MDT Heizungsaktor Sommer Winter Status

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Punker Deluxe
    antwortet
    Hätte mich bei MDT auch gewundert wenn nicht. Und PS MDT hat wieder neue Applikationen im Katalog falls die jemand jetzt runterladen will bevor er wieder im Funknetz in der Pampa steht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Dann müsste aber Sommer/Winterumschaltung genau zu dem Zeitpunkt stattfinden wenn der Akktor am neustarten ist.
    Nö, der Aktor liest das ja beim Neustart nicht vom Bus. Aber wenn es im Aktor gespeichert wird, dann ist das hinfällig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    mit welcher Logik würdest du es lösen?
    Gegenfrage, für welche Visu benötigst du den Statuswert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanWE
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Sommer/Winter wird wie Sollwerte und Kühlen/Heizen bei einem Busspannungsausfall abgespeichert und nach Wiederkehr wieder hergestellt.
    Insofern kann der letzte Zustand vom Objekt gelesen werden.
    Ansonsten kann man solche Werte auf dem Bus mit einem freien Aktorkanal durchaus speichern oder mit dem Logikmodul verfügbar machen.
    mit welcher Logik würdest du es lösen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Nur bringt der Status alleine nichts, wenn der Aktor neu startet, und er den Sommer nach einem Neustart nicht mitbekommt.
    Dann müsste aber Sommer/Winterumschaltung genau zu dem Zeitpunkt stattfinden wenn der Akktor am neustarten ist.

    Und ja, bei gerade alten Installationen macht es manchmal Sinn sich die RM "künstlich" zu erzeugen trollvottel .... wobei hab das gerade in ner neuen Anlage gemacht zwecks RM Umschaltung für ne Logik.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Sommer/Winter wird wie Sollwerte und Kühlen/Heizen bei einem Busspannungsausfall abgespeichert und nach Wiederkehr wieder hergestellt.
    Insofern kann der letzte Zustand vom Objekt gelesen werden.
    Ansonsten kann man solche Werte auf dem Bus mit einem freien Aktorkanal durchaus speichern oder mit dem Logikmodul verfügbar machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Oder halt einen Aktorkanal nehmen, um den Zustand persistent zu speichern, auch wenn das einigen hier scheinbar nicht taugt. Aber es ist nicht dumm, wenn es funktioniert. Nur bringt der Status alleine nichts, wenn der Aktor neu startet, und er den Sommer nach einem Neustart nicht mitbekommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Tja was ist die Visualisierung, es gibt da welche denen kann man den zuletzt empfangenen Wert auch über einem Reboot hinaus ein Gedächtnis verpassen. Dann hast zwar immer eine Anzeige was zuletzt zu Lebzeiten der Visu auf dem Bus als Befehl zirkulierte, muss aber nicht das sein wogegen der Aktor wirklich regelt.

    Also wie Micha zuletzt anmerkte, wer / was entscheidet in der Anlage wann Sommer/Winter ist? Der sollte das senden / abfragbar zur Verfügung stellen. Und besten falls ist es nur ein Gerät welches das tut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanWE
    antwortet
    Danke für die ganzen Hinweise. Ich bin gerade schockiert, das es scheinbar keine eindeutige Lösung gibt.

    Ich formuliere meine Frage ein wenig um:

    Was muss ich tun, um den Sommer/Winter Status auf einer Visualisierung darzustellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das musst Du sowieso zyklisch senden, sonst hat der Aktor nach einem Neustart automatisch Winter. Wenn die Umschaltung nur 2 Mal im Jahr gesendet wird, hat der Aktor nach einem Neustart ja keinen Plan. Richtigerweise würde man die GA aber von dem Gerät lesen, das die Umschaltung sendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Logisch kann man jedem KO das L-Flag verpassen welches diese GA nicht als Befehl sendet sondern als Befehl entgegennimmt. Insofern was wäre falsch das KO vom Aktor mit dem L-Flag zu versehen? OK es hat womöglich beim Reboot keinen eindeutigen Status, aber das wäre doch eine Überprüfung wert was der Aktor nach Reboot auf einen Readrequest antwortet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    was wurde dem Aktor zuletzt übermittelt
    Ist das nicht auch der Zustand in dem sich der Aktor befindet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Nicht im Ernst, oder

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Hast du evtl nen Schaltaktorkanal übrig? Dann dort die GA Sommer/Winter drauf und die RM vom Schaltaktor nutzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    Allerdings ist auf der GA kein Lese Objekt.
    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    Kann ich der GA einfach das Lese Flag hinzufügen, oder gibt es eine andere Art den Status zu erfragen?
    Der GA kannst du kein Flag hinzufügen.

    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    Nun stelle ich mir die Frage, wie kann ich den Status auslesen, in welchem sich der Aktor gerade befindet?
    Naja, wenn der Aktor keinen Status dafür bietet, dann gar nicht.
    Was du dann höchstens bekommen kannst, ist die Information, was wurde dem Aktor zuletzt übermittelt: Das würde mit dem L-Flag an deinem KO 321 gehen.
    Sollte es eine weitere Möglichkeit geben den Modus umzuschalten, wird das an diesem KO dann nicht zu sehen sein. Wie sinnvoll das ist, musst du dann selbst entscheiden.

    Einen Kommentar schreiben: