustandAktivApplicationRunStatus1

      Applikationsprogramm 2
      ElementWertResourcennameUnformatierter Wert
      Applikationsprogramm0 0000 V0.0PeiprogId0000000000
      LadezustandEntladenPeiprogLoadStatus0
      AusführungszustandGestopptPeiprogRunStatus0

      Gruppenkommunikation
      ElementWertResourcennameUnformatierter Wert
      Ladezustand AdresstabelleGeladenGroupAddressTableLoadStatus1
      Ladezustand AssoziationstabelleGeladenGroupAssociationTableLoa dStatus1



      Screenshot 2022-06-20 200449.png
      Zuletzt geändert von anwaldi; 20.06.2022, 19:22.

      Kommentar


        #4
        Hier nochmal übersichtlicher:

        Geräteinfo-1.png
        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von anwaldi; 20.06.2022, 19:26.

        Kommentar


          #5
          Lese Gruppenkommunikation beim Auslesen auswählen.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #6
            Mach mal nen Linien Scan und suche nach der 1.1.28, sicher das da nicht noch nen anderes Gerät am Bus hängt das die beiden GA 7/0/2 und 0/1/0 verbunden hat?

            PS: Oder gibt es noch irgendeine IP-Schnittstelle die da nen Tunnel auf der PA hat und im IP-Bereich spukt dann eine Software?

            PPS: Hast dem BE mal ne ganz andere PA vergeben so 1.1.200 oder so, und dann mal beobachtet ob das Phänomen mitwandert? sprich ist es wirklich das Stück HW was da so sendet?

            Und wenn die Ga nicht an den Schalt KO hängt irgendwo eine Logikfunktion parametriert?, wobei ein Entladen die GA-Zuordnungen alle entfernen sollte.