    Siemens Dali Gateway - Lunatone Treiber - Gruppen ohne Funktion

    Hallo zusammen,

    bin gerade etwas ratlos.

    Im Dali Gateway EVG und Gruppe konfiguriert. EVG der Gruppe zugeordnet.

    Mit der Testfunktion kann ich dann das EVG einzeln über das Plugin ansteuern. Wenn ich die Gruppe ansteuere passiert nichts. Gibt's hier was, was ich übersehen habe?

    Danke & Gruß



    #2
    Gateway nach der EVG Zuordnung Programmiert?

    Kommentar


      #3
      Das wars tatsächlich... Manchmal hat man ein Brett vorm Kopf. Danke dir!