    SCN-P360E3.03 - externer Taster lang im Nachtmodus

    Ich habe ein Phänomen, dass ich absolut nicht verstehe. Ich habe in fast allen Räumen den SCN-P360E3.03 von MDT installiert. In allen Räumen arbeite ich mit dem Tag/Nacht-Objekt, was auch alles super funktioniert. Im Nachtmodus geht bei mir lediglich das Orientierungslicht des PM an.

    Heute habe ich mir in einem Test mal den Spaß gemacht und über einen Taster 2x den externen Taster lang getriggert, als der PM im Nachtmodus war.
    Nach dem 2ten Drücken ging dann das Hauptlicht bei mir an. Bei allen anderen PMs ist das Verhalten reproduzierbar.

    Der externe Taster kurz ist bei mir nicht belegt. Ich arbeite lediglich mit dem externen Taster lang.

    In dem THB habe ich nichts dazu gefunden, dass man mit 2 x externer Taster lang temporär aus dem Nachtmodus rauskommt.

    Ist das ein verstecktes Feature? Überlese ich etwas im THB?




    #2
    Ist ein Feature, ebenfalls bei Taster kurz. Siehe Handbuch Abbildung 17.

    Kommentar


      #3
      Hallo hjk

      Danke für den Hinweis. Ich hatte diese Einstellung schon gesehen. Da aber hier explizit „Externer Taster kurz“ als Label oben drüber steht, dachte ich, dass es auch nur für diesen gilt. Vielleicht könnt ihr ja mal überlegen die Beschriftung in einer der nächsten Versionen anzupassen

      Edit: In der Tabelle 12 unter der Abbildung 17 ist ebenfalls nur vom Externen Taster kurz die Rede.