Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verbindung bus fehlerhaft

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fehler: Verbindung bus fehlerhaft

    Guten Tag,

    Seit heute kann ich kein gerät mehr programmieren, da eine Fehlermeldung kommt.
    Habe den mdt IP Router und eine USB Schnittstelle verbaut und bei beiden kommt der gleiche Fehler, auch wenn eins von beiden komplett abgesteckt ist.
    Bus monitor und Geräteinfo auslesen funktioniert ganz normal nur das programmieren funktioniert nicht mehr...

    Fehlermeldung:
    Knx.Bus.Common.Exceptions.ConnectorException: No ConnectResponse received
    bei ail.a(ConnectorMode A_0, ag2 A_1, CancellationToken A_2)
    bei ail.d.c(CancellationToken A_0)
    bei af9.c.c()
    bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
    bei af9.a(ag2 A_0, Action`1 A_1, Action`1 A_2)
    bei ail.a(ConnectionTypes A_0, ConnectorMode A_1, Action`1 A_2)
    bei ail.hj(ConnectorMode A_0)
    bei Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0, Boolean& A_1)
    bei Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0)
    bei Knx.Falcon.Bus.q()
    bei Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorParameters A_0)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.< >c__DisplayClass28_0.<GetLocalSettings>b__0(Falc on OpenParameters openParams)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.C allFalconMethodWithOpenParametersAndRetryWithMacIf Possible(Action`1 action, FalconOpenParameters openParameters, Boolean checkUserLogin)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.G etLocalSettings(FalconOpenParameters openParameters, Boolean checkUserLogin)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.CheckForShowInterfaceSettings(Project project, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, ConnectionContainer container)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.CheckLocalInterfaceSettings(KnxConnectio nOpenInfo connectionOpenInfo, Device device)


    Hat jemand eine Idee? 😅

    Gruß sven
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von dumbronk; 03.08.2022, 19:50.

    #2
    Welche ETS Version? Irgendein Windows-Update die Tage geladen. Wann waren die letzten erfolgreichen Programmierversuche?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      Welche ETS Version? Irgendein Windows-Update die Tage geladen. Wann waren die letzten erfolgreichen Programmierversuche?
      Version 5.7.4
      letzte Woche hat es das letzte mal geklappt, ich glaube zwischendrin war ein update...

      Kommentar


        #4
        Naja man kann auch die ETS aktualisieren, die steht glaube derzeit auf 5.7.7
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Sollte aber eigentlich nicht der Fehler sein, wenns vorher ging 😅

          Kommentar


            #6
            Naja das eine Update von x macht was unmöglich und das Update von y lässt es dann wieder funktionieren. Auf einer Seite fehlen dir drei davon.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              #7
              Stimmt denn die IP-Adresse, die die ETS versucht?
              Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass du versehentlich in der Topologieansicht bei der Linie 1.1 (oder dem Bereich 1 oder ganz oben bei Topologie/Backbone) unter "Verbindung" etwas ausgewählt hast. Das sollte bis auf Spezialfälle immer "Keine" stehen.

              Kommentar


                #8
                Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                Stimmt denn die IP-Adresse, die die ETS versucht?
                Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass du versehentlich in der Topologieansicht bei der Linie 1.1 (oder dem Bereich 1 oder ganz oben bei Topologie/Backbone) unter "Verbindung" etwas ausgewählt hast. Das sollte bis auf Spezialfälle immer "Keine" stehen.
                Die IP passt gar nicht dazu, obwohl ich beim Router die korrekte (eine andere) hinterlegt hab. Das werde ich bald Mal nachschauen, bin zur Zeit im Urlaub 😄
                vielen Dank schonmal

                Kommentar

                Lädt...
                X