    ETS Physikalische Adresse verschwindet

    Hallo zusammen

    ich habe diverse Geräte im Einsatz und konnte auch alle ohne Probleme die phys. Adresse zuweisen und programmieren.
    Doch mit zwei Geräten habe ich eine "Besonderheit":

    image.png

    In diesem Fall habe ich die phys. Adresse 1.1.36 zugewiesen. Wenn ich jetzt die 1.1.37 zuweisen möchte, verliert die 1.1.36 die Adresse und die Programmierung:

    image.png​​

    Ich muss jedes Mal zu den Geräten hin und den Programmierknopf erneut drücken.

    Wie kann das passieren und was kann ich dagegen tun?

    Viele Grüße
    André

    #2
    Die beiden Gräte werden die gleiche Seriennummer haben.

    Kommentar


      #3
      Wie kann das denn passieren?
      Kann ich die ändern?

      Kommentar


        #4
        Einen zu MDT zurück schicken hoffentlich kein Serienfehler bei MDT.

        Kommentar


          #5
          Zitat von LJAqua Beitrag anzeigen
          Wie kann das denn passieren?
          Fehler in der Produktion.

          Zitat von LJAqua Beitrag anzeigen
          Kann ich die ändern?
          Nein.

          Die ETS hat intern eine Ausnahmeliste mit bekannten nicht-eindeutigen Seriennummern. Wenn du noch nicht die neueste ETS-Version hast (5.7.7 bzw. 6.0.5) könnte ein ETS-Update helfen. Ansonsten Geräte austauschen.

          Kommentar


            #6
            Alles klar.
            Danke euch, für eure Hilfe.