    Vielen Dank eibmeier das werde ich auf jeden Fall auch mal überprüfen wenn keiner im Hause ist und gerade schläft ;-)

    Aktuell versuche ich irgendwie einen nicht mehr erreichbaren PM ans laufen zu bekommen. Ich ziehe ihn vom Bus und stecke ihn erneut, danach erreiche ich ihn zwar jedoch kann ich ihn nicht delta programmieren. Es scheint als wenn er immer die Verbindung veliert...

    Nach ziehen/stecken kann ich ihn z. B. über die ETS zurücksetzen. Das funktioniert, vermute weil es wohl nur wenige Telegramme auslöst. Sobald es aber "viele" hintereinander werden wie z. B. bei "Programmieren" oder "Geräteinfo lesen" dann bricht die Verbindung immer ab
    # Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zeit Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
    3601 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:43,868 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Connect
    3602 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:43,894 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    3603 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:43,929 1.0.240 - 6 T_ACK (S=0)
    3604 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:43,963 1.0.240 - 6 DeviceDescriptorResponse (S=0) DescriptorType=0, DescriptorData=07 05
    3605 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:43,999 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=0)
    3606 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:44,263 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=1) ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1
    3607 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,315 1.0.240 - 6 T_ACK (S=1)
    3608 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,343 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=1) ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1, Data=00 37
    3609 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:44,375 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=1)
    3610 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:44,442 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=2) ObjectIndex=5, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1
    3611 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,481 1.0.240 - 6 T_ACK (S=2)
    3612 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,522 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=2) ObjectIndex=5, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1, Data=F0 01
    3613 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:44,657 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=2)
    3614 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:44,696 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=3) ObjectIndex=6, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1
    3615 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,740 1.0.240 - 6 T_ACK (S=3)
    3616 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,781 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=3) ObjectIndex=6, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1, Data=F0 02
    3617 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:44,818 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=3)
    3618 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:44,853 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=4) ObjectIndex=7, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1
    3619 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,892 1.0.240 - 6 T_ACK (S=4)
    3620 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:44,931 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=4) ObjectIndex=7, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1, Data=FF 98
    3621 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,068 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=4)
    3622 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,108 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=5) ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1
    3623 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,145 1.0.240 - 6 T_ACK (S=5)
    3624 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,187 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=5) ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=0, StartIndex=1, Data=
    3625 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,222 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=5)
    3626 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,261 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=6) ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=1, StartIndex=1
    3627 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,301 1.0.240 - 6 T_ACK (S=6)
    3628 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,333 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=6) ObjectIndex=8, PropertyId=1, Count=0, StartIndex=1, Data=
    3629 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,366 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=6)
    3630 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,434 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=7) ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1
    3631 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,470 1.0.240 - 6 T_ACK (S=7)
    3632 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,506 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=7) ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83
    3633 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,581 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=7)
    3634 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,634 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=8) ObjectIndex=0, PropertyId=15, Count=1, StartIndex=1
    3635 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,665 1.0.240 - 6 T_ACK (S=8)
    3636 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,714 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=8) ObjectIndex=0, PropertyId=15, Count=1, StartIndex=1, Data=50 50 33 36 30 44 33 03 0F 42
    3637 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,791 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=8)
    3638 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:45,898 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=9) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1
    3639 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,957 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=9) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91
    3640 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:45,978 1.0.240 - 6 T_ACK (S=9)
    3641 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:48,812 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=9) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91
    3642 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:48,866 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=9)
    3643 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:48,900 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=10) ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1
    3644 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:48,939 1.0.240 - 6 T_ACK (S=10)
    3645 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:48,979 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=10) ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1, Data=00 00 00 00 03 16
    3646 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:49,007 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=10)
    3647 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:49,201 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=11) ObjectIndex=0, PropertyId=25, Count=1, StartIndex=1
    3648 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:49,232 1.0.240 - 6 T_ACK (S=11)
    3650 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:55,482 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Disconnect
    3651 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:59,518 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Connect
    3652 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:10:59,573 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    3653 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:10:59,599 1.0.240 - 6 T_ACK (S=0)
    3655 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:11:05,853 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Disconnect
    3656 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:11:09,901 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Connect
    3657 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:11:09,948 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    3658 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:11:09,987 1.0.240 - 6 T_ACK (S=0)
    3660 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:11:16,477 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Disconnect



    Und danach ist der PM auch nicht mehr erreichbar. Egal was ich tue es bleibt bei:
    # Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zeit Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
    3765 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:15:44,072 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Connect
    3766 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:15:44,094 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    3767 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:15:44,128 1.0.240 - 6 T_ACK (S=0)
    3770 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:15:50,368 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Disconnect


    Bis ich ihn wieder ziehe/stecke, dann ist er wieder erreichbar.

    Hat jemand eine Idee was dass sein könnte?

    Es scheint als wenn der Bus irgendwie zu langsam antwortet.... und dann der Bus selbst den T_Disconnect schickt :-(
    # Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zeit Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
    3827 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:42,075 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Connect
    3828 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:42,138 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    3829 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:42,154 1.0.240 - 6 T_ACK (S=0)
    3830 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:42,185 1.0.240 - 6 DeviceDescriptorResponse (S=0) DescriptorType=0, DescriptorData=07 05
    3831 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:42,244 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=0)
    3832 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:42,281 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=1) ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1
    3833 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:42,321 1.0.240 - 6 T_ACK (S=1)
    3834 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:42,357 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=1) ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1, Data=00 37
    3835 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:42,394 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=1)
    3836 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:42,485 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 AuthorizeRequest (S=2) 00 FF FF FF FF
    3837 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:42,503 1.0.240 - 6 AuthorizeResponse (S=2) $00
    3838 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:45,405 1.0.240 - 6 AuthorizeResponse (S=2) $00
    3839 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:45,525 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 AuthorizeRequest (S=2) 00 FF FF FF FF
    3840 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:45,554 1.0.240 - 6 T_ACK (S=2)
    3841 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:48,402 1.0.240 - 6 AuthorizeResponse (S=2) $00
    3842 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:48,432 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=2)
    3843 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:48,484 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=3) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1
    3844 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:48,555 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=3) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91
    3846 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:51,516 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=3) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91
    3847 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:51,566 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 PropertyValueRead (S=3) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1
    3848 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:51,605 1.0.240 - 6 T_ACK (S=3)
    3849 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:54,521 1.0.240 - 6 PropertyValueResponse (S=3) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 79 50 17 91
    3850 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:54,573 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_ACK (S=3)
    3851 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:20:54,601 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 MemoryRead (S=4) Count=1, Address=$B6EC
    3852 vom Bus System 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 30.09.2022 23:20:54,637 1.0.240 - 6 T_ACK (S=4)
    3853 zum Bus System 1.0.240 - 30.09.2022 23:21:00,878 1.0.57 SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° 3S 6 T_Disconnect

    Ganz neu mit physikalischer Addr. programmieren klappt auch nicht mehr :-(
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #17
      Kannst die Buslogs auch so einfügen, das man irgendwie ne Chance hat den Text zwischen den Abschnitten zu lesen? Erst als ich das hier auf dem Handy einfach Mal so auf Zehntelmillimeter Buchstabenformat gezoomt habe merkte ich ups da sind komische Lücken im Bild.

      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #18
        Die Kommunikation startet ganz normal, aber irgendwann antwortet das Gerät nicht mehr. So was kenne ich hauptsächlich von Busspannungs-Einbrüchen. Gerätedefekt wäre natürlich auch möglich.

        Kommentar


          #19
          Hallo Allerseits,

          als ich heute abend weitermachen konnte, habe ich beim ändern der Parameter eines GT2 wieder bemerkt das die Buskommunikation immer noch sehr oft stockte. Es kam hier und da auch zum Disconnect (wie bei dem PM gestern), jedoch startete die Kommunikation vom GT2 immer wieder von neuem. Scheint das der GT2 an der Stelle etwas "stabiler" zu sein scheint und es immer wieder weiter versucht.

          Im HVT habe ich gleichzeitig dann mal auf der Enertex PSU die aktuellen Telegramme im Status Display anzeigen lassen und gesehen das immer nur kurz 0-6 Telegramme gleichzeitig auf dem Bus liefen (wie im Gruppenmonitor zu sehen stockte es immer wieder mal).

          Mir ist dann an den LEDs des IP Gateways aufgefallen dass die LEDs genau in dem Takt blinkten wie im Display der Enertex PSU die Telegramme zu sehen waren. Die LEDs am Linienkoppler - selbstverständlich - analog dazu. Zusätzlich ein auf und abschwellendes surren des kleinen 640mA Meanwell Netzteils für die Außenlinie.

          Ja soll mich doch der Teufel holen, dacht ich. Ziehe das Buskabel vom LK ab und somit das Meanwell Netzteil vom "Bus". Das MW Netzteil surrte wieder gleichbleibend (wie es schon seit der allerersten Inbetriebnahme damals surrte 🙄) und plötzlich schnellte der Telegramm-Zähler des Enertex PSU hoch auf 46 gleichzeitige Telegramme. Now we're talking ;-)

          Lange Rede kurzer Sinn: Seit der LK und das MW Netzteil vom Bus ab sind, läuft dieser wieder rund und schnell!

          Den PM von gestern konnte ich ohne Probleme neu beladen und auch andere Geräte wieder. Es läuft wieder wie gewohnt fix im Busmonitor durch.

          Einzig die PMs welche in dem Connect/Disconnect Status hängen (wie der PM von gestern) muss ich mal vom Bus trennen und wieder dranstecken, so dass diese wieder programmiert werden können.

          Tja, jetzt bleibt nur noch zu prüfen was das fehlerhafte Teil zu sein scheint. Ich tippe - wie Du Klaus Gütter schon vermutet hast - auf das Meanwell Netzteil. Werde es mal ausbauen und durchmessen, wenn ich mein Messgerät irgendwo in den Umzugskartons wieder finde ;-)

          Hat sonst noch jemand dieses Netzteil MEANWELL KNX-20E-640 in Betrieb und hat so ein permanentes surren bei dem Gerät?
          Fand das damals zwar nicht so toll, aber habe es behalten weil es ja eh in den Verteiler kommt und mich das surren erstmal nicht stört... oder zeugt dass sogar von einem fehlerhaften Netzteil?

          Oder der LK hat was abbekommen, was ich nicht hoffe...

          Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!!

          VG Dino

          Kommentar


            #20
            Zitat von dinomyte Beitrag anzeigen
            Werde es mal ausbauen und durchmessen, wenn ich mein Messgerät irgendwo in den Umzugskartons wieder finde

            Vergiss es! Das Problem kannst Du mit deinem "Messgerät" nicht finden. Wirf das Meanwell in den Müll und kauf dir eine anständige SV. ABB, Enertex, MDT... egal, einfach was vernünftiges, und nicht ein zu kleines!
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #21
              Die erste verkaufte Generation des Meanwell Netzteils war ja bekannt als Fehlergenerator.

              Da Du ja nun mit WAF eh vorsichtig sein solltest und auch eigene Ruhe und Freude am Smarthome finden willst, würde ich das mal eben als Leergeld abstempeln und auch eine gescheite SpVg kaufen. Wer billg kauft kauft zweimal.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #22
                Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                Da Du ja nun mit WAF eh vorsichtig sein solltest

                YMMD!
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar


                  #23
                  Rechtschreibregeln gelten auch von Mitternacht bis morgens um sechs. M.W. gibt es kein Vollgeld, daher auch kein Leergeld. In meinem Leben ist mir ab und an - nicht, weil ich selbst betroffen war - der Begriff "Lehrgeld" begegnet.
                  Wenn in der Anlage Linienkoppler und/oder L-Verstärker installiert sind, die unbedingt parametrieren auf "keine Wiederholung bei Fehlern" und "Quittung nur bei Weiterleitung". Das sorgt schon mal für Ruhe im Kontor.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
                    Rechtschreibregeln gelten auch von Mitternacht bis morgens um sechs.

                    Steht das tatsächlich in den Forenregeln oder hast Du das gerade erfunden?
                    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X