    Gira X1 Dimmwerte Dali

    Hallo zusammen,

    folgendes Problem stellt sich in einem Projekt dar:

    Grundsätzlich installiert sind MDT Glastaster 2, ein MDT Dali Control 2x64 Gateway, und ein Gira X1.

    Die Bedienung über die GT2 sowie über den X1 funktionieren inkl. Rückmeldungen und Dimmwerten.

    Wenn man jetzt eine Szene anlegt wo z.B die Küchenzeile auf einen Wert X dimmen soll passiert folgendes.
    Die Szene wird abgerufen der gewünschte Wert X wird am GT2 korrekt angezeigt jedoch dimmen die Leuchten nicht.

    Anbei ein paar Bilder der Parameter und GA´s.
    Angehängte Dateien

    #2
    Du hast da einen Fehler im X1

    Dir fehlt die GA für Absolutes Dimmen.

    Ein / Aus: Stimmt
    Dimmen: nur die 1/1/12
    Helligkeitswert: hier KO241 und 1/1/13


    ​​​​​​​

    Kommentar


      #3
      Wie kann der Taster den Wert anzeigen, wenn der Dimmer nicht dimmt? Da ist doch mit den Rückmeldungen auch was verkehrt.

      Kommentar


        #4
        Gute Frage. Wie gesagt dimmen funktioniert über den X1 und über Taster tadellos aber nicht über die Szene.
        Der Wert der in der Szene abgerufen wird der wird am Taster in % angezeigt aber die Leuchten machen nicht.

        Kommentar


          #5
          Schau Post 2

          Du Sendest mit dem X1 den Absoluten Dimmwert auf die GA des Status Dimmwert 1/1/13. Darum zeigt der Taster auch den Dimmwert an aber es Passiert nichts.

          Kommentar


            #6
            Hm, da fehlen der Fachfirma scheinbar wieder mal die KNX Basics..... Man oh man, schämt ihr euch nicht. dafür Geld zu nehmen? Da sollen euch jetzt die privaten Häuslebauer kostenlos helfen, damit ihr euer Geld verdient?