    ETS ESYLUX RC 230i KNX "Parkhauseinstellung"

    Hallo miteinander,
    ich möchte, dass der ESYLUX RC 230i KNX bei Bewegung Licht auf 100% schaltet (mit Nachlaufzeit) und wenn keine Bewegung da ist auf 20%, dass ist im Grunde schon alles. Aber ich komme mit der Applikation nicht zurecht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Melder dass nicht kann.
    Mit einem Melder von Merten und einem von B.E.G. reagiert das DALI-Gateway wunderbar.

    Ich hoffe jemand von euch hat schon mal so etwas Ähnliches realisiert.

    LG Max

    #2
    Hallo Max,

    wenn ich das richtig sehe brauchst du in der ETS den Licht Kanal nur auf "Regeln" stellen damit die von dir gewünschte Funktion erscheint.
    Auf den Bildern mal das Beispiel. War es das was du gesucht hast?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Kommentar


      #3
      Vielen lieben Dank für die Hilfe,
      ich habe es zwar noch nicht ausprobiert aber "Dimmwert beim Einschalten" war für mich bisher nach dem Schaltvorgang und nicht davor...
      Gut möglich, dass dies schon die Lösung ist.