    Grundsätzliche Verständnisfrage: Präsenzmelder vs. Visu vs. Taster

    Moin,

    bislang haben wir bei uns im Haus nur den X1 für die Visu und diverse Smart Taster II von MDT für die Handbedienung verbaut.

    Im Prinzip haben wir auf jedem der Taster
    • eine Seite mit Szenen (direkt in den Aktoren, NICHT via X1). <-- sende Szenennummer XYZ an GA "Szene des Raumes"
    • eine Seite, die die einzelnen Funktionen direkt einzeln ansteuert <-- sende Schalt/Dimm-Wert XYZ an GA Schalten/Dimmen des zugehörigen Aktors
    Die Visu bildet pro Raum fast 1:1 die vorhandenen Funktionen auf den Tastern nach, wir haben also auch dort dann die Bedienelemente für die einzelnen Funktionen und die Szenen-Bedienelemente, um eine bestimmte Szene an die "Szene des Raumes"-GA zu senden.

    Das Tag/Nacht-Objekt kommt - als aktuell noch einzige Logik - vom X1, in den Aktoren ist für Tag und Nacht jeweils ein Helligkeitswert eingestellt.

    Auf den Schaltern liegt auf der Patsch-Funktion einfach das Schalten der Hauptlampe an/aus, die Dimmstufe übernimmt dann der Aktor, der sein Tag/Nacht vom X1 bekommt.

    Es gibt eine zentrale Szene "Alles ein", diese sendet eine Nummer an die Gruppenadresse "Zentrale Szene". Die Aktoren sind so eingestellt, dass alle Lichtkreise bei dieser Szene auf 100% angehen. In jedem Taster gibt es ebenfalls eine Szene "alles ein", die dann die gleiche Szenennummer sendet, nur eben an die GA der Raum-Szene, nicht der Zentral-Szene. Genau umgekehrt ist es mit der Zentral-Szene "alles aus" und den Raum-Szenen "alles aus" gelöst.

    In diesem gesamten Aufbau haben wir bislang weder Logiken noch Sperrobjekte oder Zwangsführungen gebraucht, da sich niemals Funktionen widersprechen/überschneiden. Alle Szenen sind rein in KNX umgesetzt.

    Und jetzt kommen die Präsenzmelder (SCN-G360K3.03) ​dazu und ich stehe vor einem Verständnisproblem.

    Gewünscht ist folgendes:
    • Bei Präsenz in einem Raum soll ein PM alle Lampen tagsüber auf einen Sollwert dimmen (berechnet durch den Helligkeitssensor), nachts auf einen anderen Sollwert (ebenfalls berechnet). <-- Soweit kriege ich anhand des Handbuchs noch verstanden.
    • Mit einer Nachlaufzeit X soll bei verlassen des Raumes/Beendigung der Präsenz das Licht wieder ausgehen <-- auch das verstehe ich noch.
    Aber: Wie ist das mit manuellen Eingaben von Tastern und Visu? Wenn ich das richtig verstehe, habe ich folgende Kollisionen:
    • in einem Raum, in dem die Konstantlichtregelung läuft, stelle ich per Taster/Visu das Licht dunkler/heller. Der PM überschreibt mir den Wert sofort wieder.
    • ich stelle in einem Raum eine Szene ein (blaues Licht z.B. ohne Hauptlampe), betrete ihn danach, der PM schaltet mir das normale Hauptlicht an.
    • ich stelle in einem Raum eine Szene ein, die Präsenz endet, der PM schaltet alles wieder aus, ich komme in den Raum und fange von vorne an
    Das man das jetzt verhindern kann, ist mir klar - ich verstehe nur absolut noch nicht, wie. Muss ich jetzt:
    • mit jedem gesendeten Schaltvorgang an eine der Licht-GA auch noch irgendwie ein Sperrobjekt anhängen, damit der PM nicht reinpfuscht? Wie würde ich das wieder aufheben? Und: Wie lasse ich das senden? Muss ich dafür jetzt im XI eine Logik schreiben, die an jedem Schaltvorgang in einem Raum automatisch die Sperre im jeweiligen BM auslöst? Dann wäre ich ja aus dem "Grundfunktionen rein per KNX" raus, das wollte ich eigentlich nicht. Oder kann ich das von den Tastern mitsenden lassen? Wie und wie mit der Visu?
    • oder muss ich die Szenensteuerung im PM nutzen, bei der kann ich ja die Automatik im PM abschalten? Dann hätte ich ja nur noch 8 Szenen/Raum zur Auswahl (soviele kann der PM) und müsste in jeder Szene die Automatik deaktivieren.
    • Oder lege ich eine Szene "Automatik" an, die die Automatik des PM aktiviert und alle anderen Lampen abschaltet? So dass wenn das aktiv ist, der PM die Kontrolle übernimmt? Dann würde aber die Automatik nicht abgeschaltet, wenn ich eine andere Szene anwähle (ohne dort auch die Automatik vom PM abszuschalten) oder wenn ich manuell eine Lampe bediene.
    • muss ich die Langbedienung/Kurzbedienung mitsenden?
    • oder seh ich die einfache Lösung einfach nicht?
    Ich hätte gerne einfach jeden Raum im Alltag im Automatikmodus, also dass die PM generell solange automatisch ihren Dienst tuen, bis man die erste manuelle Eingabe tätigt - sei es durch Taster oder Visu. Ab dem Moment soll sich der Raum einfach nur noch manuell bedienen lassen. So dass man sich mit angenehmen Automatik-Licht von Raum zu Raum bewegen kann wenn man nichts macht, dabei aber jederzeit die Führung übernehmen kann.

