Gira X1 - Logikblatt Keine Werte?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira X1 - Logikblatt Keine Werte?

    Hallo,
    irgendwie muss ich einen mächtigen Denkfehler haben oder ich versteh die X1 (EINGANG) Logik überhaupt nicht.
    seit einigen Tagen versuche ich schon eine 0815 Logik zu erstellen, jedoch ohne Erfolg. - ich glaube ich habe alles mir sichtbar mögliche durchprobiert um KNX Daten zu erhalten und diese dann zu verwenden.

    BSP: Ausgang bleibt immer 0 (auch wenn was anderes zb. Konverter hinten dran hängt)

    - Die Werte sind im Datenpunktmonitor vorhanden
    - ETS Monitor sendet korrekt
    - neue leere Logik habe ich erstellt (test)
    - X1 zurückgesetzt und alles neu importiert - auch GA
    - natürlich ist das Logikblatt AKTIV und am X1
    - keine einzige Variable vom BUS wird angezeigt (auch keine 0/1 bei einem Schaltaktor)
    - im "Gebäude und Geräte" - Visualisierung funktioniert alles
    - im X1 Log(s) findet sich nicht´s was mir verdächtig vorkommt
    - bei 3 Hersteller ADDIN (MODBUS) funktioniert alles!

    hat wer von euch noch eine Idee? ich zweifle schon an mir selber.

    D A N K E
    Angehängte Dateien

    #2
    Ist das neue Logikblatt unter Entwurf angelegt?

    EDIT: Evtl. ist das mit "im X1" gemeint.
    Ist das GPA-Projekt fehlerfrei vor dem Download? Konsistenz prüfen steht auf dem Knopf.
    Zuletzt geändert von knxPaul; 16.09.2022, 10:06. Grund: Ist das GPA-Projekt fehlerfrei vor dem Download?

    Kommentar


      #3
      Das ist ja auch ein Eingangsbaustein wohin soll der senden?
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        - Ja ist fehlerfrei (bei 1 Baustein und 5 GA´s)
        - ist im X1 - nicht Entwurf
        - Eingangsbaustein - kommt nichts an -> daher brauche ich auch weiter keine "Funktionen" wie Typenumwandlung etc.
        Wenn am Eingang schon nicht´s daher kommt...
        das mit dem auf dem Kopf stehen kann ich (noch)nicht zuordnen

        Kommentar


          #5
          Einen Eingangsbaustein ohne Verbindung am Ausgang habe ich noch nie auf einem Logikblatt verwendet.

          Um den Fehler einzugrenzen, schlage ich vor:
          • Ein Visu-Element in das Projekt einfügen; dafür ist der Datenpunkttyp der GA erforderlich. Wenn 2 Byte / KNX 9.0xx richtig ist, dann passt die X1 Funktion "Statusanzeige Dezimal". Am Dezimalwert den Datenpunkt des Eingangs zuordnen.
          Nun bin ich gespannt auf die Anzeige: Temperatur oder ---

          Kommentar


            #6
            Ach sehe gerade... in der Simulation? Da kannste senden was du willst, die Werte werden nicht in der Simulation dargestellt.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              DANKE Punker Deluxe, das war es! -> in den X1 übertragen und vertrauen das das richtige passiert ;-)
              Es ist leider verwirrend, warum beim MODBUS Baustein echte Daten ausgelesen werden und beim KNX nichts.
              Sorry echte Anfängerfrage / Stolperstein

              Kommentar


                #8
                Deine MODBUSLogik ist nicht von GIRA sondern von jemanden der weiß was Anwender wünschen?
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar