Hallo zusammen,
habe ein Problem mit einem Kanal vom Jalousie/Rollo Aktor.
Es handelt sich um einen 8fach Aktor mit Fahrzeitmessung. 230V Version.
Die ersten Kanäle (7) sind für die Rollos bestimmt und im Einsatz seit einem Jahr.
Vor kurzem ist die Markise installiert worden welcher auf den letzten Kanal „K“, aufgelegt ist.
Die Rollos fahren auf die gewünschte Position, jedoch bewegt sich die Markise (über Kanal „K“) keinen mm
Im Anschluss wurden die Flags, Datenpunkte & richtige Gruppierung überprüft in der ETS. In der Visu wurde ebenfalls geschaut ob die richtigen Gruppenadressen übernommen wurden.
Bei allen Kanälen sind die Daten Identisch und die Übernahme in Visu, erfolgt richtig.
Mein durchgeführten Tests
Das Aus- und Einfahren über den Aktor funktioniert einwandfrei. Eine Rückmeldung auf den Glastaster und Visu erfolgt wie weit die Markise in % ausgefahren ist. Die Rückmeldung erfolgt problemlos.
Auf ein MDT Glastaster wurde die Markise programmiert, um von dort aus testweise zu fahren. Klappt nicht. Eigentlich soll die Markise ausschließlich über die Visu laufen.
Die Kanäle wurden getauscht (elektrisch Leitung ) „I“ & „K“ am Aktor.
Am Glastaster gedrückt und die Markise fuhr, das Rollo nicht. Also wurde alles wieder zurückgetauscht.
ETS gestartet und geschaut ob ein update zur Verfügung steht.
Eine Neue aktuelle Version wurde aufgespielt. Die Fahrzeitmessung auf einen Gastaster programmiert und gestartet. Siehe da, alle Kanäle, auch die Markise fahren einmal durch. Anscheint ist das Problem gelöst und die Markise wird angesteuert.
Ab zur Visu, klicke drauf und es passiert nichts mit der Markise, Hm.
An der ETS: Habe den Aktor zurückgesetzt und die Applikation entladen und neu aufgespielt.
Auf den Glastaster geklickt und die Markise fährt aus, gestoppt und ein Teil wieder eingefahren.
Direkt zur Visu, geklickt und die Markise fährt.
Etwas später, nach ein schläfchen vor der Nachtschicht, auf der Visu geklickt zum Einfahren. Es passiert nichts.
Also schnell die ETS gestartet, Die Applikation entladen, zurückgesetzt und neu aufgespielt. Auf den Glastaster geklickt und die Markise läuft. Ab zur Visu und dort reagiert die Markise nicht mehr, zurück zum Glastaster und auch von dort läuft nichts mehr.
Ab zur Arbeit…
… direcht nach der Nachtschicht weiter getestet…
Nun wurde wieder Entladen, zurück gesetzt, direkt danach Glastaster getippt und das funktionierte. 2min später an der Visu klappt das nicht mehr.
Jetzt nur die Applikation neu aufgespielt, an der Visu direkt getestet klappt, und direkt danach am Glastaster, klappt ebenfalls. Ein paar min, später geht nichts mehr
Nochmals die Applikation aufgespielt, 5 min gewartet bevor ein Taster oder an der Visu getestet wird. Keine Regung der Markise vom Glastaster oder Visu erkennbar
habe ein Problem mit einem Kanal vom Jalousie/Rollo Aktor.
Es handelt sich um einen 8fach Aktor mit Fahrzeitmessung. 230V Version.
Die ersten Kanäle (7) sind für die Rollos bestimmt und im Einsatz seit einem Jahr.
Vor kurzem ist die Markise installiert worden welcher auf den letzten Kanal „K“, aufgelegt ist.
Die Rollos fahren auf die gewünschte Position, jedoch bewegt sich die Markise (über Kanal „K“) keinen mm
Im Anschluss wurden die Flags, Datenpunkte & richtige Gruppierung überprüft in der ETS. In der Visu wurde ebenfalls geschaut ob die richtigen Gruppenadressen übernommen wurden.
Bei allen Kanälen sind die Daten Identisch und die Übernahme in Visu, erfolgt richtig.
Mein durchgeführten Tests
Das Aus- und Einfahren über den Aktor funktioniert einwandfrei. Eine Rückmeldung auf den Glastaster und Visu erfolgt wie weit die Markise in % ausgefahren ist. Die Rückmeldung erfolgt problemlos.
Auf ein MDT Glastaster wurde die Markise programmiert, um von dort aus testweise zu fahren. Klappt nicht. Eigentlich soll die Markise ausschließlich über die Visu laufen.
Die Kanäle wurden getauscht (elektrisch Leitung ) „I“ & „K“ am Aktor.
Am Glastaster gedrückt und die Markise fuhr, das Rollo nicht. Also wurde alles wieder zurückgetauscht.
ETS gestartet und geschaut ob ein update zur Verfügung steht.
Eine Neue aktuelle Version wurde aufgespielt. Die Fahrzeitmessung auf einen Gastaster programmiert und gestartet. Siehe da, alle Kanäle, auch die Markise fahren einmal durch. Anscheint ist das Problem gelöst und die Markise wird angesteuert.
Ab zur Visu, klicke drauf und es passiert nichts mit der Markise, Hm.
An der ETS: Habe den Aktor zurückgesetzt und die Applikation entladen und neu aufgespielt.
Auf den Glastaster geklickt und die Markise fährt aus, gestoppt und ein Teil wieder eingefahren.
Direkt zur Visu, geklickt und die Markise fährt.
Etwas später, nach ein schläfchen vor der Nachtschicht, auf der Visu geklickt zum Einfahren. Es passiert nichts.
Also schnell die ETS gestartet, Die Applikation entladen, zurückgesetzt und neu aufgespielt. Auf den Glastaster geklickt und die Markise läuft. Ab zur Visu und dort reagiert die Markise nicht mehr, zurück zum Glastaster und auch von dort läuft nichts mehr.
Ab zur Arbeit…
… direcht nach der Nachtschicht weiter getestet…
Nun wurde wieder Entladen, zurück gesetzt, direkt danach Glastaster getippt und das funktionierte. 2min später an der Visu klappt das nicht mehr.
Jetzt nur die Applikation neu aufgespielt, an der Visu direkt getestet klappt, und direkt danach am Glastaster, klappt ebenfalls. Ein paar min, später geht nichts mehr
Nochmals die Applikation aufgespielt, 5 min gewartet bevor ein Taster oder an der Visu getestet wird. Keine Regung der Markise vom Glastaster oder Visu erkennbar
Kommentar