    Doch woran sollen die PM erkennen, dass das jetzt gerade ein Telegram ausgelöst durch einen Bediener war? Also wie soll er das priorisieren und merken "ok, Lichtkreis 1 wurde gerade - nicht von mir - auf 100% gedimmt, deshalb scheint hier jemand eine eigene Vorstellung zu haben und ich halt mich da raus". Wie kommt man automatisch zu dem Ergebnis? Ich würde ungern in jedem Raum, bevor ich etwas Dimmen/Schalten/Szenen verwenden möchte, erst über einen Taster den PM sperren müssen.

    Wenn man dann später den Raum verlässt, nachdem dort manuell geschaltet wurde (einzelne Lichtkreise oder ganze Szenen), wären 2 Varianten ok:

    1.) Meine liebste Lösung wäre, dass der Sensor nach Zeit X ohne Präsenz wieder den Automatikmodus aufnimmt, alles abschaltet (also z.B. Szene "Alles aus" für den Raum ansteuert) und dann, wenn er wieder Präsenz bemerkt, den letzten Zustand vorher wiederherstellt. Da der vorherige Zustand aber auch aus einer Szene oder manuellen Schalten/Dimmen bestehen kann, halte ich das für schwer möglich.

    2.) Wäre auch ok: Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Bediener manuell eine Szene wählt/einen oder mehrere Lichtkreise schaltet, hält der PM sich auch dann noch raus, wenn die Präsenz abläuft. Erst ein Druck auf einen Taster setzt den Raum wieder auf den Automatikmodus zurück, also alles aus und das Licht wird wieder mit Sollwert Lux für Tag/Nacht angefahren, sobald jemand reinkommt. Ich vermute, dass würde ich dann über eine Szene regeln, die zum einen alle Lampen aus, zum anderen den Automatikmodus vom PM wieder anschaltet, oder?

    Die Kombination aus beiden wäre mir unlieb, also: Ich stelle etwas in einem Raum ein, verlasse den, bin zu lange weg und die Nachlaufzeit läuft ab. Jetzt komme ich wieder und das Standard-Licht ist wieder an - dann lieber 2.) mit manuellem wieder anschalten.

    Also lange Rede - kurzer Sinn: Wie macht man das? Wie macht ihr das?

    #2
    Wenn Zwischenrufe erlaubt sind ... Was ist X1? ... LG Andrea

    Kommentar


      #3
      ANDR https://lmgtfy.app/?q=x1+knx

      Der PM hat ein KO für "Eingang externen Taster" oder so. Da kann man einstellen was dann passiert und wann er wieder im Auto-Modus zurückfallen soll. Es ist so gedacht dass das Licht etc. immer über den PM gesteuert wird.
      Das könnte man auch über Logiken verwenden - Dimmwertvorgaben werden sonst ja nicht berücksichtigt.
      Zuletzt geändert von meti; 09.11.2022, 15:15.

      Kommentar


        #4
        Externer Taster und Zwangsführung sind Stichworte zum Suchen. Wenn du festlegen willst, wer etwas gesendet hat, dann musst du mit unterschiedlichen GAs arbeiten. Sperren und Handbedienung werden meistens per PM gelöst, nicht den Aktor direkt schalten, sonst arbeiten die Sachen gegeneinander.
        Viel Erfolg, Florian

        Kommentar


          #5
          Zitat von meti Beitrag anzeigen
          ANDR
          Es ist so gedacht dass das Licht etc. immer über den PM gesteuert wird.
          Also zum aktivieren des Automatikmodus über den Eingang vom externen Taster auf Automatik schalten? Um den Automatikmodus einzuschalten - ok, verständlich. Aber: Wie kriege ich es hin, dass das Schalten einer beliebigen andere Funktion, via Szene oder auch durch direkte Ansteuerung, die Automatik im PM abschaltet?

