    Hallo zusammen,

    ich habe einen neuen MDT IP Router SCN-IP100.03. Ich habe ihn heute mit meinem Notebook über ein LAN Kabel eingerichtet. Habe ihn nach dem Lösungsvorschlag von MDT: Inbetriebnahme mit aktiver Secure Funktionen in Betrieb genommen.


    Geräte Programmieren war kein Problem, aber ich habe Probleme mit der Erreichbarkeit über IP.
    Habe in den Einstellungen von DHCP auf feste IP umgestellt.

    IP: 192.168.2.249
    Subnetz: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.2.1 (IP meines Routers)

    Wenn ich mit dem Notebook mit IP 192.168.2.250 mich per LAN an den KNX Router hänge funktioniert alles. Gehe ich jetzt doch per WLAN oder einer LAN Dose ins Netzwerk bekomme ich keine Verbindung mehr. Anpingen kann ich den KNX Router ebenfalls nicht. Komischerweise wird er mir aber in der Fritzbox unter Heimnetzwerk angezeigt.

    Ist etwas an meinen Einstellungen falsch?

    #2
    Hast du auch die neue IP in der ETS als 'Verbinde über folgende Schnittstelle' hinterlegt? Oder ist hier noch die 'Auto-IP' hinterlegt, in deren Netz dein Laptop natürlich mit DHCP im Hintergrund dann nicht mehr ist.

    Bedeutet Erreichbarkeit für dich ETS? Einen simplen PING mal probiert? Netzwerkeinstellungen des Rechners stimmen?

    Neustart des IP Routers (Strom/Bus weg) durchgeführt?​

    Kommentar


      #3
      Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
      Hast du auch die neue IP in der ETS als 'Verbinde über folgende Schnittstelle' hinterlegt? Oder ist hier noch die 'Auto-IP' hinterlegt, in deren Netz dein Laptop natürlich mit DHCP im Hintergrund dann nicht mehr ist.
      Das habe ich noch nicht versucht. Probier ich nachher gleich aus.

      Wenn ich über's Netzwerk verbunden bin kann ich den KNX Router nicht anpingen.
      Netzwerkeinstellungen am Rechner passen. Hab es mir verschieden ausprobiert geht aber mit keinem.

      Ich erreiche den KNX Router nur wenn ich direkt über ein Kabel mit ihm verbunden bin. Also ohne Netzwerk

      Kommentar


        #4
        So, das Problem ist gelöst. Es liegt an meinen Switch.
        Mein Netzwerkaufbau ist Fritzbox -> Switch -> MDT IP Router
        Gehe ich direkt von der Fritzbox auf den MDT IP Router funktioniert alles.

        Kommentar


          #5
          Welchen Typs ist denn der Switch?

          Kommentar


            #6
            Es ist ein Unmanaged Netgear GS348 Switch 48 Port Switch