    Hallo, ich habe eine Gira X1 und möchte die Lichtautomatik (über Zeitschaltuhren auf dem Gira Project Assistant realisiert) aktivieren und deaktivieren können, indem ich einen Taster betätige. Dafür habe ich eine Gruppenadresse eingerichtet. Kann mir jemand sagen, wie ich das auf der X1 realisieren kann, denn ich finde nirgends die Möglichkeit, eine Abhängigkeit zu programmieren.

    Danke im Voraus!
    Stephan
  • Als Antwort markiert von Obelix68 am 02.10.2022, 14:07.

    Lass die Zeitschaltuhr auf einen Variablen-Datenpunkt senden und nimm den als Eingang in einer Logik. Da machst du dann eine Sperre je nach Bedarf.

    Kommentar


      #2
      Lass die Zeitschaltuhr auf einen Variablen-Datenpunkt senden und nimm den als Eingang in einer Logik. Da machst du dann eine Sperre je nach Bedarf.

      Kommentar


        #3
        Das alles in der Gira X1? Oder auf der Ebene KNX?

        Kommentar


          #4
          Variablen-Datenpunkte sind X1 intern. Die werden in GPA angelegt.

          Kommentar


            #5
            ok, viele Dank, ich probiere das mal....