          Sonst muss ich ja vor jedem Schaltvorgang erst mal manuell den PM abschalten - das kann doch nicht richtig sein?

          Der Glastaster z.b. sendet bei Betätigung einer Fläche genau 1 Telegram an eine GA - wie soll da gleichzeitig das Sperrobjekt oder die Zwangsführung im PM aktiviert werden, OHNE dass ich den X1 mit einbeziehe? Den wollte ich eigentlich nur für Raumübergreifende Szenen und anderen fortgeschrittenen Schnickschnack nutzen und nicht für so grundlegende Dinge - geht das nicht mit reinem KNX?
          [/QUOTE]

          Zitat von meti Beitrag anzeigen
          ANDR
          Das könnte man auch über Logiken verwenden - Dimmwertvorgaben werden sonst ja nicht berücksichtigt.
          Wie meinst du das?

          Kommentar


            #6
            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Externer Taster und Zwangsführung sind Stichworte zum Suchen.
            Ja, das hatte ich auch so aus dem Handbuch gelesen - zusammengefasst ist die Frage aber nicht "Wie schalte ich manuell die Automatik vom PM an oder aus" sondern "Wie schalte ich automatisch bei manueller Bedienung die Automatik aus, bis ich sie wieder manuell aktiviere" und "Ist das Szenario, dass nach Abschalten durch Ende der Präsenz bei wiederbetreten des Raumes der zuletzt von mir eingestellte Zustand wieder aufgerufen wird anstelle des Automatikprogramms, möglich".

            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Wenn du festlegen willst, wer etwas gesendet hat, dann musst du mit unterschiedlichen GAs arbeiten.
            Wenn ich jetzt den PM auf GA 1 senden lasse, die Taster und die Visu auf GA 2, und ich lasse den Aktorkanal auf beide GA hören, kann ich zwar erkennen, von wem der Status kam (anhand der verwendeten GA). Aber priorisieren kann ich doch trotzdem nicht, oder?

            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Sperren und Handbedienung werden meistens per PM gelöst, nicht den Aktor direkt schalten, sonst arbeiten die Sachen gegeneinander.
            Das habe ich nicht verstanden.

            Kommentar


              #7
              Zitat von wennderbiber Beitrag anzeigen
              Wie kriege ich es hin, dass das Schalten einer beliebigen andere Funktion, via Szene oder auch durch direkte Ansteuerung, die Automatik im PM abschaltet?
              Ein Telegramm mit dem Wert '1' am PM-KO externen Taster; normalerweise von einem Taster gesendet. Erklärt wird das im THB des PM als Ablaufdiagramm, Vollautomat ohne Orientierungslicht
              Der Taster sendet nur an den PM; der PM schaltet den Aktor mit einer getrennten GA. Die Helligkeit für den Aktor kann einen anderen Weg nehmen, wenn die sie unabhängig von manuell/automatisch sein soll, ist das empfehlenswert. Der PM schaltet dann immer die Helligkeit ein, die der Aktor gespeichert hat.

              Kommentar


                #8
                wennderbiber Bist du bei diesem Thema zu einer zufriedenstellenden Lösung gekommen. Ich suche genau mach einer sauberen Antwort auf deine Frage. Mir sind grundsätzlich alle Möglichkeiten eines PMs mit Sperren, Manueller Betrieb, usw. bekannt.

                Ich weiss einfach nicht genau, wie ich mit möglichst wenig Logik den PM bei ausgelösten Szenen vom Taster oder über die Visu sperren kann. Dazu kommen dann noch Sperrungen über Tag/Nacht, usw. aber das lässt sich dann über ein ODER Gatter einfach abfangen.

                Am liebsten wäre mir ein Raumzustand 1/0, welcher angibt, ob ein Taster/Visu den Raum aktiviert hat (z.B. Szene 47 wurde aufgerufen), oder ob der PM normal im Automatikmodus arbeiten darf.

                Kommentar


                  #9
                  Wenn eine Visu vorhanden ist, dann sicher auch ein Logikmodul, das kann ja bei Empfang einer oder mehrerer Szenennummern einfach ein 0/1 mit einer Sperre-GA senden und schon ist das gewünschte Verhalten realisiert.

                  Fällt der Server aus, ja mei dann zappelt es etwas am Licht aber das grundsätzliche funktioniert noch.
                  ----------------------------------------------------------------------------------